QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2926|回复: 21
收起左侧

[讨论结束] 本地和远方启停功能,热继电器保护电路谁有?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-6 07:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在有3路C65N-63A/3P的空开,要求带本地和远方启停功能、热继电器保护,这样的电路谁有?
* C, ^( z' ~7 Y7 U  n$ O
9 i& V' R4 X) d" _这方面小弟刚刚涉及到啊,希望能人告知啊,谢谢先了啊
发表于 2008-8-6 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
找一本电工书看看吧,太基础的东西了
 楼主| 发表于 2008-8-6 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就本地的我知道啊,可是
& f+ ?: t, }' `
# W) W( p' }0 G- U/ ?  o6 C本地和远方启停功能,又要本地,又要远方,这样的电路我没找到啊,所以来问问啊,谁有的话的给个好不?
/ ~7 Q, Q# E! R0 B7 a+ ^- F% k( j6 ?
谢谢先了啊
发表于 2008-8-7 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 pangpang 于 2008-8-7 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* e0 o5 H% ?+ c7 o你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。

% E5 E, {- K0 @1 Q3 [& [" U3 J  A" Z8 w, ?4 |$ \$ {
是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:
9 l- ~+ `% K  m) \2 L5 b! \2 G1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
6 t; o9 A3 D% Q; l应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊
+ u4 k5 K2 [( d  L4 k1 i
3 S- [3 ^' `' o* }[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:37 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; O6 |$ G3 E' g3 {6 I8 L: {1 N+ T, V, n8 a: o4 s

8 _+ {; W8 d2 K' ^5 m, h! R是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:, V5 D% [. B) y% C2 T
1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
/ k+ O1 ^5 M* Y" Z# s, ~% `应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊

! |; x/ c7 {8 _8 s2 z/ x) x盘面手动,自动切换做什么用?难道是热继电器手动,自动复位切换?8 D& ?# ]/ K' l3 Z: ~) Y+ @, h- [% {
无非就是个异地控制电路嘛~!
发表于 2008-8-7 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这是从某技校教材中扫描下来的一个电路。这个电路可称得上是一个典型的基础电路。如果要实现多地控制,只要把各地的启动按钮并接、停止按钮串接就可以实现,此处不另画出。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-8 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊 真的好感谢哦
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
单线远程控制.jpg
发表于 2008-8-9 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-8 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  y9 _8 S- A* `5 ?$ b" b- x3 v
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?

. `( y( |' x  x" ]) O0 G6 E* B2 ]# @8 ]5 M9 {6 A0 H1 Q
1、两只白炽灯泡的作用:在线路启动接通后,按下远方控制按钮2TA进行停止操作,是通过短接接触器线圈的形式使接触器释放。这时B相与C相间的相电压直接加在这两个灯泡两端,如果没有这两个灯泡,就会发生B相与C相间的相间短路。* E3 q& u1 D3 W. [, o1 s9 t
2、你这里所提供的电路,不是常规的标准电路。这个电路看似使用了一些技巧,但其安全性、可靠性不高,在实际工作中不宜采用。, T. Q/ ]* ]- m8 K6 D) ]
$ k/ [2 ~4 D2 B  A  T
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-9 08:21 编辑 ]
发表于 2008-8-11 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、应在远方设置起停按钮,可在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上。4 R3 F: o3 W; D2 D
2、9楼的电路能实现本地、远方控制,但必须是同一台变压器,且需要根据接触器容量的大小,改变灯泡的功率。它是一个实用的,远距离单线控制电路,其目的是为了省线。
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠( S. ]+ h: k: {
; h) H& q& i5 M8 }; _
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要有的,对不?倘若没有这两个灯会不会发生其它器件烧毁的现象?从另一个方面说,这个图只能是用于小容量的回路中的,大容量的不可能在线路中加灯吧?)& \' g- E4 ~3 c
$ Y' l) @2 o5 w0 O# g
假如要你来做的话,你会选择哪个啊?5 Q, }8 i6 r" J2 B, n; L! e* @3 h) E8 |

7 |5 u3 W! l' z* C% o[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-11 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 z- ^; B, h* Q& D) r& R7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
2 }* K5 R! n1 B
, v2 a* V% `8 {1 H, ~+ F9 H7 ~9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...

