发表于 2008-6-5 00:16:53
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北孝感
资料1:8 F; a0 C& ]/ S4 c3 Z( E" S5 _
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V0 Z; b6 e* F; H, c% `2 F- P
资料2:
?) K& C% H' Z8 I美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: $ u4 x! _1 I+ ]3 y
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 ; R) Z5 p# y+ |3 t2 [
2.“范围A”的要求: 2 p1 d0 |1 w+ }' O' l: J
115~120V系统: ) m; m6 b; m! C
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。 ' f" \' m1 H8 u' Z* h( t! F
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
. q' ]; @$ [8 L% J; ^2 N. B5 p460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
& B, M! D [0 G5 F) v- x7 Q; y有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
3 W8 A4 c% {! J) t4 ?无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
5 T; H* X6 z- b1 P# C13200V系统:供电点12870~13860V。 , k# i9 z+ l8 N
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
- x% ~0 N& |$ \$ Q6 h从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: ; M9 W: S7 Q) B! M- L: p. K7 B# c
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
5 f# S6 q5 _7 Z5 L' q对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 : X" l7 ?3 |8 [0 x/ i8 J# R0 t
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |