发表于 2008-7-15 20:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在进行PLC程序设计时,经常需要将某些信号的状态设置为“0”或者“1”。当然,有不少品牌有恒“1”或者恒“0”的特殊标志位。但是也有不少品牌不支持,如何些比较好了,我有如下方式,请大家点评:
' n0 q$ v$ z) W7 q  S& t! E; U, B. \- Z  G& s" E* s
恒“0”$ a- x, b; n% C9 j6 k1 H

% [5 i3 I/ q5 a( Z   M2           M2- {9 @' j- r8 ?3 U4 v$ c
---| |-----------|/|--------(M0)                  M0就是恒“0”1 B/ |9 @: W7 G* d# z6 y: v
& x! K0 y5 u) B1 H( s

6 I& X' T, u( t8 G
9 f  d% e  t0 B  i+ V! E恒“1”
& a' Y" W* z/ p3 m$ d2 v
0 _5 y9 Z9 ~7 X, |) l   M3
  X+ D0 S5 u$ l% F0 [; m' P5 E' R---| |----------------------(M1)                M1就是恒“1”
: T3 L8 B6 c8 }  H, n+ ]& l. a/ |            |
5 q/ e% c5 W) M   M3    |. q& U! J$ D* n+ k% L: H  @3 e
---|/|-----
头像被屏蔽
发表于 2008-7-17 11:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-18 19:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哈哈,也有的PLC自带0,1辅助继电器,可以直接使用
发表于 2008-7-18 22:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是感觉PLC中恒“1”和恒“0”触点不够用吗?
# w! ^' g3 O! n" }. D6 W, u9 ?单单一个PLC上的常开、常闭触点就够你用的了,还需要占用那么多的无为触点吗?
发表于 2008-7-18 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 climber99215 于 2008-7-18 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' b" Z" G% g) `9 Z楼主是感觉PLC中恒“1”和恒“0”触点不够用吗?
5 t% Y% G0 S& s9 s8 G单单一个PLC上的常开、常闭触点就够你用的了,还需要占用那么多的无为触点吗?
是有特殊用途的,有经验的人都知道
发表于 2008-7-21 22:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反正M1和M2都是特殊继电器,在PLC程序设计钟用就是了,这个东西无法解释的,就是这个逻辑