[讨论] 继电器标称230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?

[复制链接]
发表于 2008-8-23 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
继电器触点容量的问题
! c! U7 r* K" L/ w9 I: |% ^, S0 O; h. c  v
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?% X7 X6 G( m& M7 u7 q
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全可靠地工作,这个理解对吗?请各位高手指教下.; o4 e, l' }* t2 [1 ?9 r

3 ]' S& o0 ~2 k! ]4 i" \3 g[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
发表于 2008-8-23 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得电流大小同继电器触点面积大小成正比,电压等级应该是讲绝缘性能
发表于 2008-8-23 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼说的应该对
( n0 Z$ |; f2 t* [5 y  Y# v0 q! \主要是靠电流,230V应该是线包电压。
0 [  C: o4 S6 M5 X9 N) A3 _输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
发表于 2008-8-23 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- I2 p- @4 L8 a! n6 B
继电器触点容量的问题
9 \" W8 Y( B3 ]/ }% ~2 o
8 c( f0 @2 m2 C( `继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
/ u" T, `5 K& D0 _( n  Q比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
' z# q' o. |3 s% [- l' |9 F) ]

3 S& P; Q* E' i: i8 w$ |你的理解并不准确。这个继电器的额定电压为230V,如果没有特别指出,它的额定绝缘电压和额定工作电压都应该是230V。这个继电器应工作于电压不大于230V、电流不大于3A的电路中。当然,做为已经定型商品化的一个继电器的额定电压的确定,一般都留有较大的安全裕量,在不得已的情况下,使其工作于400V电路中,一般也不会出现大的问题,但仍并不建议你这样做,特别是在当前,额定电压400V及以上继电器产品比比皆是,有很大的选型余地,没什么必要去做这样不合理的应用。所以还是另选一个额定电压400V或以上的继电器为好。
发表于 2008-8-23 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过。
发表于 2008-8-23 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' w. u6 x- N  p* {, t2楼说的应该对
7 }# l6 |0 u+ X) z主要是靠电流,230V应该是线包电压。7 s, u/ S9 S7 m6 h' |/ r
输出触点对电压的要求主要是安全距离上。

; T' o* U/ \; J) }  _; c4 e  b“230V应该是线包电压”,这一说法不准确。继电器线包的电压应另外给出。对某一特定型号的继电器,其额定电压是同一值,但却可能配有多种不同工作电压的吸引线圈。
发表于 2008-8-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电压大小应该是和触头间隙有关系。电流为什么也不能超过3A呢?是不是和触头大小有关系?
发表于 2008-8-23 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好是用在额定电压230v 3a 以内,不过要是用在400v 内 不超过3a也是没问题的    5 s8 J% w, N  r8 A! ]* Q! C9 y7 p
电压大和器件的整体绝缘程度有关系。电流和触电的接触面积有关系。所以,如果触点的绝缘部分非常好,不如和其它带电或者铁器之间的距离较大,只要电流不超就没有问题
发表于 2008-8-23 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定电压和器件的整体绝缘程度有关,同时也和触头的烧熔程度有关。较高的电压会加大触头在通断时的烧损。1#LZ在较高的电压下,适当降低工作电流也有其一定的道理,当然其中的计算方式并不见得可取。
发表于 2008-8-31 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意9楼的说法good
发表于 2008-9-2 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A ,230V是指继电器所能承受电压,3A是指继电器所能承受电流,想楼主这样理解是不正确的
发表于 2008-9-3 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意2楼的说法
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 1# 的帖子

