[讨论] 继电器标称230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?

[复制链接]
发表于 2008-8-23 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
继电器触点容量的问题+ z( d; r4 r6 j* i4 {' ]

" ~4 Q3 }) K" L! Y2 _" x. }5 }继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
. D4 q0 i) T$ _+ _0 O比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全可靠地工作,这个理解对吗?请各位高手指教下.& s* _: Y; Q4 n) {

' v. k0 M( {) f, W  R[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
发表于 2008-8-23 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得电流大小同继电器触点面积大小成正比,电压等级应该是讲绝缘性能
发表于 2008-8-23 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼说的应该对
5 Y8 A0 k: Z0 ^$ u. i2 O- A主要是靠电流,230V应该是线包电压。8 U1 m1 |, V6 t
输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
发表于 2008-8-23 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 t. K. q' l7 n: A' R
继电器触点容量的问题/ O# r% j; a3 c- g, _6 B0 A

# |. C) h- ]+ k8 m" t$ V" H继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?! h) b: Z" c) E; A+ E
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
8 N$ a) ]6 D# b. J. J9 D- \. K
" ]: w/ s. b# ^  j  n
你的理解并不准确。这个继电器的额定电压为230V,如果没有特别指出,它的额定绝缘电压和额定工作电压都应该是230V。这个继电器应工作于电压不大于230V、电流不大于3A的电路中。当然,做为已经定型商品化的一个继电器的额定电压的确定,一般都留有较大的安全裕量,在不得已的情况下,使其工作于400V电路中,一般也不会出现大的问题,但仍并不建议你这样做,特别是在当前,额定电压400V及以上继电器产品比比皆是,有很大的选型余地,没什么必要去做这样不合理的应用。所以还是另选一个额定电压400V或以上的继电器为好。
发表于 2008-8-23 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过。
发表于 2008-8-23 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Q, ^' B/ |3 j" o1 p, V1 p2楼说的应该对# S: x# o: H5 |9 E5 P- g' w* R
主要是靠电流,230V应该是线包电压。! u1 K) r# ^* B% N# g; C" f8 z$ a% Q
输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
3 N9 G4 r9 j; s' z9 Z
“230V应该是线包电压”,这一说法不准确。继电器线包的电压应另外给出。对某一特定型号的继电器,其额定电压是同一值,但却可能配有多种不同工作电压的吸引线圈。
发表于 2008-8-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电压大小应该是和触头间隙有关系。电流为什么也不能超过3A呢?是不是和触头大小有关系?
发表于 2008-8-23 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好是用在额定电压230v 3a 以内,不过要是用在400v 内 不超过3a也是没问题的   
0 @2 S. d2 E: W& K电压大和器件的整体绝缘程度有关系。电流和触电的接触面积有关系。所以,如果触点的绝缘部分非常好,不如和其它带电或者铁器之间的距离较大,只要电流不超就没有问题
发表于 2008-8-23 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定电压和器件的整体绝缘程度有关,同时也和触头的烧熔程度有关。较高的电压会加大触头在通断时的烧损。1#LZ在较高的电压下,适当降低工作电流也有其一定的道理,当然其中的计算方式并不见得可取。
发表于 2008-8-31 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意9楼的说法good
发表于 2008-9-2 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A ,230V是指继电器所能承受电压,3A是指继电器所能承受电流,想楼主这样理解是不正确的
发表于 2008-9-3 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意2楼的说法
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 1# 的帖子

从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
发表于 2008-9-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的电压一样的负载火花不一样
7 X* ~# I9 T, U% c+ p应该说是触点的安全距离和安全电压
发表于 2008-9-6 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 L) x8 Z6 o! t. n( H1 H5 v! ?4 Q' E
从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.

& E7 U' |( f7 ^
$ q! o" B% L8 F4 ^, k! V你一定不是做电控的,你见过线圈的标称电压是230V的继电器吗?除非定制。可又有什么理由要用230V的线圈电压呢?
/ U# A: \  q1 _$ n我的观点在前面的帖子中已有说明,此不重复。
发表于 2008-9-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
#1关系继电器触点容量的问题,2 n. r. e9 n% `  l
应该是继电器触点电流=  继电器触点容量
' ]8 {/ v. o! v' [9 G1 {触点安全电压是触点安全距离有关./ e! k* @% h" u+ k: n
/ \0 k( _! ~$ k: X
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  c" Q8 [3 H" g, M, @4 d#1关系继电器触点容量的问题,# y9 w8 z, a" F4 K: q8 v9 {+ D( y/ w
应该是继电器触点电流平方×触点电阻=  继电器触点容量
% d+ U/ ]9 j: c5 ^* g) A6 I触点安全电压触点安全距离
( y) F& K% E8 g5 M% u; b

! D! d! A% v5 K; k( \# p看了此帖的内容,真是匪夷所思。4 q1 o  |# o0 x: b
我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。当然,继电器触点正常工作时所允许通过的电流和“继电器触点电流平方×触点电阻”有其相应的关联,但这毕竟是两个不同的概念。
发表于 2008-9-6 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% I' J3 S: C$ f) l0 D
继电器触点容量的问题
* i9 W& n  ~( b2 q; i& e! m, U7 ~3 L' ~; s7 K3 K) L
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
$ J+ Y) T4 L4 r" H比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...

9 r+ u0 W: O, v6 y) G2 |4 R0 d4 D$ G, n+ {* L) A8 U1 q
个人的理解是:该继电器标称的含义是其主触点最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.根据要求继电器线圈的工作电压,也就是线圈额定电压会另标记出来的.(一般是会标明:220V/380V  50HZ 字样)所以该继电器不可以串接到400V的主回路中使用,仅供参考.
发表于 2008-9-6 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线圈额定电压会另标记出来的
发表于 2008-9-6 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 8# 的帖子

这个观点不敢句同...5 K# _1 U, E; Y
      做为一成品的电器元件来说,制作好了以后,它的各项指标也就确定了下来,那你能把一个直流五伏.电流一安的电容用在直流十伏,电流五百毫安的电路上么....
/ q8 L: A! h6 \      做为开断回路使用的继电器来说.其能承受的最大电压是有很大关系的,例如灭弧性能,也就直接影响到它的关断能力.
! a8 l8 _7 o& C7 O( l      仅仅是个人观点,仅供参考,,欢迎拍砖.............
发表于 2008-9-6 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
230vac 代表最大开关电压    5A 代表最大开关电流9 \* A4 n# O$ V/ s
其而定电压 应为 220VAC  230VAC 的应为国外进口的吧
发表于 2008-9-9 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 g3 p; x  Z( ~' v0 W( Q
pangpang你好:  t3 D0 |& U6 E6 l. h7 @$ k
           请教
: ?2 J' I2 B( P1 ~9 }         1.继电器触点容量是什么?   
) Y( \8 g& {' K' A  m         2,继电器触点电流是什么?: z, v; Q2 F) M0 V+ j/ g  g4 z3 M
          3,继电器触点电阻是什么?* l# A# \) l; K# Y9 l
          4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?

  p' f% h0 {4 {4 N( \: f: d3 t& G- d% N% k) @7 j
关于继电器触点的容量,我在我的帖子中已经说明:8 r+ J5 z0 K+ I
“我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。”+ y: s: N+ ~% B+ h
至于其它,如果你有兴趣,可另开帖讨论。
发表于 2008-9-9 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个电压指的就是额定电压,也就是线圈承受电压≤230V
发表于 2008-9-9 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
赞成四楼观点 :)
发表于 2008-9-10 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的