[讨论] 继电器标称230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?

[复制链接]
发表于 2008-8-23 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
继电器触点容量的问题
/ f! X+ j" G/ m2 \) l' p4 @: J7 |9 }0 _, \+ r$ ^1 h; b" j/ ?
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
7 k& r$ h/ ~' Q) l& n7 ~7 W! q比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全可靠地工作,这个理解对吗?请各位高手指教下.# G% L$ a" d* h  r
' c, z  u4 ~& [1 s
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
发表于 2008-8-23 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得电流大小同继电器触点面积大小成正比,电压等级应该是讲绝缘性能
发表于 2008-8-23 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼说的应该对+ E' ?& T  B) e$ x3 y# S9 q0 q8 u
主要是靠电流,230V应该是线包电压。/ {% Q: t5 O1 L
输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
发表于 2008-8-23 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% B# Q1 w- F; a* a; ]
继电器触点容量的问题
( }* `# K% e- i; T
' ?! `: w1 A' s继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?, N% O9 v, I/ X9 U' f7 H  E8 p$ w
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
" Q9 y( P( r) C# t, [5 T

1 x" d* Q, ?* l你的理解并不准确。这个继电器的额定电压为230V,如果没有特别指出,它的额定绝缘电压和额定工作电压都应该是230V。这个继电器应工作于电压不大于230V、电流不大于3A的电路中。当然,做为已经定型商品化的一个继电器的额定电压的确定,一般都留有较大的安全裕量,在不得已的情况下,使其工作于400V电路中,一般也不会出现大的问题,但仍并不建议你这样做,特别是在当前,额定电压400V及以上继电器产品比比皆是,有很大的选型余地,没什么必要去做这样不合理的应用。所以还是另选一个额定电压400V或以上的继电器为好。
发表于 2008-8-23 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过。
发表于 2008-8-23 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ }. z' z* N) n5 J1 m; d; b
2楼说的应该对  ~2 S! x. |% ^* l
主要是靠电流,230V应该是线包电压。
7 T/ B: d+ b$ q6 F! s5 T输出触点对电压的要求主要是安全距离上。

  D( A. A" \/ ]+ a“230V应该是线包电压”,这一说法不准确。继电器线包的电压应另外给出。对某一特定型号的继电器,其额定电压是同一值,但却可能配有多种不同工作电压的吸引线圈。
发表于 2008-8-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电压大小应该是和触头间隙有关系。电流为什么也不能超过3A呢?是不是和触头大小有关系?
发表于 2008-8-23 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好是用在额定电压230v 3a 以内,不过要是用在400v 内 不超过3a也是没问题的    ; Z, m6 n: f+ v
电压大和器件的整体绝缘程度有关系。电流和触电的接触面积有关系。所以,如果触点的绝缘部分非常好,不如和其它带电或者铁器之间的距离较大,只要电流不超就没有问题
发表于 2008-8-23 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定电压和器件的整体绝缘程度有关,同时也和触头的烧熔程度有关。较高的电压会加大触头在通断时的烧损。1#LZ在较高的电压下,适当降低工作电流也有其一定的道理,当然其中的计算方式并不见得可取。
发表于 2008-8-31 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意9楼的说法good
发表于 2008-9-2 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A ,230V是指继电器所能承受电压,3A是指继电器所能承受电流,想楼主这样理解是不正确的
发表于 2008-9-3 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意2楼的说法
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 1# 的帖子

从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
发表于 2008-9-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的电压一样的负载火花不一样6 I" e) k) p& _; w6 P* s. x* M, d; T
应该说是触点的安全距离和安全电压
发表于 2008-9-6 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ ~$ s! [6 t$ d1 m5 X, I
从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.

