资料1:
7 {! X1 d- k4 S8 @5 q美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V
% G9 o* z5 V) R. K$ f资料2:+ \1 o, y9 D8 d/ o
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: 5 ]* @: P. s& \$ T
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 , i" N" u) n! u/ J1 z
2.“范围A”的要求:
: Y+ k7 M+ ^4 h5 F- x/ E115~120V系统: 5 q! m" p; T/ @4 a" `' e# A
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
* R) t t8 k- D2 E+ Y无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 - ^. c7 j9 p8 N- A: ] A+ C9 Q
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
5 m, `" [9 H0 e0 a! r* ?) r有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
: Y# C$ ?+ W3 G无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
/ @9 k2 w7 X. d# p3 u13200V系统:供电点12870~13860V。 6 V$ l! K9 t/ h* J* i' l& Y
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
" X5 h; O) e; y- n从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
8 ^! K4 o& f# {3 i对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 ) o5 V2 M" g* q# A
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
! X# ]: |2 ?" o( T, p对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |