发表于 2008-8-11 19:51:10
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- z( @" u9 k; B2 n w% Z7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠. b0 n2 ~, d* M( d- L$ {7 D5 i
2 y# j, q' _9 m# E) P
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ... # G+ F) A, R& @( }; s4 s
% d3 J/ J6 S5 i8 T1 N1 ^, I( v1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;2 ~/ {7 \1 r N( U3 Z; i- X$ A7 Q
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;/ S) ^. K# Z) ?
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
$ v7 K. t ?' x/ H4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
& _0 w8 u7 E X3 X# u0 r5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。* ?* H# i p: C! K8 i; H
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
/ N/ ~$ \9 w- l1 d* K: X/ y: ^$ }7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
J9 E% w/ K5 j: j! _ ......7 {# r4 J2 B2 Z& r1 S2 `: A8 P: W' N
' e# I% C3 q) p1 T4 Y2 l$ q* {
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。
8 x4 X- T9 v6 K
3 l: _4 ?, G5 U* A; ^[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|