从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
发表于 2008-9-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的电压一样的负载火花不一样
5 b" J' A1 t1 h! Z2 v应该说是触点的安全距离和安全电压
发表于 2008-9-6 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 D2 Y! m: I2 w7 ^7 K- _, B. y# p
从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
2 F+ z0 |# M' \, E' U0 G. M
+ p; b3 X: f) ]; T8 J
你一定不是做电控的,你见过线圈的标称电压是230V的继电器吗?除非定制。可又有什么理由要用230V的线圈电压呢?
# s* M; B. b/ `" q1 c: B. K9 T3 l, F我的观点在前面的帖子中已有说明,此不重复。
发表于 2008-9-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
#1关系继电器触点容量的问题,
  M) A1 ^9 i$ |( b' a应该是继电器触点电流=  继电器触点容量
( v. O4 `4 V2 A) F" ]0 E触点安全电压是触点安全距离有关.: q( K, ~: B$ F% [4 I/ h  W

2 L' y3 P0 w( w+ X) F[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) y+ F* l0 F' U& l2 X
#1关系继电器触点容量的问题,7 S( Q. x3 _2 R
应该是继电器触点电流平方×触点电阻=  继电器触点容量9 W7 H1 S; f1 A: l' V4 S- E% K
触点安全电压触点安全距离
% W$ x1 t# D0 R& ?1 L" L6 h

3 J5 M% d$ \! y& f" D) z8 X看了此帖的内容,真是匪夷所思。
$ u; [4 T1 z# Q" O% d我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。当然,继电器触点正常工作时所允许通过的电流和“继电器触点电流平方×触点电阻”有其相应的关联,但这毕竟是两个不同的概念。
发表于 2008-9-6 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 s, ?4 Y0 Y5 b
继电器触点容量的问题
  Z- @: V( {( ^( X( z0 E* |  {$ Q! w; ]5 |  |% S: w- x
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?' E# u7 H( ~! }6 f9 y% M
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...

; m  S3 c1 u% I" H& t1 A( E, i( D9 h% ?8 T
个人的理解是:该继电器标称的含义是其主触点最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.根据要求继电器线圈的工作电压,也就是线圈额定电压会另标记出来的.(一般是会标明:220V/380V  50HZ 字样)所以该继电器不可以串接到400V的主回路中使用,仅供参考.
发表于 2008-9-6 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线圈额定电压会另标记出来的
发表于 2008-9-6 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 8# 的帖子

这个观点不敢句同...$ D% I2 {4 `2 P
      做为一成品的电器元件来说,制作好了以后,它的各项指标也就确定了下来,那你能把一个直流五伏.电流一安的电容用在直流十伏,电流五百毫安的电路上么....
; ?0 n  N+ I6 |; a; E      做为开断回路使用的继电器来说.其能承受的最大电压是有很大关系的,例如灭弧性能,也就直接影响到它的关断能力.( ]: ?: ^3 Z6 @' b
      仅仅是个人观点,仅供参考,,欢迎拍砖.............
发表于 2008-9-6 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
230vac 代表最大开关电压    5A 代表最大开关电流( ]$ [' K+ T4 R$ ?! S! _$ g; w# N
其而定电压 应为 220VAC  230VAC 的应为国外进口的吧
发表于 2008-9-9 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  J2 L# u; q) O+ N0 h
pangpang你好:3 s8 T1 A# ?' `& ^1 f/ s' {
           请教
$ ^2 q6 s  f0 K2 V) d, [         1.继电器触点容量是什么?   ) x( b+ m" W/ i* Y
         2,继电器触点电流是什么?$ L1 K7 m5 u  |* ~( s% x
          3,继电器触点电阻是什么?
) y9 y$ I3 Y% V9 Y' p          4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?
& U6 l$ Z- H; E6 |3 P
$ V% c8 _4 E& L) r3 @: p
关于继电器触点的容量,我在我的帖子中已经说明:
- t; A; {4 G- Y0 B' {“我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。”
6 j7 x3 N  N1 G8 B9 F% e8 [( H至于其它,如果你有兴趣,可另开帖讨论。
发表于 2008-9-9 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个电压指的就是额定电压,也就是线圈承受电压≤230V
发表于 2008-9-9 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
赞成四楼观点 :)
发表于 2008-9-10 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的