QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4852|回复: 18
收起左侧

[已解决] 空调不制冷是怎么回事呀?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-8 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
空调不制冷是怎么回事呀?
发表于 2008-7-8 10:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
压缩机运转吗? 如果运转不冷就可能缺少弗利昂了.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-8 16:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压缩机好象在运转的呀!
发表于 2008-7-8 17:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
缺少弗利昂了,让厂家派服务人员去给你修就是了.
发表于 2008-7-8 19:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在大街上随便找个修家电的加点雪种就好了
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
漏点找不到,用几天就又漏完了!
发表于 2008-7-8 23:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空调不制冷的全部原因7 I' t- N% F* ^1 V, |! }5 `; Y

2 y" L* \* x1 m" p; A- m: a! _ 一.故障代码包含的故障内容
: }" g+ @  \7 {/ e' D9 d  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。& o. `, F, l5 z: \4 |
  1.传感器开短路3 e" k) l! F& s4 P  e
  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
% V9 N3 o. \4 D7 W: h  高压压力、低压压力保护;8 @( i/ L. T7 H1 q: c( r- {
  四通阀转换故障保护;
; W1 p0 h* x6 b4 k& @  三相相序和缺相保护。* w( T- Y" ~5 P: s) [& ^
  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
  _; M2 s1 I4 ~) ~$ A  4.运行检测参数
: y4 r3 W9 d& R/ i* ?+ N4 T  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
: X6 A* H2 \  G  制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
2 F, x$ \4 {% ^6 X; f) ?) {  压缩机热过载开关动作;
( k+ B6 `: B. ^" S, a  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);3 r) ?4 @0 R# o; c# [" L4 `. G
  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);7 G  J& o2 |4 g
  室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
6 E! A2 s8 [- b  D. Z  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。' L6 V8 T( [/ V- f
  二.检修分析及排故
* W9 [0 u; ?5 L9 \  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。# u5 N; J/ }5 G2 J) a
  1.故障率高的特点
6 C5 m: b7 y* z* z  j+ v  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
/ G* u' x9 B% o4 {: U  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。3 \# \! |2 b0 t0 C, G! J  ]% e" C
  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。8 q( p4 }4 |! s6 M
  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。# G0 N" c4 {9 _3 U8 H
  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。! Q0 B8 o* p$ B# O: H/ K" _) |
  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。7 s: n  F2 Y. t( z. B0 e' l
  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
. M$ h+ w8 r8 l- \  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
: N4 s6 W! w' U1 j# {& O7 k+ Q  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。' F4 H! m; P2 W) r4 h( Q
  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。+ F" r1 _0 B! ]$ b" Z, w5 O
  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。- v, K1 R7 h) v: a8 I7 k
  2.故障保护时间的判断% N( @" Q& V! s' B; |) j
  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
! C, i1 s, V, E7 H0 m  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。" I5 r3 v7 V' W+ V
  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
' S0 g2 i8 Q5 X  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。) O2 k% Q; P+ C9 z0 q
  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
4 h# v$ X' s2 s: A8 u6 Z  3.排查电路板内外原因% T3 f( x' L( }6 k5 a
  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
  e$ p& x. D9 q% j8 \  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
& x  ~. z# B/ M/ A) i" _- x  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
8 g; }$ ?' Z( h, P  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。4 d( e, e. t8 ^. ]6 {" L! w
  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。" v+ X, t( A- ?0 ^3 k1 U
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。8 z- B2 A9 y6 j4 p( f
  (1)整机常规检查:
4 T* F  P2 }" V; [  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
% S/ E$ u$ u2 \; U  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。; z7 N( k  A8 n1 ?# m& B
  室内、外风机是否运转。) {! Y3 h% r3 L3 Z
  保护前的征兆。7 v+ E" |7 m/ J( g
  各传感器有无明显的开路、短路性。; u3 O$ q, M( \0 e
  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
' I) w* {4 o- u2 F* |  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
' ^5 |! |' k% S$ Y: F0 d  220V电压、工作电流的测量。
' I" g- e# ?7 j, y: E4 j4 ]7 f1 L7 G  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
5 R  X# F/ b& T2 x3 J4 U; U5 @  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。" b7 m2 c; o7 h- P
  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。( Y" a$ s& G) G# I) z2 _
  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
6 ?& z/ M  ]( a* j; i7 f' ^  (2)电路板的常规检查:% K3 |; I" s3 F
  保险丝,压敏电阻是否烧坏。
, F1 \2 U2 L" M% G. Q; y5 X' _  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
/ D, A5 @9 o) ^  O# M  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
- @: m0 `: @6 `! Q  X  遥控接收头、显示电路测量及代换。2 c7 K) J7 S& p: |5 {3 M( K8 _
  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
/ K( {/ l  ^! K0 M$ i, \" x/ m  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
: y, U3 h/ g4 p7 q* W) }& R  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
2 M0 Z# \$ i9 X. z  (3)制冷系统常规检查:
7 L" l2 _0 x* \$ E% k4 ^+ {  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
/ b& b* `2 C( @3 F4 e" k  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
5 e' R' t7 {- U! G" ^( T( }+ \  (1)假若是三相控制一定要先调相序。& I" w. S- H' C$ p
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
# P+ d% [; W/ b% q( [0 S  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。" J1 K7 J6 E' \+ L& W8 i, z4 W$ ?; l
  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
0 h& W" B- a  Q# S8 y1 Q. f8 c* h1 `; d  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
0 }1 Z7 M( k$ Z  6.辅助方法检查
; h! O+ t7 t1 c! ~; x' `/ K" P* Z  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
" r2 I+ I; ]& @" F9 Z6 X1 N! [. V3 v  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。5 b2 ^/ _3 ~4 b
  (2)利用调试功能判断传感器故障, c" j* h: L, R) U2 S2 Y# B) P( R
  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
6 s+ F' a3 k0 x6 n( Q, E  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
) y) M: `6 X8 F5 I3 K2 K  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。$ f7 l; s0 |, g0 h3 C
  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
yqwfk + 8 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
我看是制冷剂不够,或通路有堵情况,还有多种原回会造成不制冷。应该具体问题具体分析。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
呵呵学习了 再接再厉啊
发表于 2008-7-9 04:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wwm1969 于 2008-7-8 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 R2 b: b% T. I5 f" G
漏点找不到,用几天就又漏完了!
, ]/ a) H0 E, N( \3 _4 B& w2 a
( W/ C; F* `$ z& k) N5 H
首先要检测泄漏点,否则其它工作都是白做。
4 U- L4 q9 B9 N% c5 I检测泄漏点的方法很多,可以使用肥皂水冒泡的方法检测各管路接头处的泄漏;也可以使用超声波检漏仪检测各处的泄漏点。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-9 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哪还要不机器拿下来检查呀?好麻烦呀 !!!
发表于 2008-7-10 17:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
缺少弗利昂了. c3 u- H+ i" D+ Q/ w* |
、加一加
 楼主| 发表于 2008-7-11 08:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用了5年就有漏点了吗?
发表于 2008-7-11 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 wwm1969 于 2008-7-11 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& E5 k  r: ?' p# v) X
用了5年就有漏点了吗?
太正常了
发表于 2008-7-11 09:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是用过七八年的老冰箱,建议淘汰换新,经常维修的费用开始增加,而且耗电也大。
发表于 2008-7-11 10:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说教受教了学学有好处
发表于 2008-7-11 16:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己GOOGLE去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-12 08:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晕呀,用了第5年的空调就要报废了!
发表于 2008-7-28 15:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般空调不冷了的话:: N% l* J/ _% R2 E9 ^
1、先看是不是接通电源的,电源有问题就先弄好电源,电压是不是正常的?
' [/ }1 [- s, Q) Z. p9 p2、然后看看室外机的风机压缩机都有没有转(如果风机压缩机都没动了的话,就先查风机吧,压缩机在风机不运行的情况,温度很快就高起来的,马上就压力保护掉了,也就不运行了;如果风机在转,压缩机没动,那就要找人来看了。这些电器没转的话先要查看它们的电源有没问题,是老化了?是被咬断了?都有可能);7 j3 y9 M2 O+ ?0 C6 Z- o! w" x# Y
3、如果前面都正常,就看看室内室外的风机连接的铜管,是不是有一根是冷的,如果都是热的话,那也就不会制冷了,最大可能就是没有氟利昂了,找人来加点就搞定了,如果加了点,不会冷,那可能毛细管或者铜管被堵了;如果过了几天就又回复到了前面情况,就有可能泄露了,氟利昂泄露的地方很油腻的,应该容易看到;如果是刚刚开始泄露,而且如针眼般很小的话,你就很麻烦检查了,要用肥皂水涂抹到铜管上,碰到有漏的地方就一下能看出来了;
1 h" Y0 y% j6 t$ k, U4、其他的可能就更微小了,几乎都不可能了,直接换机器了。6 Y( J- g' f) W9 G
友情提示:室内机出风口的“过滤网”一定要多洗洗,脏了后一洗,开机后,你立马就能感觉到效果明显不一样了,凉快多了。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表