一台10.5KV   1200KW的高压发电机定子绕组在半成品时耐压合格,总装配过程正常,在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因
# z6 d! t: \0 c# n, p# j; |% A6 d) n, k/ r2 B, U( u. |- [+ D
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-2 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-2 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、半成品耐压合格* w! S! u4 F; B+ I4 e. c2 y
2、总装过程正常& z1 l5 s- L2 V7 i
必有一个是伪命题!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 言简意赅,切中要害。

查看全部评分

发表于 2008-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
总装时破坏了某部分的绝缘?
发表于 2008-7-4 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可能是绝缘在装配中损坏,& t8 b: Y+ i  a3 S# v- _4 ~8 l
也可能是绝缘受潮导致击穿。
发表于 2008-7-4 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yqwfk 于 2008-7-2 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 i% f& z2 d# j# m' R, P4 D7 O8 a* O
1、半成品耐压合格6 Z4 A# @2 x6 E% z3 p6 b
2、总装过程正常
7 p- n& b( U9 D; X% l必有一个是伪命题!

9 m0 ]! n6 @: C4 H. a3 C: U
+ i# @( B% H( k: Z& _5 l+ h) \6 P4 D+ B9 {3 X/ I3 V* z& ?
多半是组装时出了问题。
发表于 2008-7-5 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在成品打耐压过程中显示击穿,耐压时是交流还是直流击穿,击穿部位是在槽内还是在槽口。半成品和成品打耐压时标准是否一样,这些都有利于判断那个环节出了问题。! _9 g- X* V# G% F  h: p9 e5 D, V
一般来说基本上都是组装时损伤了绝缘。
发表于 2008-7-7 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果接线端的距离和绝缘子没有问题,是不是就得拆开了?
发表于 2010-12-13 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要检查是否有接地的位置,测试产品的绝缘电阻看看 是否真正接地
发表于 2010-12-19 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请详细说明一下具体现象。* r0 G4 \4 E6 c# g, a
一般情况下无外乎:/ i2 h! ^0 S- |3 T9 p& z  ]
1、装配过程中多余物导致发生短路
2 g' d  C8 X+ a: B: R2、装配过程中野蛮操作破坏绝缘保护层
% M" T. d6 s% ?/ K3、潮气未排干净
6 w, x( t. g6 j4 U* n4 t4 S如果不嫌麻烦,那就逐步分解,逐步检查,确认具体部位、分析原因。
发表于 2010-12-19 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下:/ q7 R/ `0 X2 s- u5 m7 q; [( K& m
(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。* B3 j8 _& L) c, R. ^
(2)电动机在运行中绕组绝缘承受工频电压、瞬时过电压、操作过电压和雷电过电压。这些电压同时作用于对地绝缘和匝间绝缘上。
- m7 B+ C5 {$ S/ X! L(3)装配过程中如金属类或其他导电介质的多余物存在导致绝缘层损伤,从而引起匝间绝缘不良的故障。如装配及其后续切削及磨削加工过程中产生的金属屑、电刷碳粉未清理干净,进入绕组匝间,一方面损坏绝缘层直接导致短路,另一方面则是绕组在遭受到过电压、高电压等过程中产生局部高电压降导致击穿。- R; A9 U# K9 j, c9 \0 `. J" {
(4)绕组装配后内部潮气导致湿度过大,从而降低了匝间绝缘能力。

评分