) U+ d6 O& l6 `$ |6 V" l9 Z+ b& ~# R, t0 }0 U8 S2 O/ s3 X7 ]% N% X
你一定不是做电控的,你见过线圈的标称电压是230V的继电器吗?除非定制。可又有什么理由要用230V的线圈电压呢?1 E' L6 v& |. \% F! D" ^7 {% u( O
我的观点在前面的帖子中已有说明,此不重复。
发表于 2008-9-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
#1关系继电器触点容量的问题," L( J; I, s* R: \+ ^. E% G- b- H5 |
应该是继电器触点电流=  继电器触点容量
4 v% S/ L- |5 X; l" \+ X, k  X触点安全电压是触点安全距离有关.
& C( o, n" T/ l) S4 R- q; l
2 g% \- _4 r* Y- }/ Z+ P% B' b[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ p7 ]' ~; t! q& U
#1关系继电器触点容量的问题,
5 p7 m% L8 d, K- w) `应该是继电器触点电流平方×触点电阻=  继电器触点容量/ C( M2 }: v$ D! T: o4 K* K% B  X( m& R
触点安全电压触点安全距离
, G+ S1 R+ t) O; p; ~

2 r8 o7 A" @5 t/ Z6 M1 B" f看了此帖的内容,真是匪夷所思。1 R% s7 j- p  x8 p
我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。当然,继电器触点正常工作时所允许通过的电流和“继电器触点电流平方×触点电阻”有其相应的关联,但这毕竟是两个不同的概念。
发表于 2008-9-6 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 L/ F5 l+ \% A# h  B继电器触点容量的问题
; f2 a' M! `+ S% a  ]) w7 O) U* u7 ^. M0 c/ m8 c
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?+ G; q- A* {$ w  c, I
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...

' M4 m4 b) h* x* }
# o7 _2 X9 I  e7 Q% Y/ M2 i+ F个人的理解是:该继电器标称的含义是其主触点最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.根据要求继电器线圈的工作电压,也就是线圈额定电压会另标记出来的.(一般是会标明:220V/380V  50HZ 字样)所以该继电器不可以串接到400V的主回路中使用,仅供参考.
发表于 2008-9-6 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线圈额定电压会另标记出来的
发表于 2008-9-6 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 8# 的帖子

这个观点不敢句同...
% F8 Q; q: f: U1 C" |      做为一成品的电器元件来说,制作好了以后,它的各项指标也就确定了下来,那你能把一个直流五伏.电流一安的电容用在直流十伏,电流五百毫安的电路上么....
! ]3 e+ k4 r$ ], M6 V) x- o, m      做为开断回路使用的继电器来说.其能承受的最大电压是有很大关系的,例如灭弧性能,也就直接影响到它的关断能力.  f* y' C$ z9 M1 D, w5 }+ Z4 a
      仅仅是个人观点,仅供参考,,欢迎拍砖.............
发表于 2008-9-6 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
230vac 代表最大开关电压    5A 代表最大开关电流
% \# b& |% f. ?7 r4 b其而定电压 应为 220VAC  230VAC 的应为国外进口的吧
发表于 2008-9-9 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) X9 w3 j8 I( `6 L+ V5 }
pangpang你好:
% R3 w- q7 b! M* `           请教. {& j& m+ _, r3 B% @1 g( E, g- ~
         1.继电器触点容量是什么?   
: v4 R* }% A4 d8 j. p         2,继电器触点电流是什么?" o2 i5 U6 b: H2 E( n" W
          3,继电器触点电阻是什么?
5 R. j; Q# y$ y" Z* R) e0 {          4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?

( K* b; L( [/ F/ x1 ?5 f
( P9 X, j1 }5 Q$ }关于继电器触点的容量,我在我的帖子中已经说明:
) @! b; R) ^: e% @3 w% X“我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。”
( ?0 p" ]$ a7 \" L  O& [' w至于其它,如果你有兴趣,可另开帖讨论。
发表于 2008-9-9 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个电压指的就是额定电压,也就是线圈承受电压≤230V
发表于 2008-9-9 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
赞成四楼观点 :)
发表于 2008-9-10 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的