现在有3路C65N-63A/3P的空开,要求带本地和远方启停功能、热继电器保护,这样的电路谁有?
6 N; e) e; A; R, T9 u1 B" W. f# E' S5 c! R! A$ N, ?
这方面小弟刚刚涉及到啊,希望能人告知啊,谢谢先了啊
发表于 2008-8-6 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
找一本电工书看看吧,太基础的东西了
 楼主| 发表于 2008-8-6 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就本地的我知道啊,可是
: r6 ~6 E. L: k% f
' g% T4 d: W4 W4 q, ?  I本地和远方启停功能,又要本地,又要远方,这样的电路我没找到啊,所以来问问啊,谁有的话的给个好不?
9 c, d' |* z. P$ K6 F% L+ J& S# i# W8 ]6 b( o! `
谢谢先了啊
发表于 2008-8-7 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 pangpang 于 2008-8-7 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Y( A8 v8 v5 e2 P4 t" a你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。

/ S7 u1 l: w4 _+ j& t. ~7 {+ o# g/ V9 ?# R! P% Y
是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:
; g5 k% Z( h2 p1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;' s) z% e7 e! k# {! s( a8 ~. }7 w
应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊% g/ P1 y8 i) @

: L& g, l+ s4 H8 E[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:37 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( @, k, [* m+ g" U9 T, D

( {3 l  b+ b: ]6 a  S, c
& }9 u7 }4 s9 H( d2 f+ V是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:
5 o- T6 ^9 w3 C' `$ t1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
  R$ G9 |' ?, p8 v; z( c应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊

9 r1 n) Q  \; g6 W) a1 @" k  E盘面手动,自动切换做什么用?难道是热继电器手动,自动复位切换?0 O! o6 ~0 v9 ^- i, Q
无非就是个异地控制电路嘛~!
发表于 2008-8-7 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这是从某技校教材中扫描下来的一个电路。这个电路可称得上是一个典型的基础电路。如果要实现多地控制,只要把各地的启动按钮并接、停止按钮串接就可以实现,此处不另画出。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-8 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊 真的好感谢哦
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
单线远程控制.jpg
发表于 2008-8-9 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-8 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" N0 F4 X- n$ o. _
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
* F. O- t  f0 W3 i0 ?
' `/ w$ s* p2 W4 ?% J
1、两只白炽灯泡的作用:在线路启动接通后,按下远方控制按钮2TA进行停止操作,是通过短接接触器线圈的形式使接触器释放。这时B相与C相间的相电压直接加在这两个灯泡两端,如果没有这两个灯泡,就会发生B相与C相间的相间短路。
! W, C# f/ ^) s; c2 U7 f$ e2、你这里所提供的电路,不是常规的标准电路。这个电路看似使用了一些技巧,但其安全性、可靠性不高,在实际工作中不宜采用。! S' |1 o5 b% s
0 F3 i: |9 p* l% o! y
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-9 08:21 编辑 ]
发表于 2008-8-11 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、应在远方设置起停按钮,可在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上。
+ M8 H$ R. P3 W2、9楼的电路能实现本地、远方控制,但必须是同一台变压器,且需要根据接触器容量的大小,改变灯泡的功率。它是一个实用的,远距离单线控制电路,其目的是为了省线。
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
. C( U5 D% Z) O5 J8 r
' u# p1 n  a, [- k' ^9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要有的,对不?倘若没有这两个灯会不会发生其它器件烧毁的现象?从另一个方面说,这个图只能是用于小容量的回路中的,大容量的不可能在线路中加灯吧?)
/ G4 H' J' r+ u0 Y0 b
$ K  j& Y% a! ?. Z9 l# p假如要你来做的话,你会选择哪个啊?
* [# V# B- I/ s4 e- t! g# J  a( z& u' p( _: N1 s2 z! C0 B" r1 n% Q- i. g
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-11 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* X0 n7 r2 K0 `) M
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠' i1 K4 ?  H, u% q. w- J

& H3 P/ i  p8 `% Z6 \+ K9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
) l; V! W" k2 v, A8 r' b
+ W4 L& u  O; q$ z0 D
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;. l) t6 Y8 {- e/ f% }7 v
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;0 [' O+ C8 N/ B" E" E8 W4 q% ~
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;. l( Q9 C( b& H* y' |: c
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
' l5 n$ D5 L: W" N2 o5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。5 U9 N& I7 V2 X/ ]8 r3 C
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。' s* h& s5 \6 |' d: s+ D
7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。. b+ A7 [. `. S! N: m2 C
    ......
5 x+ u$ l6 ~* w% V2 B' J9 y8 h* K$ F2 l2 n+ y6 N2 ^
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。& \  i9 }, N0 `

& F. U4 e2 P' n  j( r" {) E5 k+ [[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang谢谢 真的好感谢哦 谢谢您的精彩点评 
! E3 k; d- ?9 O) a. h3 A
* @3 `& `/ q) q9 U有问题再来请教哦 
  ]- ~  ~! y/ ?; F4 ?" w) M2 Q1 a& Z0 W
现在这个帖子是不是可以锁帖了啊?0 g. B, J2 J* h$ T. B' `0 F

  W7 `- N3 [6 G7 `8 }$ P[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-13 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  : R) q' e" w2 }

3 V  ]$ L3 @* d您上面说到,控制变压器,6 ]! D- E4 f7 A8 W! n  C
对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,
: ?: I4 s; `  {* U电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以不管
' U! O4 n2 A4 Q2 a3 m1 w8 P6 n但对于本地的控制,我们怎么做到电路的电源是控制变压器的控制电压呢,一般的柜子客户就提供三相四线的交流电源(三相电源),您说这个电压不安全,难不成我们要加个变压器?
发表于 2008-8-12 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实是很基础的东西了!!
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于新手或外行来说基础的东西就难了啊
发表于 2008-8-13 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
9楼的图上来看,根本就行不通,接触器线圈应该是380V,远地控制接触器吸合应该没问题,但自保后2个灯泡还要分去2段电压,剩下的给线圈的电压就很少了,这样不一定能保证接触器安全吸合好。而且本地控制时,减去2个灯泡分去的电压,剩下的电压根本不够接触器的吸合电压。- P& s' }9 i9 L# k/ c) |3 a
一个控制回路最好从一个地方来电源,这个控制回路却有2处电源出处,维修起来很危险,极易造成安全事故
发表于 2008-8-13 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-12 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ~8 M, i  ?  D9 P, N6 l3 v不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  
0 L. {; E6 @- n+ o: e$ R4 C! m- w8 _% N8 U4 o( y+ ?
您上面说到,控制变压器,( q% j# U' K! F& l+ @/ ~1 K
对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,+ I! C" x- N  z, N3 m
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以 ...

" Y- i7 N( [- v0 {0 z& C) `& @
- c/ d# r/ ?/ s6 o1 i回复15#,你在电工方面的确是够基础的。把7#图略加改动如下,这是最基础的电路了。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊! pangpang哥,你真是太好了啊 1 ~( N' P  a/ n2 q

: x) h' M5 u- |( \9 Y最后再问一个 你画上面的图用什么软件画的啊? Autocad吗?" m, B5 [8 s9 u, g, O3 r6 c
# W' M* t. z  z! {" W
要想把电气学好,有什么好书推荐下,我也可快快补补  :)
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang哥  还在不了啊? 麻烦您了啊
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
此帖问题解决了啊,怎么改成把[求助]改成[已解决]啊?