资料1:
, H7 N, i6 T7 i6 }7 T美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V
; E; M$ f! u+ ^: M' k0 D* ~& u资料2:
, |8 d( P6 [/ J4 v; g2 U美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
q, z: A7 k3 j" X0 F1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 * ]! @! _/ q. x: C( |
2.“范围A”的要求: 3 X; A/ p2 j! D; \* E0 J1 m- [
115~120V系统:
- y5 ~9 A/ T8 ^% }( Y! f有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
2 L3 I/ X0 E/ D5 N3 z- i无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 ' _" \+ h; f1 N% A6 Y2 M: `) n
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) % k7 _ y: A1 A% f y7 g! b% g
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 . ~" g7 V! c& t8 O/ s& u: J( g! `& ~
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
: U$ Y: u' X+ b, r0 C+ g8 H13200V系统:供电点12870~13860V。 2 \6 d$ R( d, x+ Y; {+ U* K3 N3 r5 y
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
" i$ g6 F( Y8 b从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: 8 g0 v) \! M6 L8 s/ }' \
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 3 e i0 Z/ M4 m0 a$ j2 w) ~
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 1 E6 i- a, d) e" a( p+ r: ^7 H
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |