原帖由 long20060318 于 2008-6-25 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 K" W% |/ D+ B9 m 此问题应是由于线圈距油箱距离没控制好造成的,要想根本解决,恐怕要重做油箱了,第二,屏蔽应由导磁材料构成,你这个屏蔽用铝做成,起不到磁屏蔽作用,建议,首先看一下油箱到线圈外径距离是否和标准有较大差距,差 ...
原帖由 jlthtb 于 2008-6-26 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 w1 M6 J) X* ], }+ @6 H# T不知是不是铁心有多点接地,修理很多变压器存在多点接地,使铁心发热,油温升高,拙见仅供参考。
原帖由 ponder2002 于 2008-7-3 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif % Z2 @8 B; {% N9 a3 o) a没听说过这个半匝理论,因此不太苟同楼上的说法,我觉得部分线圈短路的可能性比较大,产生很大的电流,使整个油面和油箱温度温度升高,也就是说不一定是漏磁引起的) a, V# A9 l' J+ Z) m' b ' [9 }0 l; o# E$ ?: b9 H+ V3 }当然我也是猜测,因为也没有看过实物,或许楼主 ...
原帖由 mdjxlj 于 2008-7-5 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 V c6 l0 q; p3 V, M 从楼主的分析和楼上几位的分析来看, ! a* M$ Q: f, \- P个人觉得应该是半匝造成的。7 y s- X5 `' Z- [6 o# R0 C 这个问题想解决, & m+ `& F- ?- {4 F2 G必须改变出线位置, * c$ b' E9 L2 D否则就得将所有导磁的材料断开(这个好像不能实现),$ z6 I# O" ~. q: K* W 所以要彻底解决问题,7 H6 m2 B5 u) W7 p8 G: `$ ` 还是返厂的好。 8 w/ P5 X; s2 s" E * K! f' M. Q: a/ C1 [就目前 ...
原帖由 wrfbao 于 2008-7-6 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 Q$ \) H* |" v6 R# k 6 F; i# q; q2 P q% [& w3 {谢谢帮助,也可以在两个旁柱上绕制一些补偿线匝来消除半匝效应,不过还得具体看位置够不够
原帖由 wrfbao 于 2008-7-1 22:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 5 e5 ~, \, ?2 ^0 a; ^还是我自己来解答好了,就是因为半匝效应产生的后果了。此变压器高压出线和中性点出线在铁芯窗口的同一侧,而中压出线却在另一侧,那么此自耦变压器的串联绕组和公共绕组都将包含一个半匝。串联绕组和公共绕组的两个 ...
原帖由 xfq7111 于 2008-7-8 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, |( q+ b z* e- \( |! h# S7 c$ T 铁心多点接地,铁心涡流是变压器铁心过热的主要方面!铁心靠箱壳,传热很快!