QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

楼主: yjybd
收起左侧

[讨论] 零线与地线的区别??此贴为优秀技术讨论帖,鼓励大家继续讨论!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-7-2 22:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢大家的讨论!!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-7-3 10:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
零线:也就是中性线,只在变压器端接地,接地线是电力系统的工作人员搞得,质量做的比较好的,稳定中性线电位之用' R' M. J, `: c7 V1 i0 A
地线:也从变压器端接地端引出来,但与中性线相对独立的,要求每隔一段要重复接地,所有要接地保护的设备都引自这根线,起漏电保护用
! R( H. z; J: K3 L$ i实际:工厂车间根据实际即可以保护接地,也可以保护接零,无论保护接地线还是保护接零线,其截面越大越好,特别是母线的话其截面≥相线。民用则绝对不要保护接零,如果你想作漏电保护的话,每户独立搞接地装置,不建议与外电网的地线(不是零线哦)联接~!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-7-5 11:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
  以下是WU581176在25#帖子附件中的内容。在附件中表明自己的观点,并不便于讨论,也不能使大家方便的了解WU581176的观点,所以我把其内容全文照录如下。也省却了大家下载附件消耗的流量。$ e7 p" a; R8 V
    另外,本人对文中的一些观点也不敢苟同。因我所学、所做并非供电这一专业,对文章中所述的三相四线制供电方式,是否为TN-C系统,不能枉做肯定的结论(个人感觉应该是吧)。如果是TN-C系统,那么在GB 50096-1999 住宅设计规范(2003版)中,已经把TN-C系统排除在住宅配电系统的设计方式之外,而“应采用TT、TN—C-S或TN-S接地方式,并进行等电位联接;”我对斑竹在此帖所做此问题的最后一个句号!的结论,觉得尚早、尚过于武断。
# L  e. A4 K2 p1 F2 v7 _
3 }$ _0 D" ~! i8 W8 x( f2 i! l6 \6 |1 m) H% x* _

& V. R: o+ F4 q0 C0 g3 x) |  q2 d* \9 T! K8 D* a8 q
接地和接零

) B$ W0 R1 {# {& @2 a# g/ l& ?    把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金属构架用接地装置与大地可靠地连接起来,以保证人身安全的保护方式,叫保护接地,简称接地。把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金属构架与中性点接地的电力系统的零线连接起来,以保护人身安全的保护方式,叫保护接零(也叫保护接中线),简称接零。
  t! |% s4 t' C& M
! N" G- w) H' b, S
    保护接地一般用在1000伏以下的中性点不接地的电网与1000伏以上的电网中。保护接零一般用在1000伏以下的中性点接地的三相四线制电网中,目前供照明用的380220伏中性点接地的三相四线制电网中广泛采用保护接零措施。在中性点不接地的系统中,假设电动机的A相绕组因绝缘损坏而碰金属外壳,外壳带电(参看图55),在没有保护接地的情况下,当人体接触外壳时,电流经过人体和另外两根火线的对地绝缘电阻ReRC(如果导线很长,还要考虑导线与大地间的电容)而形成回路。如果另外两根火线对地绝缘不好,流过人体的电流会超过安全限度而发生危险。在有保护接地的情况下,当人体接触带电的外壳时,电流在A相碰壳处分为两路,一路经接地装置的电阻Rd,一路经人体电阻Rr,这两路汇合后再经另外两根火线的对地绝缘电阻ReRC构成回路。由于Re<<Rr,所以通过人体的电流很小,这就避免了触电危险。
. v6 p) p# y" l7 s( Z$ }                                  图5-5 保护接地示意图.JPG
! F3 E1 n- b3 v2 b0 _. H3 z  根据电气安装规程规定,在1000伏以下中性点接地系统中,用电设备不允许采用保护接地(图56)。这是因为当某一相绝缘破损与金属外壳接触时,电流Id便会经过大地回到变压器的中性点,而这时流过保险丝的电流很可能小于保险丝的熔断电流,保险丝不断,金属外壳仍与电源相连。金属外壳对地的电压Ud等于IdRd上的电压降,而IdU相/(R0Rd),UdURd/(R0Rd)。在一般三相四线制系统中,U相是220伏,R04欧,Rd通常都超过4欧,即使RdR0一样,也按4欧计,金属外壳的对地电压也为110伏,超过安全电压。
% Y- G; a8 A2 K8 z8 c' K+ i* k
                     图5-6 中性点接地系统不允许采用保护接地.JPG # O, S; T8 ^8 i
4 S" ?/ T. W7 k* I( v
  在1000伏以下中性点接地系统中,应该采取图57所示的保护接零,一旦某一根绝缘破损与金属外壳接触,就会形成单相短路,电流很大,于是保险丝熔断(或自动开关自动切断电路),电动机脱离电源,从而避免了触电危险。
1 r' N/ S9 i& d3 N. \" {5 y5 z( y                                    图5-7 保护接零.JPG % K) C5 j" s2 ^4 F5 l
 许多单相家用电器的电源线接到三脚插头上,三脚插头的粗脚连着家用电器的金属外壳。这种插头要插到单相三孔插座上,插座的粗孔应该用导线与电源的中线相连。绝不允许在插座内将粗孔与接工作中线的孔相连。因为一旦用电器的工作中线断线(参看图58),发生外壳带电时,保险丝不熔断,而会引起触电事故。- j" X) L! a- t2 I. x' Q$ u. f
                     图5-8 保护接零应接电源中线.JPG : O2 ~4 U2 c# ~; l
  在三相四线制中性点接地的380220伏照明供电系统中,由于普遍采用保护接零。若保护接零的中线切断,可能造成触电事故,所以一般只在相线上装熔断器,不允许在中线上装熔断器。但是单相双线照明供电线路,由于接触的大多数是不熟悉电气的人,有时由于修理或延长线路而将查线和中线接错,所以中线和相线上都接保险丝(熔断器)。  Y+ L; U$ v6 s( }8 k# j; @! a

