发表于 2008-6-5 00:16:53
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北孝感
资料1: f5 w: N/ ^( @5 C+ O; I
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V
$ O2 y0 n2 `6 l0 _3 f# k9 y4 I资料2:
0 n+ I6 B" n5 l" C美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: 6 Q2 {- f! o9 a5 X, V7 |
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
9 Y; R# R8 Y4 p5 V5 O2.“范围A”的要求: 5 h+ l8 U8 ]- Y4 I
115~120V系统: & a+ W- T5 x' Q8 A+ r4 x V
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
4 n) s3 b0 t4 ^8 i' v& }6 R9 k% F0 @无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
0 |% x7 R1 R( I) H460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) , ~( p) q% u: h W
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
5 m4 a; _+ `' g: z; Z9 k1 }( G0 l无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
0 ^6 I+ T( Q F3 i- `2 ~13200V系统:供电点12870~13860V。
# x- G# F5 @$ V& F$ I; Z3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 " z8 |( D5 H% t3 @3 ~ K6 O5 V
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
' M+ H- U" T7 M9 Z1 \ C对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 ) p% j5 t0 V5 P8 G
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 " L {; g; ~- l& F
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |