发表于 2008-8-11 19:51:10
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! B) X( Q- E+ t0 N+ Q: c7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
$ q% q0 U; D3 g: n# P
+ G6 E6 y- ]7 x" M" O9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ... 1 S7 c$ W' S: y# h: f+ b6 d& x
/ C9 [4 X: O( K; h; L5 C1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
6 d4 H. U ?( v0 Z2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;! s I) A0 E; E1 {+ }, {. {2 D
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
! E/ r; i+ A( y. ]& p+ J4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
7 S6 K& m4 H. d: n0 S! `$ f2 n" {5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
2 V% l: h) C$ }3 `% r- o& A o6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。; ~- e% n) g4 U- B+ Z* X2 y
7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
; E' A9 V, g3 a2 j7 ]) Y, k ......
3 ]' H$ R( `, L: }6 v5 ^9 t& j1 j) h6 ^+ b' D
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。/ |6 X# m/ b6 L4 u, ~. ^. I
$ V/ a0 g# J3 P8 }3 L }+ U
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|