发表于 2008-8-29 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在长沙一个车间安装,8-26日,12.30分,一台施耐德变频器处于待机状态,结果放炮,断路器开关烧坏,真的是莫明奇妙,
' _/ k7 F) s- ~/ J5点,一台等离子焊机停了2分钟机,再开机,结果也放炮,看电压:418V,417V,418V,请高手赐教,设备烧坏是否与这个电压有关
" I# }! G  s. A: R9 v" s+ M* t% h2 |, J5 X
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:28 编辑 ]
发表于 2008-8-29 14:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是电压高的缘故,国外好多电子产品单相超过240V就出故障,而电压低却没事,最低140V都能正常工作。建议你将配电变压器分接开关调至1档运行。。
发表于 2008-8-30 21:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电压是有点高,要不断路器怎么会烧呢?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢!只好在这里奖励了。

查看全部评分

发表于 2008-8-31 09:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;
% e- ?4 e9 e9 H: f# s/ `可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
发表于 2008-8-31 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 虎强 于 2008-8-31 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 @: B+ y& p4 h, h7 D& n
应该不会,变频器一般都有超压欠压保护,施耐德的产品应该没那么次;* K+ K+ o2 R- r
可能与变频器的选型,参数设定,使用环境等有关。
6 W( f$ f$ s, s* r5 z1 E: @
那么,请将你的变频器型号、规格及使用场合、所拖动的电机、及其它情况详细的说明一下吧。
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙

变频器型号

变频器型号 ATV71HD55N4Z  - Y7 s% a6 ]; o& _' W# B  A
电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.9 B& A7 I1 c/ ]9 w7 B# Z$ v& \8 {3 Q
变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
发表于 2008-9-1 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 lishlish 于 2008-9-1 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, i% l' }9 I$ }% z
变频器型号 ATV71HD55N4Z  
  c- w% R; v$ Z1 B$ A2 f- y( l电机:YVP280M-6, 5-50HZ,恒转矩.4 V9 f+ g8 w* C* J* \
变频器在没有带负载的情况下放炮的,后来拆开检查,有一散热风扇坏,不知是早坏,还是放炮时坏.
  \6 d! h4 q: d
5 I6 d& U9 m$ Q6 q
应该是放炮时坏的,因为变频器都有风扇故障检测,散热片温度检查等功能;如果风扇故障,变频器会停止工作的/ J  d/ z6 m% I% C8 a* `
' d  E: v! V+ f, H' H5 e
变频器工作环境如何?有无严重积尘,车间温湿度太大,这些都会影响变频器的正常工作!保护温度值不要设置太高
1 d2 K: y6 J" K9 z8 N; H1 a! I5 J4 ^$ _) D, y
如果车间工作电压不稳定,可以尝试在空开加装压敏电阻,进一步保护变频器。
( b% k/ ?  d2 J) S4 A' B: c' E& R6 ?# O) O" W! e. j3 E
检查地线是否牢靠,如果机器其它部份漏电,强电通过地线反串入变频器也很危险;% n3 t% l0 k. g( Q# Z* _: T4 F2 I
: S% L3 i' Q+ [# ?) ?3 T
还要注意防静电!防干扰(如接触器强电弧),布线也很有讲究
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位,正在整改,正在加强接地,降低电压到390V,变压器再降不下了,车间干燥,钢构结构的厂房,8 G8 C" Y' s# @: w- l2 ^
很热,原来所有设备用得好好,前几天生产员工打扫了一下卫生,就出现了许多的短路故障.烧了2台变频器,1台55KW施耐德,1台东元的,1台等离子焊机,晕啊
发表于 2008-9-1 15:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看看变频器使用说明书吧,上面肯定有额定工作电压电流的,如果是空载起动就放炮的话不是很好查,因为变频器后面没带负载,基本上可以排除负载短路引起放炮的,也不会是风扇原因,因为没有负载,所以没有电流流过,也就没有耗散功率,所以不会是温升引起的放炮.但是你说断路器也烧坏了就有可能是IGBT短路引起,其中IGBT短路的原因也很多种,不一一列出,上面的分析可供你参考,因为不是很了解你情况,所以不好很具的说明原因
发表于 2008-9-1 21:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人应该应该不关电压事.一般的变频器会有输入过压保护! ~6 H6 c$ w0 R7 t
拆开变频器,看电容的值,应该能看清问题!
发表于 2008-9-2 06:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车间放炮多与环境的灰尘、湿度、空气中有害的分子粒有关,长期堆积会在电路间构建一导电桥架破坏绝缘性能,因此要定期对电气系统进行保养,其保养周期视环境情况而定,在对环境作清洁时要对重要的部位加以保护,防止恶性事赦的发生.另外电器设计的最高工作电压最起码也是标称工作电压的1.2倍以上,超过该电压将会影响该电器的使用寿命.
发表于 2008-9-2 16:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀
发表于 2008-9-2 16:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( h( O- Y3 C7 M3 ~7 J
可能可能容量偏锌瞻拙褪峭獠康缪蛊汀?
- `5 R# z2 k3 G" C) o& O
3 r5 G% l- D. \1 h7 l. f

6 Q, O7 a0 S: ~5 ~# |! o8 U
% `5 K; h) L$ q5 i3 F可能可能容量偏小 还有就是外部电压偏低  我想发的是这个 可是它怎么变成这个了
发表于 2008-9-5 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该和电压没关系  看现象 是短路 引起的      看看变频器内部是否有问题  一般情况断路器是不会烧的   除非严重 过流    有点 奇怪