原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: u4 u( _8 V9 v' ~* X9 q7 ]8 n
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
$ {$ d a9 X$ @; s: B, g# z! s7 j0 }; n6 J+ o% H7 h& I
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
% F x, I! f% n% M
$ d. y' z5 ^) \+ `, l/ j3 }% u& A1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;/ k3 E+ x! f: e" r# K
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
5 n' g4 f1 W5 a6 F/ O3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;1 c! _" S9 l) _- X& h' O
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
- M3 V' g+ C1 @( u0 t3 T) [; n5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
' k8 A) f7 e, }4 r# K- M" Z) }6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
^ R. k4 b0 }8 T$ X( W3 b7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。, y+ e, z I8 s5 u. t! ^
......
. l; E1 f/ m- `, e
4 [ ]/ y* O4 s7 v7 J& A. c% }我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。
+ D+ \- E2 e6 {* e1 l( Q4 p4 u
( p" I6 M) a9 M[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|