% ]% j6 X4 g9 x1 }; `% _2 ^2 u" K$ P3 K& ^+ I& }, K: |
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;: U% g/ C' s* C1 ~, l3 I
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;; O1 [, r$ L& t3 {2 ~% w, Z
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
$ t) M. b) j5 o9 c4 p4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
- U1 Q( a7 R7 |5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。3 N3 h2 e* c% \5 V# e) k
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
6 s8 n( C8 f4 ]6 E# Q. i7 P7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
% H5 L+ \- D" C& ^8 O7 s* j! Q1 f    ......- |3 o- o& S5 e+ V: Q
  j4 P8 }: Z1 o
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。! K0 N1 n8 N& Q  ]+ i' E
4 V9 W$ }" u  k: E! Q
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang谢谢 真的好感谢哦 谢谢您的精彩点评 
' z) f1 O4 J. i8 f7 ^: G2 M" c" j1 f
有问题再来请教哦 , m- a4 J$ m5 r! t5 K. @8 h

+ Q) I% U' O1 P8 p* B现在这个帖子是不是可以锁帖了啊?
$ o$ J1 i1 V* W1 |) ~2 k0 H6 k7 ?# {+ c, L0 m
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-13 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  
& C- ?* H' }) p* L
( |6 Z5 P: T8 X: I# Y0 d5 p您上面说到,控制变压器,
; z8 q$ d; z2 |# u, o, R! g对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,( M+ y, j) ~  Z$ H# B
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以不管, n, D& d  a, t9 x& E
但对于本地的控制,我们怎么做到电路的电源是控制变压器的控制电压呢,一般的柜子客户就提供三相四线的交流电源(三相电源),您说这个电压不安全,难不成我们要加个变压器?
发表于 2008-8-12 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实是很基础的东西了!!
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于新手或外行来说基础的东西就难了啊
发表于 2008-8-13 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
9楼的图上来看,根本就行不通,接触器线圈应该是380V,远地控制接触器吸合应该没问题,但自保后2个灯泡还要分去2段电压,剩下的给线圈的电压就很少了,这样不一定能保证接触器安全吸合好。而且本地控制时,减去2个灯泡分去的电压,剩下的电压根本不够接触器的吸合电压。
) @$ E* y0 D7 C3 T一个控制回路最好从一个地方来电源,这个控制回路却有2处电源出处,维修起来很危险,极易造成安全事故
发表于 2008-8-13 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-12 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! J% ]3 `* \: e  o不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  8 c; c- e$ k. b& m- w" R/ Y$ G, X8 U

+ ]+ Y$ U! |" z" t  W( p您上面说到,控制变压器,
  J- E7 s# @! w8 o( H! _对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,
: B1 E2 _& [: k; \' W3 D  x电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以 ...

7 ?6 t+ e/ r% n
2 n, {6 Y* l2 K" n; x回复15#,你在电工方面的确是够基础的。把7#图略加改动如下,这是最基础的电路了。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊! pangpang哥,你真是太好了啊 6 V8 ^, p9 ]9 B* X
! V, m( d, S7 l! D7 k& z
最后再问一个 你画上面的图用什么软件画的啊? Autocad吗?0 R/ o% }0 ?' r8 {6 m: q
1 ?7 D* e4 E8 o+ V! N8 b" ?
要想把电气学好,有什么好书推荐下,我也可快快补补  :)
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang哥  还在不了啊? 麻烦您了啊
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
此帖问题解决了啊,怎么改成把[求助]改成[已解决]啊?
- g; Q. f/ t0 B& t; L
8 v- X6 q+ {( p4 [5 G之前好像在哪看过,刚刚找了下没找到,要麻烦版主了啊,不好意思