资料1:
& U, J x$ P! c/ f美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V
5 x* Q; h6 q. h, V# I; p# q- Z3 F' c资料2:0 ]8 ]/ T- Y& M8 c
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
. _, J; `( X% V- j) x( w9 w1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
6 \4 P9 Y, A! ?) S, [1 p2.“范围A”的要求: % p' b2 \: P+ d! u4 M
115~120V系统:
% R# |; U2 l# y0 O! [1 W有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
2 Q0 X8 a$ u* u p* N1 P1 z+ ?3 c无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
4 R$ r% q3 {" Q460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
3 L; G2 y" z. G0 K有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 # ]5 s2 a' w+ f6 e- l8 U) c4 \# P& o4 c
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
- Z! P2 O" a, E8 [13200V系统:供电点12870~13860V。
& M& u) U2 n" S* O3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
0 h) |) S& U# K2 Y5 D从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
0 i; o* |! `4 j& _& T- c对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 * D! g( D7 f8 i9 v# y6 v- J
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 + C% h4 r- \7 Y& l( a6 L
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |