[讨论结束] Y型接法在阻性电路里零线需要接吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Y型接发在阻性电路里零线需要接吗?在电动机上应该为保证3相平衡必须接,那在阻性电路里,即:加热管上,用Y型接法,零线是不是不应该接呀?哪位老师可以给讲讲,非常感谢!) U+ \+ l8 g, `

; y; g% q4 f0 i5 m& c[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 19:25 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
接上,保证每相负荷负荷(加热管)上的电压为额定值220v,保证电网平衡。
 楼主| 发表于 2008-6-4 16:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 2# 的帖子

加热管是纯阻性负载,正常运行过程中是没有突变的,也需要接上吗?
" Q1 K9 h' \& T也就是说只要是Y型发,零线必须接上吗?5 H+ O, g) `3 d% J; u( s0 U8 U' j
谢谢!
发表于 2008-6-4 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
对于Y形接法的三相对称负载,如果接有零线,零线中的电流为0,所以是不需要接零线的。三相电动机,做为三相对称负载,在正常运行时,并不接零线。对电阻性负载,只要接成Y形的三支电阻相同,构成三相对称负载,当然可以不接零线。这在三相加热设备中,是很常用的一种接法。而且,加热管的易发故障是断路,而非短路,一相加热管的断路故障,并不能使非故障加热管承受超过其额定值的电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 谢谢,受教了

查看全部评分

发表于 2008-6-5 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
正常运行时,如三相阻性负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有利于短路保护开关的动作。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-6-5 08:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
Y接法加热管一般不用接零线,负载无论是否对称,接上零线并没有解决其对称问题.
发表于 2008-6-5 12:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 H% B/ l9 V/ t6 C" K/ I. D+ \正常运行时,如三相阻性负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有 ...

( n/ n; h0 G" ]- o) R4 r
& c; |' Q- |) l* ~( `此话我稍加修改,把对象改为三相交流电动机,你看还可以吗?! z4 o3 r9 a4 A; u; p8 `

0 q0 Q6 R6 H' X7 c. a1 x0 R正常运行时,三相电动机负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有利于短路保护开关的动作。4 n) @$ f- t  Y, M
0 a/ K7 X0 a: c+ _! K% m
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-6-5 12:30 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-6-5 15:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
虽然是y型接法在三相平衡时无电流通过,但为了安全还是要接上零线
发表于 2008-6-5 23:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障——断路,那么加在R3上就没有电压了,设备便不能正常工作。在实际的加热炉中,会有好多组加热管,使用过程中,不可能其中一个加热管换了就进行更换,或修理。通常会成批进行修理。所以接上零线是必须的。
; d5 E# P0 F  H0 v0 e( H电机的性质和加热管不一样,但是,在电机缺相,比如某一相断路时,其它两相供电,这时电机会被烧毁,这是不允许的。5 n2 K% o5 E8 w
在加热炉内的加热管是允许某一路损坏后,仍然可以继续使用的,所以接上零线就是必须的了。
6 s1 S( E3 r8 `  G3 J+ T有零线,设备的保护肯定也要好一些。0 K* F% I5 a2 t3 _4 B. ]8 f" P: I
我所见过、维修过的加热炉内的负载接线都是有零线的!!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-6-6 08:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( A; P% T0 k( u" E* ^1 u假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障—— ...
8 E0 O" Q. e! c
- y" W- E7 m5 Y! s' U
不好意思 我公司刚刚安装了一个加热炉 我们在电路设计的时候没有用到零线,而且也没有必要零线(星形接法) 当一相断线时 另外两相正常运行 只是影响功率。 对于电流不平衡这是变压器的事。一般变压器在允许的范围内是不用考虑三相平衡的。所以没有一定要接零线的
发表于 2008-6-7 17:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( `3 F. k5 T3 K- r0 F
... + i/ M/ n) i0 E" d) A
我所见过、维修过的加热炉内的负载接线都是有零线的!!

3 F! L# q$ L# @9 O( f/ B5 a& J6 O, f: H% d8 `# L# r
在国家标准 GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分 对电阻炉的通用要求  中明确规定:
/ }' ?' R+ c' O$ P9 z
6 @) \- H. ~( a& {$ X) h& q11  与电网的连接和内部连接
% l1 p: |' R8 i$ r+ Y( \$ f11.1  应符合 GB 5959.1 第9章的要求。
- r& W) E5 y( k+ S9 h/ E+ k6 G11.2  三相供电的电阻炉不得采用三相四线制供电。
5 k1 m  U* p" v* r0 F; L  m/ N' b: ?  i( O, t2 S- f
经查,上述标准现行有效。1 ]9 I3 Y; G2 ^( T7 C  R( d

7 h: I$ U- ?+ T. N2 G+ T[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-6-8 21:43 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 再次鼓励,讨论精彩

查看全部评分

发表于 2008-6-12 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1、我公司的加热炉采用了12组加热电炉丝,都接有零线,目前使用情况良好。本人认为因应该接上零线。理由如“假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障——断路,那么加在R3上就没有电压了,设备便不能正常工作”' S5 x% x3 M. Y0 J7 p
2、楼主所述的“在电动机上应该为保证3相平衡必须接”本人认为所述有误,在电动机上,接的零线是起设备接地作用的,并没有强制使三相负载为零。如果不接零线,或者外壳接上地线,设备也可以正常使用。
发表于 2008-6-12 10:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回复 1# 的帖子

在这种情况一般不需要接零.
发表于 2008-6-12 10:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
星形接法,中性点有电位表明三相不平衡或者故障
0 V$ B% O0 u  N1 M) w. |8 N% m7 v0 i/ H4 z1 I, N, G* }
如果是三相平衡负载依然有中性点电位,那么表明,电机(一相短路等情况或者部分线圈短路、断路等)或者电源(缺相)的问题,应该先检查故障,不能盲目的把中性点直接接零线,万一有一相本来就有对地短路现象,中心点接地,会造成2点接地形成回路$ S8 Z9 k: }1 i$ |4 S
* `" A) x$ [% u+ f
不能太本本主义
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

茅塞顿开

非常感谢各位,经过讨论我已经知道答案了,再次感谢各位.