' D9 d1 B! R/ \) ^. a* ]- W! T) Y: Z/ r

) S+ s7 d# q" s. K* F/ v. A; |

  W" H) Y/ r, J9 M: u
! L9 \# f6 k# e[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-7-5 12:09 编辑 ]
发表于 2008-7-5 13:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
突然发现 斑斑好大方阿  只要回答了就给分 :lol: :lol:
% p: b8 ~2 F" |0 F$ Q   据个人理解和一些工作中遇到的经验 我们在做零线时一般和接地的分开 如果零线接地也会和柜子接地的大地端子分开接地 就是独立的接地板。我们都知道 三相四线的零线有时候要构成回路,如果出现故障或短路时零线就会有电流 ,这样不宜和一般保护接地线共连。
6 a& u' c  v/ S- A但是在现实 中 好多地方都是零线和地线连在一起接地,而且很多地方的接地也做的非常不规范,这在中国是无法避免的 。曾经遇到过由于接地和零线没分开而引起的故障
发表于 2008-7-5 17:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
零线是回路的一部分,电器工作时,零线上有电流通过。 " r2 e8 I! q% O$ P+ ?5 q8 v9 F( ?
地线不构成电器回路,它是电器的漏电保护装置的一部分,在正常情况下,没有电流通过。
" D+ H! u7 P/ A( J9 n6 r0 N地线的作用: ! ]7 Z7 m' }3 K8 H( p, r/ T
当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器的外壳接地,可以使漏电保护装置动作,从而切断电源;并且,将外壳的电动势导入大地,防止人员因误接触电器外壳而触电。
发表于 2008-7-6 10:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
零线(中线)是工作线,地线是保护线,零线和地线不允许接在一起,这样可以说存在安全隐患。
发表于 2008-7-6 10:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金属构架用接地装置与大地可靠地连接起来,以保证人身安全的保护方式,叫保护接地,简称接地。把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金属构架与中性点接地的电力系统的零线连接起来,以保护人身安全的保护方式,叫保护接零(也叫保护接中线),简称接零。
发表于 2008-7-7 22:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
在电力系统有保护接零和保护接地两个接法:, ~$ ?, N) E3 W/ Q" l7 M
1   保护接零应用在TN-S系统也就是三相五线制(A,B,C,N,PE)和TN-C也就是三相四线制(A,B,C,N),TN-S系统的电器金属部位必需接PE,TN-C系统的电器金属部位必需接N。以上系统的变压器中性点接地
7 b5 T+ J* K3 A2   保护接地应用在IT系统也就是三相三线制(A,B,C)变压器中性点不接地,IT系统的电器金属部位必需接大地。
发表于 2008-7-8 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回复28楼:! I) K6 x2 R' m/ \. G& l
    我认为对技术问题,各人有不同的理解很正常。只要不是最基本的公式和定理,各人均可有不同的理解和争论。随每个人的学识水平和出发点及考虑的侧面不同而不同。爱恩斯坦的相对论虽然经过大量事实证明了其正确性。但直到现在还有人表面怀疑。
; S+ {/ o! r4 `& j, F    对技术问题进行多讨论是非常好的事情,大家各自表明观目点。有利于学习和提高,也有利于问题的解决。如果因为我的贴子对大家起到误解的话,请大家去其糟粕,取其精华,是我最大的希望。
发表于 2008-7-8 17:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
1、结构的区别:; k) I% x+ ]) f- u# @
