原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, f- `. F' W/ n* i
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠4 U8 F5 @4 s p3 \, }+ ?3 b
5 ^+ T* q: e8 i5 L
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
8 Q7 _) A/ }% O/ q1 a% Q* v7 i7 A7 u! X3 x
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
0 q5 g& p( R d+ L, o2 T2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;/ `8 y! n9 M7 ]! s
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;6 k5 i2 u+ t+ L5 s
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。7 l1 F: o* K: m; u) c8 Q+ N
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。 t& [# G/ a% k3 q$ L* r' `
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
* {# b/ z: L4 U6 v# ]; Z, v7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
6 ?' u$ {/ s' [4 ^: p4 G% f" h ......
" O0 b' g# {; t. R* O& E7 Z$ Q# W+ Q0 g
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。' F) `; v& K) b+ e) e