发表于 2008-8-11 19:51:10
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( A$ b% r0 L' B- r. d; K
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
9 x1 N9 H/ ~ {1 E7 Z! G; ^# ]* o, _% j
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
' c! h1 F! Q$ u# X' q: Q* `. I# c/ v' S: j
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;3 x3 h I9 P9 `8 X# ~
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
9 \ x0 {+ N8 |* U! H; h8 g, ~3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
/ p% R7 x3 ?/ P" [2 }4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。5 K( {8 ~) l, A
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。' _1 n: }6 h' X9 W( Z' B; H
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
+ ~" |% s K5 E4 [( Z7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
4 P& D, O/ _( W" d% \% j ......* k9 V) ~6 s$ W( B' y& f
: U4 {/ H7 Z5 o! Y, H我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。 c# G& V p& V. b; o
$ x2 g4 Y5 L6 X$ @/ m8 |4 L5 x[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|