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。: e; w- ]" i* f$ J. t$ |
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。+ t1 V$ w" M3 O! E) t3 f
2、原理的区别:" r& r1 y2 a2 g8 B8 l
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。9 a1 Y: T+ v! R% S$ @+ k6 k! ?
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
发表于 2008-7-9 09:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在低压供电系统中,由变压器中性点引出的线为中性线,用N表示。N线是电源线的一部分,在三相负载不平衡时,N线中有电流通过。
& u1 B+ H$ f. v0 Y" D    电气设备外露不与带电体相连的金属导电部分与接地装置间的连线为保护接地线,用PE表示。正常情况下,PE线中无电流通过。5 h; ~5 ]" U. v# ~
    不同类型的低压供电系统,中性线N和保护线PE的连接方式明显不同,所以它们间的差别也有所不同。
5 Y) h, E1 ?) m% [+ Z    低压供电系统主要分为三大类:TT、TN和IT。其中第一个字母表示中性点的接地方式,T:中性点接地;I:中性点不接地或经高阻抗接地。第二个字母表示电气设备外露不与带电体相连的金属导电部分与接地装置间的连接方式,T:表示直接连接;N:表示通过中性线N连接。
5 t% ]/ [/ e5 G$ q5 o) d8 m% R; L6 `1、TT系统  中性线N经中性点接地,保护线PE直接与接地极联结。PE线与N线没有直接的电气的连接,也不允许PE线与N线连接。: A6 A$ t' a* L  e  Z; {' V4 h" A
2、TN系统  中性线在中性点接地,保护线与中性线连接,通过中性线接地。7 w0 L0 Q: E; N6 Z
    TN系统还分为TN-C、TN-S和TN-C-S。根据保护中性线与工作中性线是否分开来划分。* E' J% t; ?7 j9 K8 y9 T/ M8 Z8 s8 r
    TN-C系统  工作中性线兼做保护线,称为保护中性线。用PEN表示。TN-C系统只适用于三相负载基本平衡的场所。- |9 K9 q0 m& l) l6 B4 V8 X1 O
    TN-S系统  把工作中性线N和保护中性线PE严格分开的系统。也就是人们常说的三相五线制。
2 P* N! W6 P# y5 c    TN-C-S系统  系统中前一部分线路的中性线与保护线是合一的,第二部分是TN-S系统,即N与PE线是分开的。并且当中性线与保护线分开后,就不能再合并。
0 F8 b2 ]7 G/ g, W" O" B" ]3、IT系统  中性点不接地或经高阻抗接地,保护线PE直接与接地极联结。这种供电方式用的较少,目前我国煤矿井下,采用的就是这种供电方式:中性点禁止接地,并且配置独立完备的保护接地网络。
' p( R; V. U, U# o& w
1 W+ d0 d; f/ k0 q2 j1 B[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-7-10 00:02 编辑 ]
发表于 2008-7-10 14:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看了这么多 真是学习了不少
! L5 F2 Y' i3 Q. A$ U3 o7 E, W其实我们公司很多地方都是这种接法& X8 j: L. a2 x6 q( _
尤其是下面的工作车间,比如压滤车间 磨粉车间等等, g) E; L$ F4 _1 h5 L& y/ d
总的感觉就是把地线和零线接在一起 比较方便 比较省事 相对也比较安全
发表于 2008-7-11 11:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
家用插座中三孔和两孔中的是不是零线相联,只有三线的插座有地线呢?居民建筑中的接地是每家每户接呢,还是一起接?有的两联以上的插座中两孔和三孔的零线和地线直接联在一起是不是很容易发生触电事故?( E/ X- W/ m/ H$ u5 o/ O; Y

