[讨论] 继电器标称230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?

[复制链接]
发表于 2008-8-23 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
继电器触点容量的问题+ m6 K% d$ p% t, l. E

0 q( f' T) y3 p6 d" Z! a. |3 @  w' x继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?7 b* O7 V" _- m% M& d" H  E7 [% \3 f
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全可靠地工作,这个理解对吗?请各位高手指教下.% {' ^( j# Y2 U3 n1 G; j

4 b7 M' U9 I  v9 N[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
发表于 2008-8-23 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得电流大小同继电器触点面积大小成正比,电压等级应该是讲绝缘性能
发表于 2008-8-23 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼说的应该对9 K1 V0 y. ~" P& A9 m. g2 Q, D
主要是靠电流,230V应该是线包电压。
, ~3 \$ w, x3 {# `/ W! e* S8 X' \输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
发表于 2008-8-23 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  l  R8 z9 {; ~- n
继电器触点容量的问题: m  A1 Y2 }0 g/ M
6 `. Z3 p; B; o* w# }7 G; ?
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
8 O; N8 ?+ Y0 v& v3 S2 Q4 R6 g比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
( }3 H( B* Z' f* [& K# B  i

$ q2 P9 j* c6 e+ t* z9 W你的理解并不准确。这个继电器的额定电压为230V,如果没有特别指出,它的额定绝缘电压和额定工作电压都应该是230V。这个继电器应工作于电压不大于230V、电流不大于3A的电路中。当然,做为已经定型商品化的一个继电器的额定电压的确定,一般都留有较大的安全裕量,在不得已的情况下,使其工作于400V电路中,一般也不会出现大的问题,但仍并不建议你这样做,特别是在当前,额定电压400V及以上继电器产品比比皆是,有很大的选型余地,没什么必要去做这样不合理的应用。所以还是另选一个额定电压400V或以上的继电器为好。
发表于 2008-8-23 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过。
发表于 2008-8-23 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* [' A! U0 ?- s2楼说的应该对0 I$ L  Y9 U- l% k% C
主要是靠电流,230V应该是线包电压。
* ^5 b+ l8 |+ P% l. M0 l% n输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
+ [0 ?8 f8 J" W; L# Y+ U
“230V应该是线包电压”,这一说法不准确。继电器线包的电压应另外给出。对某一特定型号的继电器,其额定电压是同一值,但却可能配有多种不同工作电压的吸引线圈。
发表于 2008-8-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电压大小应该是和触头间隙有关系。电流为什么也不能超过3A呢?是不是和触头大小有关系?
发表于 2008-8-23 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好是用在额定电压230v 3a 以内,不过要是用在400v 内 不超过3a也是没问题的    ' u5 Z0 o6 K1 O" L& F
电压大和器件的整体绝缘程度有关系。电流和触电的接触面积有关系。所以,如果触点的绝缘部分非常好,不如和其它带电或者铁器之间的距离较大,只要电流不超就没有问题
发表于 2008-8-23 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定电压和器件的整体绝缘程度有关,同时也和触头的烧熔程度有关。较高的电压会加大触头在通断时的烧损。1#LZ在较高的电压下,适当降低工作电流也有其一定的道理,当然其中的计算方式并不见得可取。
发表于 2008-8-31 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意9楼的说法good
发表于 2008-9-2 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A ,230V是指继电器所能承受电压,3A是指继电器所能承受电流,想楼主这样理解是不正确的
发表于 2008-9-3 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意2楼的说法
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 1# 的帖子

从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
发表于 2008-9-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的电压一样的负载火花不一样$ _# h4 k; ]9 Q# e0 g* e! T5 j& `
应该说是触点的安全距离和安全电压
发表于 2008-9-6 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! z  z; U" B- i5 h- \从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.

" c: M1 J! c+ e# ~" ]$ q0 m# ]  R( S1 F+ p5 V; c
你一定不是做电控的,你见过线圈的标称电压是230V的继电器吗?除非定制。可又有什么理由要用230V的线圈电压呢?
: x0 L" Y$ h2 X1 T+ }9 ^( h9 d+ z我的观点在前面的帖子中已有说明,此不重复。
发表于 2008-9-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
#1关系继电器触点容量的问题,+ V0 e, C! D. o  R. d/ ~" {5 Q
应该是继电器触点电流=  继电器触点容量4 [) f9 o3 p2 h, k, p
触点安全电压是触点安全距离有关.+ Y' S* X. \+ i, T; ]/ \0 {: C9 @# Z
3 `2 a/ p4 h6 P3 t: D
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* T, Z; c) g# U+ w" {
#1关系继电器触点容量的问题,0 ^! I+ D5 j$ }9 y0 W- N' F3 |$ j$ l
应该是继电器触点电流平方×触点电阻=  继电器触点容量8 @$ ~& U' T5 I& \& A, H. {
触点安全电压触点安全距离
% x/ o8 F% ^' v# V. p, W. X- Q) a

5 M5 E, o( g& I5 h: h6 W+ l# C看了此帖的内容,真是匪夷所思。+ T, v6 _# L  T/ N/ o. K- E0 s
我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。当然,继电器触点正常工作时所允许通过的电流和“继电器触点电流平方×触点电阻”有其相应的关联,但这毕竟是两个不同的概念。
发表于 2008-9-6 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( x+ Y6 ~+ h1 e" w, i: p5 @$ m/ [继电器触点容量的问题# K5 f3 g0 o" r9 j; L

( u9 S* L' E/ ]: b  r! [" |8 r) G继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
! p  t( T8 H+ L! _/ |& q! u比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
: J- V5 t4 O: K4 s. f' L

. ~: v2 T  o' |8 N7 ^9 X0 r个人的理解是:该继电器标称的含义是其主触点最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.根据要求继电器线圈的工作电压,也就是线圈额定电压会另标记出来的.(一般是会标明:220V/380V  50HZ 字样)所以该继电器不可以串接到400V的主回路中使用,仅供参考.
发表于 2008-9-6 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线圈额定电压会另标记出来的
发表于 2008-9-6 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 8# 的帖子

这个观点不敢句同...% S8 S% @7 A* w4 h/ I
      做为一成品的电器元件来说,制作好了以后,它的各项指标也就确定了下来,那你能把一个直流五伏.电流一安的电容用在直流十伏,电流五百毫安的电路上么....! }5 S, ]3 G4 k. f$ N
      做为开断回路使用的继电器来说.其能承受的最大电压是有很大关系的,例如灭弧性能,也就直接影响到它的关断能力.
9 f1 N/ k/ T) _, O7 T% Y7 x% g      仅仅是个人观点,仅供参考,,欢迎拍砖.............
发表于 2008-9-6 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
230vac 代表最大开关电压    5A 代表最大开关电流/ G0 ?; q- U# d* P- J6 t2 k& b
其而定电压 应为 220VAC  230VAC 的应为国外进口的吧
发表于 2008-9-9 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 b/ \( a5 n7 \8 a* n+ t5 j
pangpang你好:& {2 j3 p7 F, t( p
           请教
5 [9 W! `( z1 p( s3 c) e9 o         1.继电器触点容量是什么?   0 {) i2 A5 B, [" H
         2,继电器触点电流是什么?
* w9 h8 P/ F- Q  Y          3,继电器触点电阻是什么?
( L8 V: A; {; u# z" p8 n          4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?
8 [+ [2 o+ p$ |0 y3 H# {  t

/ v9 v5 U5 x# l. y8 A9 p& f关于继电器触点的容量,我在我的帖子中已经说明:
8 O. p6 M, J% M7 C% a4 B0 Q“我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。”3 m7 O0 u: p3 e
至于其它,如果你有兴趣,可另开帖讨论。
发表于 2008-9-9 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个电压指的就是额定电压,也就是线圈承受电压≤230V
发表于 2008-9-9 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
赞成四楼观点 :)
发表于 2008-9-10 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的