* K T: X6 w& h" t7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
" e8 L( i9 f- L" G/ p8 ]* Q5 l2 w9 v, ]' f5 V _2 F# f# m$ u
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ... - H( Q" ]9 ] c" {' C7 c% t
* e$ l8 v; Y$ Z/ ~
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
5 q `& j& ?) f$ W- x4 q6 r, L2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
4 Q) o( C- F, e3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
$ t$ b# Q+ S7 R; j4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。6 ^( C: A/ p; D/ i% k# {, ?
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
- {" _/ Y) i4 U. r* G f& q; g1 D6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
. b6 \9 {. k! O. I0 _7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。7 S) O& S- J( w! R
......, Q; F& ~2 ?* C$ m
" D# l* l+ d i/ o* K0 T3 Y& H
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。4 [5 A) p0 D, W( n1 e( y