[讨论] 继电器标称230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?

[复制链接]
发表于 2008-8-23 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
继电器触点容量的问题
5 T. m! Q8 w2 A  {- D! e! j: W! b- `  ^' z" {9 r  w  J
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
2 D, V+ X8 _% j# @4 d. ~0 K比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全可靠地工作,这个理解对吗?请各位高手指教下.# h  Q5 H; E, W! y

8 |2 J, h2 d& u( N9 o0 G[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
发表于 2008-8-23 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得电流大小同继电器触点面积大小成正比,电压等级应该是讲绝缘性能
发表于 2008-8-23 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼说的应该对8 i- g3 l( o( p
主要是靠电流,230V应该是线包电压。
* y8 y; t% z. s, t6 }$ h* d输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
发表于 2008-8-23 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( M1 M. U( S' U0 r3 R) z* V5 O
继电器触点容量的问题
1 e: k+ z) J- o/ L# T8 \8 N4 ?) e% M; ?0 N% Q
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?2 W1 W: S7 _, q, U& o
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
* V  W  {7 e! F  M! T; N) P8 y
0 b7 M0 {$ ~3 |) _3 I0 S# ]" n# p' c
你的理解并不准确。这个继电器的额定电压为230V,如果没有特别指出,它的额定绝缘电压和额定工作电压都应该是230V。这个继电器应工作于电压不大于230V、电流不大于3A的电路中。当然,做为已经定型商品化的一个继电器的额定电压的确定,一般都留有较大的安全裕量,在不得已的情况下,使其工作于400V电路中,一般也不会出现大的问题,但仍并不建议你这样做,特别是在当前,额定电压400V及以上继电器产品比比皆是,有很大的选型余地,没什么必要去做这样不合理的应用。所以还是另选一个额定电压400V或以上的继电器为好。
发表于 2008-8-23 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过。
发表于 2008-8-23 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 \: Z, }( x/ T; W2楼说的应该对* U7 p6 x  S" `
主要是靠电流,230V应该是线包电压。" [  W$ f% Y8 e
输出触点对电压的要求主要是安全距离上。

$ l6 _/ P  w, A) |$ {“230V应该是线包电压”,这一说法不准确。继电器线包的电压应另外给出。对某一特定型号的继电器,其额定电压是同一值,但却可能配有多种不同工作电压的吸引线圈。
发表于 2008-8-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电压大小应该是和触头间隙有关系。电流为什么也不能超过3A呢?是不是和触头大小有关系?
发表于 2008-8-23 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好是用在额定电压230v 3a 以内,不过要是用在400v 内 不超过3a也是没问题的    . w6 S: n& O. J4 P% N) H" |
电压大和器件的整体绝缘程度有关系。电流和触电的接触面积有关系。所以,如果触点的绝缘部分非常好,不如和其它带电或者铁器之间的距离较大,只要电流不超就没有问题
发表于 2008-8-23 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定电压和器件的整体绝缘程度有关,同时也和触头的烧熔程度有关。较高的电压会加大触头在通断时的烧损。1#LZ在较高的电压下,适当降低工作电流也有其一定的道理,当然其中的计算方式并不见得可取。
发表于 2008-8-31 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意9楼的说法good
发表于 2008-9-2 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A ,230V是指继电器所能承受电压,3A是指继电器所能承受电流,想楼主这样理解是不正确的
发表于 2008-9-3 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意2楼的说法
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 1# 的帖子

从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
发表于 2008-9-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的电压一样的负载火花不一样& w8 _: E9 f+ v6 Y. I7 m
应该说是触点的安全距离和安全电压
发表于 2008-9-6 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* ]& Y! O1 t/ }# K" {- c- \
从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
* t+ F' T; P, H) N* ?0 b6 [7 k) B" Y

