发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;
. s5 A& a  C, G0 U, F非常不明白,单项为什么能接出两种电压?
( e, N! s7 X! }' v' ?3 |, s) B1 d$ X7 M9 d
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
资料1:
, H7 N, i6 T7 i6 }7 T美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V
; E; M$ f! u+ ^: M' k0 D* ~& u资料2:
, |8 d( P6 [/ J4 v; g2 U美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
  q, z: A7 k3 j" X0 F1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 * ]! @! _/ q. x: C( |
2.“范围A”的要求: 3 X; A/ p2 j! D; \* E0 J1 m- [
115~120V系统:
- y5 ~9 A/ T8 ^% }( Y! f有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
2 L3 I/ X0 E/ D5 N3 z- i无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 ' _" \+ h; f1 N% A6 Y2 M: `) n
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) % k7 _  y: A1 A% f  y7 g! b% g
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 . ~" g7 V! c& t8 O/ s& u: J( g! `& ~
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
: U$ Y: u' X+ b, r0 C+ g8 H13200V系统:供电点12870~13860V。 2 \6 d$ R( d, x+ Y; {+ U* K3 N3 r5 y
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
" i$ g6 F( Y8 b从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: 8 g0 v) \! M6 L8 s/ }' \
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 3 e  i0 Z/ M4 m0 a$ j2 w) ~
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 1 E6 i- a, d) e" a( p+ r: ^7 H
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% s; N% d2 F, z3 @这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...

( U; i) G  ^; f6 n% _% T% y# {& X" n还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行