发表于 2008-7-15 20:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在进行PLC程序设计时,经常需要将某些信号的状态设置为“0”或者“1”。当然,有不少品牌有恒“1”或者恒“0”的特殊标志位。但是也有不少品牌不支持,如何些比较好了,我有如下方式,请大家点评:
3 c2 w: T2 G2 A- c, a. @9 b
: U: D6 v! X6 I恒“0”$ l( ?3 \/ v' C. _2 m3 E

- F+ ~/ |7 J7 G1 G8 T   M2           M2( S5 x+ ]4 u' _) ^: o
---| |-----------|/|--------(M0)                  M0就是恒“0”
. F5 U5 u5 @+ |. i& e1 _+ u" h8 T4 W0 G5 y3 N; m! _4 G8 Y: E( {

7 t  f8 ?, R3 a+ g( V* K; U8 D9 y+ P7 l: t! p. f( [) _) F
恒“1”$ K1 J3 b/ A* w+ h4 ?

2 p/ j9 R0 J# X3 L8 q) Z. U. X& z# g   M3
8 u/ y& H/ `8 u2 [3 `6 k---| |----------------------(M1)                M1就是恒“1”6 c4 S3 a) R2 y7 R+ m$ o- c+ |
            |
/ p! F- W$ N, q: `1 I   M3    |- a2 @& u) q) _. X4 _& R. a- @
---|/|-----
头像被屏蔽
发表于 2008-7-17 11:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-18 19:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哈哈,也有的PLC自带0,1辅助继电器,可以直接使用
发表于 2008-7-18 22:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是感觉PLC中恒“1”和恒“0”触点不够用吗? 9 O; L; }, q) O& d5 H
单单一个PLC上的常开、常闭触点就够你用的了,还需要占用那么多的无为触点吗?
发表于 2008-7-18 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 climber99215 于 2008-7-18 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& y% p) m1 X1 K' w
楼主是感觉PLC中恒“1”和恒“0”触点不够用吗?
& ]7 [6 N: @' X2 ]0 r单单一个PLC上的常开、常闭触点就够你用的了,还需要占用那么多的无为触点吗?
是有特殊用途的,有经验的人都知道
发表于 2008-7-21 22:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反正M1和M2都是特殊继电器,在PLC程序设计钟用就是了,这个东西无法解释的,就是这个逻辑