& p* I0 ]( |. t! L; Z: z6 ]你一定不是做电控的,你见过线圈的标称电压是230V的继电器吗?除非定制。可又有什么理由要用230V的线圈电压呢?
7 q* T8 _5 C8 g  C" X! K3 J- r  \我的观点在前面的帖子中已有说明,此不重复。
发表于 2008-9-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
#1关系继电器触点容量的问题,  P$ J; V4 l# o0 E9 ^  n0 L& C
应该是继电器触点电流=  继电器触点容量
, C& B9 I7 Z5 U3 b* w. ^触点安全电压是触点安全距离有关.
8 k( r4 X3 [: z; N6 c- m; q- ~6 _% R9 @& a" C8 t0 W, H/ O1 \
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) T3 n- w$ R0 a3 {8 w; V3 u8 v7 ]
#1关系继电器触点容量的问题,9 o) Y8 O9 |% [4 h& E
应该是继电器触点电流平方×触点电阻=  继电器触点容量
5 n& a# ?5 E: W; }9 `触点安全电压触点安全距离
  }% ]5 r$ g; H5 h  U

# G& O* i9 ?  Y看了此帖的内容,真是匪夷所思。& S8 g2 y$ [$ P  ]! w8 k
我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。当然,继电器触点正常工作时所允许通过的电流和“继电器触点电流平方×触点电阻”有其相应的关联,但这毕竟是两个不同的概念。
发表于 2008-9-6 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* G3 J9 w7 l; ]) K( i继电器触点容量的问题
! B- h8 q) |+ g% w( U
2 f+ g. W  r+ ]3 s+ B% e% }1 A  a继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?1 p( ~3 S( B- w# a! F8 I, P
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...

% _5 c+ _  F7 }( D4 n8 H0 {9 i
3 k4 S7 q0 \8 q个人的理解是:该继电器标称的含义是其主触点最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.根据要求继电器线圈的工作电压,也就是线圈额定电压会另标记出来的.(一般是会标明:220V/380V  50HZ 字样)所以该继电器不可以串接到400V的主回路中使用,仅供参考.
发表于 2008-9-6 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线圈额定电压会另标记出来的
发表于 2008-9-6 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 8# 的帖子

这个观点不敢句同.... @3 t' ?# w/ k/ |
      做为一成品的电器元件来说,制作好了以后,它的各项指标也就确定了下来,那你能把一个直流五伏.电流一安的电容用在直流十伏,电流五百毫安的电路上么....
! O7 ?- V' h9 _5 S; O5 v. n      做为开断回路使用的继电器来说.其能承受的最大电压是有很大关系的,例如灭弧性能,也就直接影响到它的关断能力.- Q7 D+ _4 c4 i! G# x, z( n
      仅仅是个人观点,仅供参考,,欢迎拍砖.............
发表于 2008-9-6 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
230vac 代表最大开关电压    5A 代表最大开关电流1 E: B6 j3 S* ?0 T9 c: F* U
其而定电压 应为 220VAC  230VAC 的应为国外进口的吧
发表于 2008-9-9 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 J1 @& _% H- u. l6 m
pangpang你好:
  h, n! v2 z, l3 \           请教5 L9 Q) {' Y( z! I% `  T
         1.继电器触点容量是什么?   & K4 c+ G# X- m6 e0 x' F& J0 G
         2,继电器触点电流是什么?
6 O0 f# G' k8 n& B          3,继电器触点电阻是什么?
/ l" M7 m& l) D! H# m, s          4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?
- i$ l+ m6 T1 F+ I6 o1 x3 F9 t3 K
% \" [* f3 Z" O
关于继电器触点的容量,我在我的帖子中已经说明:
! v4 D4 P' N# F8 Z9 E1 ^4 A7 S0 ~“我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。”6 }" J$ q/ {4 ]+ J2 |$ V/ V
至于其它,如果你有兴趣,可另开帖讨论。
发表于 2008-9-9 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个电压指的就是额定电压,也就是线圈承受电压≤230V
发表于 2008-9-9 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
赞成四楼观点 :)
发表于 2008-9-10 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的