发表于 2008-8-11 19:51:10
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ~% Y4 n# |7 ?7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
$ ^, q+ m2 N( T5 g( {& w8 Q2 d
" P7 o* f3 G. p- S9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
6 O& _, d: n" F6 X+ d" a. X* k( H% S$ g- @& `& h
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
1 G# F/ m( l m- M* j+ t2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;% i1 `( h0 F1 [" v
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;* o0 L |# @2 z, w. g% E& T
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
2 C @4 \" Y& a4 J/ T+ p5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
' F \1 _2 ]* C6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
. p; H5 p3 M& f- |7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。% R* @- D/ X0 X1 S* p' w7 G
......( ?7 D7 [$ ~- j, N
# E0 {% N% M. O
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。
8 I5 C: q: ^4 l/ t4 t0 |2 }) q5 y4 Y; V2 U# `- G! L: R
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|