现在有3路C65N-63A/3P的空开,要求带本地和远方启停功能、热继电器保护,这样的电路谁有?
9 k0 h$ h# t% ~" W
+ L" V4 S. b$ K这方面小弟刚刚涉及到啊,希望能人告知啊,谢谢先了啊
发表于 2008-8-6 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
找一本电工书看看吧,太基础的东西了
 楼主| 发表于 2008-8-6 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就本地的我知道啊,可是) O4 P5 H" N4 l- r2 Q. `
( V! L# o. j& F" u1 i  E
本地和远方启停功能,又要本地,又要远方,这样的电路我没找到啊,所以来问问啊,谁有的话的给个好不?6 h, A0 |. `+ |1 }2 ?+ O# ~  Q

8 p9 E% j0 r) \+ S0 }  V; `谢谢先了啊
发表于 2008-8-7 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 pangpang 于 2008-8-7 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 a( z8 l2 \. d5 m( c
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
3 J( I  @! R) K0 c: I; c

7 R& u2 a  R+ |( F- [是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:3 B! z- `- W! ^- P7 C! J7 B" @' V
1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
0 @; {/ I: I$ F2 F7 D# Y应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊
- [' u( l  v6 u
- m% A+ ]! e1 ?[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:37 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' q; ~/ d: i, p( l' }' w6 r, H# a: t+ k

. M9 H% p2 _" x0 K是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:0 l6 B7 U6 {2 }( K
1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
8 M: d4 m# i1 ?+ E9 J应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊
( a, J/ g6 H" A; N' E
盘面手动,自动切换做什么用?难道是热继电器手动,自动复位切换?3 N5 l5 G$ j" e2 ?
无非就是个异地控制电路嘛~!
发表于 2008-8-7 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这是从某技校教材中扫描下来的一个电路。这个电路可称得上是一个典型的基础电路。如果要实现多地控制,只要把各地的启动按钮并接、停止按钮串接就可以实现,此处不另画出。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-8 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊 真的好感谢哦
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
单线远程控制.jpg
发表于 2008-8-9 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-8 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ~% D! o& x: a+ `非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
9 t& u) Q4 R' w. s9 s9 v. m

& z' ~6 C: g: |0 b$ ^& ^2 S( ?1、两只白炽灯泡的作用:在线路启动接通后,按下远方控制按钮2TA进行停止操作,是通过短接接触器线圈的形式使接触器释放。这时B相与C相间的相电压直接加在这两个灯泡两端,如果没有这两个灯泡,就会发生B相与C相间的相间短路。
8 P* U0 X7 ]1 `, P# z2、你这里所提供的电路,不是常规的标准电路。这个电路看似使用了一些技巧,但其安全性、可靠性不高,在实际工作中不宜采用。
! `' T- r( x7 a8 A3 P& Z# t5 o: }& o4 ]4 Z
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-9 08:21 编辑 ]
发表于 2008-8-11 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、应在远方设置起停按钮,可在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上。
) ]& c: @; c9 R- I0 w2、9楼的电路能实现本地、远方控制,但必须是同一台变压器,且需要根据接触器容量的大小,改变灯泡的功率。它是一个实用的,远距离单线控制电路,其目的是为了省线。
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
' Y7 o( o; G5 w$ v$ C, X% ~3 O/ E
) k7 Q7 y  u7 _1 N/ ]/ Y) J9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要有的,对不?倘若没有这两个灯会不会发生其它器件烧毁的现象?从另一个方面说,这个图只能是用于小容量的回路中的,大容量的不可能在线路中加灯吧?)
% p4 v. X& }* G7 X" u7 N
) H: O6 l6 T" P3 A- ~- B假如要你来做的话,你会选择哪个啊?+ ~, ?) h/ g* A; e( U) Q

  S3 `& v( |7 l  j3 G1 q[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-11 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ~% Y4 n# |7 ?7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
$ ^, q+ m2 N( T5 g( {& w8 Q2 d
" P7 o* f3 G. p- S9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...

6 O& _, d: n" F6 X+ d" a. X* k( H% S$ g- @& `& h
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
1 G# F/ m( l  m- M* j+ t2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;% i1 `( h0 F1 [" v
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;* o0 L  |# @2 z, w. g% E& T
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
2 C  @4 \" Y& a4 J/ T+ p5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
' F  \1 _2 ]* C6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
. p; H5 p3 M& f- |7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。% R* @- D/ X0 X1 S* p' w7 G
    ......( ?7 D7 [$ ~- j, N
# E0 {% N% M. O
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。
8 I5 C: q: ^4 l/ t4 t0 |2 }) q5 y4 Y; V2 U# `- G! L: R
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang谢谢 真的好感谢哦 谢谢您的精彩点评 3 T6 |3 ]& ~) X- J) n7 u6 O% u4 `
) E0 n4 c* R; v' V( `$ T
有问题再来请教哦 $ ^: J, w/ }: ?/ v

7 i' i9 y* L, n( w* p现在这个帖子是不是可以锁帖了啊?& v$ s1 o5 x) b& b
9 c- R9 i2 c! ^8 a' T. G
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-13 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  ) ^) Z& G5 B( E. a% M
9 z( s2 s* e/ V3 h
您上面说到,控制变压器,& h5 N$ b7 R  F; U* }" v0 `7 d' n; v4 D( }
对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,. x$ W3 a- c2 Z4 B, h9 F' a
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以不管2 ~+ D0 M0 `4 w
但对于本地的控制,我们怎么做到电路的电源是控制变压器的控制电压呢,一般的柜子客户就提供三相四线的交流电源(三相电源),您说这个电压不安全,难不成我们要加个变压器?
发表于 2008-8-12 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实是很基础的东西了!!
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于新手或外行来说基础的东西就难了啊
发表于 2008-8-13 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
9楼的图上来看,根本就行不通,接触器线圈应该是380V,远地控制接触器吸合应该没问题,但自保后2个灯泡还要分去2段电压,剩下的给线圈的电压就很少了,这样不一定能保证接触器安全吸合好。而且本地控制时,减去2个灯泡分去的电压,剩下的电压根本不够接触器的吸合电压。
0 l1 B6 Y7 [: e4 H一个控制回路最好从一个地方来电源,这个控制回路却有2处电源出处,维修起来很危险,极易造成安全事故
发表于 2008-8-13 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-12 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& g% \+ i( u$ T& F" ~
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  / C3 P" I% e( S* Q- A
6 F) y# ~" B8 k' a% e0 S+ i
您上面说到,控制变压器,; `" E5 W( E/ ^( k* j
对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,' @5 {4 M/ e. y* T; _, t* v4 q
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以 ...

7 s' n/ H7 b$ H+ g4 w/ g4 B$ u$ _! V* A$ b
回复15#,你在电工方面的确是够基础的。把7#图略加改动如下,这是最基础的电路了。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊! pangpang哥,你真是太好了啊
' C$ i+ [9 A5 }  E1 R  q
4 N+ _& D# r3 Q最后再问一个 你画上面的图用什么软件画的啊? Autocad吗?% C' D* ?* n) {8 v: Z5 D/ W8 M, [0 v& ]
/ \0 u2 _, a* |- ~( a- }
要想把电气学好,有什么好书推荐下,我也可快快补补  :)
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang哥  还在不了啊? 麻烦您了啊
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
此帖问题解决了啊,怎么改成把[求助]改成[已解决]啊?- Q% L0 d. C1 ]

! D7 o2 c' @8 V5 g之前好像在哪看过,刚刚找了下没找到,要麻烦版主了啊,不好意思