[已答复] 伴管中遇到阀门时,伴管如何处理呢?

[复制链接]
发表于 2008-9-11 11:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
伴管中遇到阀门时,伴管如何处理呢?
3 v& E# r3 o- l6 p; F. C" Z. y' g% e  j" t: A" |4 w
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 07:20 编辑 ]
发表于 2008-9-11 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
搂住一希望你能说清楚翱瞻仔问降模鐾贾揭部梢园ⅰ
发表于 2008-9-11 16:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蒸汽伴管在遇到阀门时,一般是弯曲绕过就行了。阀门也需要伴热。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-9-11 16:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
请问,伴管绕过阀门了,解决配管的问题,那阀门如何伴热呢?谢谢!请再指导!
发表于 2008-9-18 14:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我们一般采用绕过阀门,没有特别对阀门进行伴热,如果特别需要可以采用电伴热!
发表于 2008-9-26 20:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在阀门的法兰处也要在伴管上加法兰便于以后的维修..
发表于 2008-9-27 09:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我的设计习惯是通常在伴管绕阀门的两端加法兰
发表于 2008-9-27 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以选用夹套阀。或者用8mm的铜管在阀体上绕几圈,里面通蒸汽伴热。
发表于 2008-9-27 13:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ermaozi 于 2008-9-27 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( x* R2 N2 M& [
可以选用夹套阀。或者用8mm的铜管在阀体上绕几圈,里面通蒸汽伴热。
8 n2 U- X+ Q# E+ u8 E6 u
这个我们常用。
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢各位楼主的指导,结论是不是这样的:( M6 F% B6 t7 }8 \" U

5 c, A/ m  F0 P6 G2 X伴管在阀门这段,为了维修方便,伴管在阀门两端采用法兰联接。
; W% W3 ^4 a2 N& I% |. O; @% u: g可不可采用螺纹联接,或者加上活接。% M( ^5 S, R& q+ U$ M) I
5 ^. [( L& U# [; ]
为了阀门也起到加热效果,采用夹套阀门,或是在阀门上绕筒管。" x; a8 L5 G! M2 Z1 ?' L4 c
那么阀门这段是否需要加保温层呢?
发表于 2008-9-28 11:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般是需要做保温的
发表于 2008-9-28 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以考虑以下几种做法:% @- R$ q# D2 V& z* U* S
1、一般要求的地方办热管绕一下就可以了,通过保温来确保温度(运转起来介质是有温度的);$ B" R! I/ |! s. g5 T" Z" I5 b" i
2、要求高的地方可以单独增加加热机构(如电热);
3 X0 w6 l+ k' B, P; t/ M( O& s( m3、特殊要求的采用保温阀门(例如真空隔热阀门,在阀门的外层有一个真空腔可以实现很好的保温作用)
发表于 2008-9-28 17:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 maoyangmy 于 2008-9-27 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ G/ g/ N2 }6 x' X, E我的设计习惯是通常在伴管绕阀门的两端加法兰
$ A9 z8 S0 ]0 e! }5 [5 X1 O
- l: H6 z3 r" a  C4 j( U3 w
5 m% O' O0 @% r, V8 e; g3 E6 \: v
haha
发表于 2008-9-28 17:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 gaoyns 于 2008-9-11 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, H; E4 O* y+ V* [  r$ }$ d# A
蒸汽伴管在遇到阀门时,一般是弯曲绕过就行了。阀门也需要伴热。
阀门也需要伴热?
发表于 2008-9-30 21:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.阀门如果需要伴热,用夹套阀门。一般情况下不需要在阀门周围绕伴热管,因为管道伴热可以解决问题了。. w! y- s& r5 n3 P
2.伴热管经过法兰连接阀门,需要在伴热管上加一对法兰。便于阀门的装卸。