- s1 R7 G8 M3 a7 J) ]7 j( r7 r7 K[ 本帖最后由 clztp2004 于 2008-7-11 11:30 编辑 ]
发表于 2008-7-14 22:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常的供电线路均为三相的,因此有三根带电的所谓(火线)。通常会在对称的三相电源中点(Y接)与三相负载中点接一条线,即所谓的零线,也就形成三相四线制的接法。如果三相负载也对称,则零线中没有电流通过,两端电势差为零,由于电源对地电势差为零,此时零线电势就为零,因此接到零线可以叫逻辑接地。为了防止不对称负载时出现零点电势漂移,有时会将对称电源中点接地,此时逻辑接地和物理接地同一概念,接地的线即为“地线”,这就是三相五线制的接发了。
发表于 2008-7-14 23:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
零线中充许工作电流通过,一般用黑色线,线径有严格标准,标注为N,不能直接和电箱外壳连接,需要和相线相同的绝缘等级,地线一般用双色线线径较小,只用于保护回路,地线在每个电箱中和外壳是相连的,但在变压器端但两者是用同一个接地网的
发表于 2008-7-19 12:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ycq2802 于 2008-7-14 23:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& E. A; }# I5 O$ f零线中充许工作电流通过,一般用黑色线,线径有严格标准,标注为N ...
! F& _4 {+ Z& p: C
        % ^, x$ _+ ~) t* d
中性线用黑色线,那是很早以前的事啦。
" C, X) }; e6 YIEC60446:1999 和 GB 7947-2006 《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》中规定,交流相导体优先使用黑色或棕色表示;中性导体应使用蓝色,推荐使用淡蓝色。
0 e  c/ Q& M" S( T; Q我们以后一方面应尽可能按国标中的规定执行,另一方面,在实际操作中也要注意,由于导线颜色标识所采用标准的不同,可能引发相线与中性线判断上的失误。
5 g' a; c1 Y1 s1 f/ v+ m. M* y4 ~9 y' ~0 m/ H3 P* B' P
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-7-19 12:05 编辑 ]
发表于 2008-7-22 16:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
TN-C,TN-S,TN-C-S接线方式都看过,但是在实际设备现场中,客户大多提供的是三相四线制,PE跟N线用一根,现在我的设备对接地有要求,让客户单独挖坑做接地体又不太现实,不知道大家都怎么解决的?
发表于 2008-7-27 09:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3相4线制   地线和零线是同一跟线
; f4 p$ H. l+ T: x5 j4 k" C/ z; p3相5线制   地线直接与发电厂发电机接地线接在一起
发表于 2008-7-27 15:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主的这是重复接地,重复接地主要是为了防止零线断线造成的危险
发表于 2008-7-28 11:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我想问一下DCS的零线地线的不同。8 E4 ^2 Q2 I! M* n# m/ u6 o
我们这里外壳全部接地防止干扰。内部接零。
发表于 2008-8-10 09:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
跟上,学习学习,顶一个
发表于 2008-8-12 00:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
零线与地线,在一般情况下最好还是不要接在一起。
, s6 d0 }( Q: m; x. `其原因就如上面所说的,零线与其它的相线构成回路;而地线则是为了提高系统的整体电磁兼容性(主要为EMI),要可靠接地,必须使用“地钉”埋于地下(有专门的技术规范)。5 B: m* y# e3 W/ G2 T/ }
通常在它们之间需要加装隔离器,以防止雷击和浪涌等。
发表于 2008-8-12 13:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
接地的位置不是同一点就是了!!
发表于 2008-8-16 17:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对电网来说,分为零线直接接地供电系统和零线通过电阻接地供电系统,零线与相线构成供电回路。零线直接接地或通过电阻接地是为了稳定中性点,所以零线也叫中线。地线是保护用的,接用电设备外壳,防止设备漏电。3 K6 j5 Q. W$ S( ^
但灯泡一边接相线,另一边直接接地是可以亮的。
发表于 2008-8-26 23:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
零线在电源引入处需重复接地,以免零线断裂造成事故!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表