QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 2868|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 高压发电机问题:在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因?

[复制链接]
发表于 2008-7-2 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台10.5KV   1200KW的高压发电机定子绕组在半成品时耐压合格,总装配过程正常,在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因5 N, S# X5 X3 d5 w' B+ i7 K' ~1 ?
; R. I- o' N1 i) y5 f6 J2 u: B  y! d
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-2 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-2 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、半成品耐压合格5 [- T  ?' Y& \1 d- D5 k5 c
2、总装过程正常
2 Z1 q3 m+ \+ ]0 U  `% |" O必有一个是伪命题!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 言简意赅,切中要害。

查看全部评分

发表于 2008-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
总装时破坏了某部分的绝缘?
发表于 2008-7-4 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可能是绝缘在装配中损坏,* }0 T' m( F% [% M4 J% v6 [
也可能是绝缘受潮导致击穿。
发表于 2008-7-4 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yqwfk 于 2008-7-2 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 e0 \$ r" u7 Q& p
1、半成品耐压合格0 ~2 ~: u$ p* N* i$ y* r
2、总装过程正常
% }1 |7 i' C/ L1 ^( C: K; K必有一个是伪命题!

; o. M, u0 x( b2 Y4 Q
% Q+ f3 Y4 n0 [& `" ?! Z
* i: O, G" `  D& h4 [! m多半是组装时出了问题。
发表于 2008-7-5 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在成品打耐压过程中显示击穿,耐压时是交流还是直流击穿,击穿部位是在槽内还是在槽口。半成品和成品打耐压时标准是否一样,这些都有利于判断那个环节出了问题。% G7 j1 a3 H$ P9 @* Q& E/ ]
一般来说基本上都是组装时损伤了绝缘。
发表于 2008-7-7 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果接线端的距离和绝缘子没有问题,是不是就得拆开了?
发表于 2010-12-13 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要检查是否有接地的位置,测试产品的绝缘电阻看看 是否真正接地
发表于 2010-12-19 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请详细说明一下具体现象。: L% j2 S3 A8 H/ ]; `* T
一般情况下无外乎:
  Z! ?& ]& ^! \% A- l( m1、装配过程中多余物导致发生短路, M* h! A0 w. r2 x( d
2、装配过程中野蛮操作破坏绝缘保护层
0 |2 y0 N* N: f1 b3、潮气未排干净
2 B& m. l0 y! T2 M. u如果不嫌麻烦,那就逐步分解,逐步检查,确认具体部位、分析原因。
发表于 2010-12-19 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下:
3 w0 f  q! Q8 R& O0 q2 y  d(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。
5 ]% V8 k8 D5 z% a8 r2 g/ b(2)电动机在运行中绕组绝缘承受工频电压、瞬时过电压、操作过电压和雷电过电压。这些电压同时作用于对地绝缘和匝间绝缘上。  e4 F8 J; K2 ?+ g, @+ O
(3)装配过程中如金属类或其他导电介质的多余物存在导致绝缘层损伤,从而引起匝间绝缘不良的故障。如装配及其后续切削及磨削加工过程中产生的金属屑、电刷碳粉未清理干净,进入绕组匝间,一方面损坏绝缘层直接导致短路,另一方面则是绕组在遭受到过电压、高电压等过程中产生局部高电压降导致击穿。  _3 }3 j$ P! \+ I! x  ?4 O" l
(4)绕组装配后内部潮气导致湿度过大,从而降低了匝间绝缘能力。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表