[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;
3 T, v5 N8 L% _6 Q非常不明白,单项为什么能接出两种电压?
2 J2 t' h6 u% F1 V4 k$ R( L5 V! Q
+ k( ]& s3 i+ z# M, H3 |5 C  y[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
资料1:8 F; a0 C& ]/ S4 c3 Z( E" S5 _
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V0 Z; b6 e* F; H, c% `2 F- P
资料2:
  ?) K& C% H' Z8 I美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: $ u4 x! _1 I+ ]3 y
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 ; R) Z5 p# y+ |3 t2 [
2.“范围A”的要求: 2 p1 d0 |1 w+ }' O' l: J
115~120V系统: ) m; m6 b; m! C
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。 ' f" \' m1 H8 u' Z* h( t! F
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
. q' ]; @$ [8 L% J; ^2 N. B5 p460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
& B, M! D  [0 G5 F) v- x7 Q; y有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
3 W8 A4 c% {! J) t4 ?无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
5 T; H* X6 z- b1 P# C13200V系统:供电点12870~13860V。 , k# i9 z+ l8 N
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
- x% ~0 N& |$ \$ Q6 h从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: ; M9 W: S7 Q) B! M- L: p. K7 B# c
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
5 f# S6 q5 _7 Z5 L' q对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 : X" l7 ?3 |8 [0 x/ i8 J# R0 t
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 q* g0 H9 v0 e
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...
! L. w( {+ e: W: H, @
还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行