[讨论结束] 车间变频器烧坏,是否与418V电压有关?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在长沙一个车间安装,8-26日,12.30分,一台施耐德变频器处于待机状态,结果放炮,断路器开关烧坏,真的是莫明奇妙,1 w- p7 ~/ s0 R9 Z* D4 l; y
5点,一台等离子焊机停了2分钟机,再开机,结果也放炮,看电压:418V,417V,418V,请高手赐教,设备烧坏是否与这个电压有关2 D3 ~/ q# f# j9 d' C. U

0 X% b+ x7 u, S& }! v) n; V7 o[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:28 编辑 ]
发表于 2008-8-29 14:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是电压高的缘故,国外好多电子产品单相超过240V就出故障,而电压低却没事,最低140V都能正常工作。建议你将配电变压器分接开关调至1档运行。。
发表于 2008-8-30 21:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电压是有点高,要不断路器怎么会烧呢?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢!只好在这里奖励了。

查看全部评分

发表于 2008-8-31 09:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
6 s( q& p( h( x3 M) E8 _* P' Q5 c5 _0 V可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
发表于 2008-8-31 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 虎强 于 2008-8-31 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ]/ g2 N: [1 q* e! r: M6 ]应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
4 P7 ~; P2 C2 }+ w6 F6 V8 `可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
' y1 r) o  N& a# C( y
那么,请将你的变频器型号、规格及使用场合、所拖动的电机、及其它情况详细的说明一下吧。
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙

变频器型号

变频器型号 ATV71HD55N4Z  3 B$ M2 r; T( R, U9 w% u
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.# G$ W( |  O1 ^5 u0 h! H
变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
发表于 2008-9-1 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 lishlish 于 2008-9-1 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- S1 Q: A9 z8 L) H# }' Y7 E1 x变频器型号 ATV71HD55N4Z  * |) _( M: N8 ]/ m$ C
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.
1 M, ?5 p, y" g6 j3 }2 f变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
" s' `8 g4 n7 m9 d" g

( m4 ?$ h& E# \% z! O- i/ W应该是放炮时坏的,因为变频器都有风扇故障检测,散热片温度检查等功能;如果风扇故障,变频器会停止工作的4 X8 o, \% Z& @* g6 ?" q

$ J1 b2 o* {3 ~8 d* U7 Y变频器工作环境如何?有无严重积尘,车间温湿度太大,这些都会影响变频器的正常工作!保护温度值不要设置太高  N  y. ?) _; M3 |* D- y$ h) l8 s3 ~
! N+ d- D2 K# }: ~; `4 k; z
如果车间工作电压不稳定,可以尝试在空开加装压敏电阻,进一步保护变频器。
, A0 K5 L5 e3 G5 a8 D! N
/ a, l8 O3 X$ f7 H2 J检查地线是否牢靠,如果机器其它部份漏电,强电通过地线反串入变频器也很危险;2 ]- Y- m9 x) Z0 |4 j+ h$ C

( X/ {* _, O$ a) n6 {% f还要注意防静电!防干扰(如接触器强电弧),布线也很有讲究
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位,正在整改,正在加强接地,降低电压到390V,变压器再降不下了,车间干燥,钢构结构的厂房,# ]0 V. B+ w9 y" @9 M
很热,原来所有设备用得好好,前几天生产员工打扫了一下卫生,就出现了许多的短路故障.烧了2台变频器,1台55KW施耐德,1台东元的,1台等离子焊机,晕啊
发表于 2008-9-1 15:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看看变频器使用说明书吧,上面肯定有额定工作电压电流的,如果是空载起动就放炮的话不是很好查,因为变频器后面没带负载,基本上可以排除负载短路引起放炮的,也不会是风扇原因,因为没有负载,所以没有电流流过,也就没有耗散功率,所以不会是温升引起的放炮.但是你说断路器也烧坏了就有可能是IGBT短路引起,其中IGBT短路的原因也很多种,不一一列出,上面的分析可供你参考,因为不是很了解你情况,所以不好很具的说明原因
发表于 2008-9-1 21:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人应该应该不关电压事.一般的变频器会有输入过压保护
4 \# a3 w5 ?" D: m5 d' j6 V拆开变频器,看电容的值,应该能看清问题!
发表于 2008-9-2 06:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车间放炮多与环境的灰尘、湿度、空气中有害的分子粒有关,长期堆积会在电路间构建一导电桥架破坏绝缘性能,因此要定期对电气系统进行保养,其保养周期视环境情况而定,在对环境作清洁时要对重要的部位加以保护,防止恶性事赦的发生.另外电器设计的最高工作电压最起码也是标称工作电压的1.2倍以上,超过该电压将会影响该电器的使用寿命.
发表于 2008-9-2 16:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀
发表于 2008-9-2 16:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 I* r& y& h( ]  R7 W
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀?
2 ]; A, O+ G, @  e
2 h5 w7 Y$ X2 n' R3 g8 ^& P
% u: \6 ]/ _5 R. c0 t: J
5 S  I& K4 g0 `4 J* @
可能可能容量偏小 还有就是外部电压偏低  我想发的是这个 可是它怎么变成这个了
发表于 2008-9-5 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该和电压没关系  看现象 是短路 引起的      看看变频器内部是否有问题  一般情况断路器是不会烧的   除非严重 过流    有点 奇怪