QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10小时前
查看: 2588|回复: 13
收起左侧

[讨论结束] 车间变频器烧坏,是否与418V电压有关?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在长沙一个车间安装,8-26日,12.30分,一台施耐德变频器处于待机状态,结果放炮,断路器开关烧坏,真的是莫明奇妙,+ b# p* @* d0 Q9 l; S  t
5点,一台等离子焊机停了2分钟机,再开机,结果也放炮,看电压:418V,417V,418V,请高手赐教,设备烧坏是否与这个电压有关2 h6 {( W3 S1 B) I! Z+ T( K! Z

6 B% y! N& o" k[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:28 编辑 ]
发表于 2008-8-29 14:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是电压高的缘故,国外好多电子产品单相超过240V就出故障,而电压低却没事,最低140V都能正常工作。建议你将配电变压器分接开关调至1档运行。。
发表于 2008-8-30 21:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电压是有点高,要不断路器怎么会烧呢?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢!只好在这里奖励了。

查看全部评分

发表于 2008-8-31 09:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;6 A$ e# }  [# l- G
可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
发表于 2008-8-31 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 虎强 于 2008-8-31 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ~8 J, M' b/ {% Q6 k* n* Z
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
; M/ \. _, T4 ^; \5 S' r. A可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。

$ h: Y" e4 T9 X8 O4 |那么,请将你的变频器型号、规格及使用场合、所拖动的电机、及其它情况详细的说明一下吧。
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙

变频器型号

变频器型号 ATV71HD55N4Z  - _$ Z: D1 O" g5 E  o3 E  q9 _
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.7 l5 ]  b0 U/ o2 M6 e
变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
发表于 2008-9-1 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 lishlish 于 2008-9-1 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& A2 S$ o6 q3 m+ f
变频器型号 ATV71HD55N4Z  & h$ V$ l' c; c
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.
! n+ P, I# R7 Y变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
8 j- s* z4 Z7 a  L" ~* `
+ y* s  J  C% f& c5 a3 S
应该是放炮时坏的,因为变频器都有风扇故障检测,散热片温度检查等功能;如果风扇故障,变频器会停止工作的5 o3 |9 |8 N- Y! T( v) h
" H" W& U8 \, V. Y
变频器工作环境如何?有无严重积尘,车间温湿度太大,这些都会影响变频器的正常工作!保护温度值不要设置太高
  l- u4 q0 x' R" A" C% Q% h3 r: D6 t. ~
如果车间工作电压不稳定,可以尝试在空开加装压敏电阻,进一步保护变频器。
6 A$ y1 |9 @8 z! Z4 F1 j" ?) h, l% l$ P' _. T
检查地线是否牢靠,如果机器其它部份漏电,强电通过地线反串入变频器也很危险;
! ?& A1 V- J, T+ H( H: U) O( Y% s" L
还要注意防静电!防干扰(如接触器强电弧),布线也很有讲究
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位,正在整改,正在加强接地,降低电压到390V,变压器再降不下了,车间干燥,钢构结构的厂房,
+ a- t" [. `/ l很热,原来所有设备用得好好,前几天生产员工打扫了一下卫生,就出现了许多的短路故障.烧了2台变频器,1台55KW施耐德,1台东元的,1台等离子焊机,晕啊
发表于 2008-9-1 15:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看看变频器使用说明书吧,上面肯定有额定工作电压电流的,如果是空载起动就放炮的话不是很好查,因为变频器后面没带负载,基本上可以排除负载短路引起放炮的,也不会是风扇原因,因为没有负载,所以没有电流流过,也就没有耗散功率,所以不会是温升引起的放炮.但是你说断路器也烧坏了就有可能是IGBT短路引起,其中IGBT短路的原因也很多种,不一一列出,上面的分析可供你参考,因为不是很了解你情况,所以不好很具的说明原因
发表于 2008-9-1 21:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人应该应该不关电压事.一般的变频器会有输入过压保护
) G  C( c* }" k6 M0 m拆开变频器,看电容的值,应该能看清问题!
发表于 2008-9-2 06:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车间放炮多与环境的灰尘、湿度、空气中有害的分子粒有关,长期堆积会在电路间构建一导电桥架破坏绝缘性能,因此要定期对电气系统进行保养,其保养周期视环境情况而定,在对环境作清洁时要对重要的部位加以保护,防止恶性事赦的发生.另外电器设计的最高工作电压最起码也是标称工作电压的1.2倍以上,超过该电压将会影响该电器的使用寿命.
发表于 2008-9-2 16:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀
发表于 2008-9-2 16:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  W  U  _8 M* A( @: _可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀?

* v  d, @  j$ c* i5 N# F, L
! ^; Q& x, g9 b3 }" f# R( V3 B+ Z' H: [5 F3 j$ N. a6 N( Z
3 ]* r8 i' H. F, @1 h
可能可能容量偏小 还有就是外部电压偏低  我想发的是这个 可是它怎么变成这个了
发表于 2008-9-5 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该和电压没关系  看现象 是短路 引起的      看看变频器内部是否有问题  一般情况断路器是不会烧的   除非严重 过流    有点 奇怪
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表