特别同意10#帖子中的方案:使用智能控制的双电源切换开关。这可能是满足LZ要求的最经济、合理的方案了。, o/ L% U, K3 j$ r. P
当然,使用UPS性能会更好,但可以带得起电动机的三相大功率UPS的价格是很高的。况且对于电动机这样具有较大机械惯性的设备,短暂的断电,并非不可容忍,所以使用UPS似无必要。 ( A0 _) h* B N5 D/ B至于11#帖子中的疑问 “这样做会短暂的断电吧。” ,是的,即使使用UPS,切换过程中也会有短暂的断电。+ b8 e+ s% h r2 m+ E$ c
据经验,在电动机的电源切换过程中,为了避免电动机断电失速的影响,把断电切换过程的时间控制在100毫秒以内,即可达到符合实际应用的效果。对智能控制的双电源切换开关来说,达到这样的一个指标,甚至切换时间更短,是件很简单的事。1 { p. t% l' F
# U9 H, M* s" F. L j
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-25 14:33 编辑 ]