7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠) s! A6 o' m1 |" {1 {3 D! Z! {
' |; F9 ` C% m+ W; [" g, k# m7 r( K9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
0 M! d8 y4 T, }# |0 a+ q' C* p: t, z7 i h
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
- A3 D/ w$ b- v9 W2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
. k! r `# S6 E: f% W3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;7 Q$ ~9 d/ F; j ~) j3 K( S
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。$ T. e4 v, c3 F
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
2 K. O; a M! |6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。) `, t7 W" l( O" x* M
7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
8 s v* A. U4 l. ]3 t ......
! A' X& a& u' ~9 Q1 k, }- `& {6 T3 d% v9 P% I
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。