QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8948|回复: 14
收起左侧

[讨论结束] Y型接法在阻性电路里零线需要接吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Y型接发在阻性电路里零线需要接吗?在电动机上应该为保证3相平衡必须接,那在阻性电路里,即:加热管上,用Y型接法,零线是不是不应该接呀?哪位老师可以给讲讲,非常感谢!
7 z% e! f3 C- N* N/ L+ L7 y1 @/ T7 u. }  }8 n
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 19:25 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
接上,保证每相负荷负荷(加热管)上的电压为额定值220v,保证电网平衡。
 楼主| 发表于 2008-6-4 16:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 2# 的帖子

加热管是纯阻性负载,正常运行过程中是没有突变的,也需要接上吗?
  Z% Y: i% ~" M; v$ S- t$ k# q也就是说只要是Y型发,零线必须接上吗?: N' p! q$ I6 O4 G
谢谢!
发表于 2008-6-4 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
对于Y形接法的三相对称负载,如果接有零线,零线中的电流为0,所以是不需要接零线的。三相电动机,做为三相对称负载,在正常运行时,并不接零线。对电阻性负载,只要接成Y形的三支电阻相同,构成三相对称负载,当然可以不接零线。这在三相加热设备中,是很常用的一种接法。而且,加热管的易发故障是断路,而非短路,一相加热管的断路故障,并不能使非故障加热管承受超过其额定值的电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 谢谢,受教了

查看全部评分

发表于 2008-6-5 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
正常运行时,如三相阻性负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有利于短路保护开关的动作。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-6-5 08:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
Y接法加热管一般不用接零线,负载无论是否对称,接上零线并没有解决其对称问题.
发表于 2008-6-5 12:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% X+ U6 X8 _: @4 _* K
正常运行时,如三相阻性负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有 ...
/ k/ d$ N& I7 h) X4 A

' J% A+ g0 F" a# u7 \4 |此话我稍加修改,把对象改为三相交流电动机,你看还可以吗?
/ `( ^7 Q, `/ X- e0 ^" N4 j. X& f( T) Y2 A0 e
正常运行时,三相电动机负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有利于短路保护开关的动作。1 u( y, S$ J) p" o. s
/ g# v( S/ z% {0 i
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-6-5 12:30 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-6-5 15:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
虽然是y型接法在三相平衡时无电流通过,但为了安全还是要接上零线
发表于 2008-6-5 23:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障——断路,那么加在R3上就没有电压了,设备便不能正常工作。在实际的加热炉中,会有好多组加热管,使用过程中,不可能其中一个加热管换了就进行更换,或修理。通常会成批进行修理。所以接上零线是必须的。+ L. b$ l6 S) N3 s
电机的性质和加热管不一样,但是,在电机缺相,比如某一相断路时,其它两相供电,这时电机会被烧毁,这是不允许的。) e3 b/ m- c2 C6 W* y; v. \
在加热炉内的加热管是允许某一路损坏后,仍然可以继续使用的,所以接上零线就是必须的了。- P; S+ [3 X2 H, d8 F- d
有零线,设备的保护肯定也要好一些。$ H+ v! I( v9 Y$ l) k) w: t* L
我所见过、维修过的加热炉内的负载接线都是有零线的!!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-6-6 08:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Y* g  r6 I0 I5 ]" a- ]" P0 u0 d假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障—— ...
5 V% x' A* ^" l0 {( V7 v

1 B3 j1 t% J8 f( L) Z不好意思 我公司刚刚安装了一个加热炉 我们在电路设计的时候没有用到零线,而且也没有必要零线(星形接法) 当一相断线时 另外两相正常运行 只是影响功率。 对于电流不平衡这是变压器的事。一般变压器在允许的范围内是不用考虑三相平衡的。所以没有一定要接零线的
发表于 2008-6-7 17:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& D$ m1 m! u+ L2 l0 A( r
... 8 e4 d8 i1 k$ h: N) r& r* L
我所见过、维修过的加热炉内的负载接线都是有零线的!!

! ^8 X7 K: v- F2 `7 ]! K/ b
8 N( c. K( P# H在国家标准 GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分 对电阻炉的通用要求  中明确规定:
4 `$ ?$ s6 |( D4 R4 q5 Q- Y
9 [- R8 s# p0 |, `5 j11  与电网的连接和内部连接
( Y' `& e' M- Q: g5 P7 y11.1  应符合 GB 5959.1 第9章的要求。5 Q1 q+ p! `$ J3 k" j6 W- B
11.2  三相供电的电阻炉不得采用三相四线制供电。% n. S* @6 n  ?9 E
. d/ C8 n9 Y3 d8 s
经查,上述标准现行有效。3 q& u0 A5 ~, P; y" m- K

2 _6 T* S7 [! Y: m3 ?[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-6-8 21:43 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 再次鼓励,讨论精彩

查看全部评分

发表于 2008-6-12 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1、我公司的加热炉采用了12组加热电炉丝,都接有零线,目前使用情况良好。本人认为因应该接上零线。理由如“假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障——断路,那么加在R3上就没有电压了,设备便不能正常工作”1 R! }1 C0 ^7 r/ \) g, s0 U& R
2、楼主所述的“在电动机上应该为保证3相平衡必须接”本人认为所述有误,在电动机上,接的零线是起设备接地作用的,并没有强制使三相负载为零。如果不接零线,或者外壳接上地线,设备也可以正常使用。
发表于 2008-6-12 10:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回复 1# 的帖子

在这种情况一般不需要接零.
发表于 2008-6-12 10:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
星形接法,中性点有电位表明三相不平衡或者故障3 |  d8 s: t! p& F* X2 O  t

: F4 W: S* |: [( s5 q如果是三相平衡负载依然有中性点电位,那么表明,电机(一相短路等情况或者部分线圈短路、断路等)或者电源(缺相)的问题,应该先检查故障,不能盲目的把中性点直接接零线,万一有一相本来就有对地短路现象,中心点接地,会造成2点接地形成回路% Z! e! A9 w) E* L8 m! f% G: A7 j

( a5 g3 c8 I# W/ R5 k2 Z不能太本本主义
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

茅塞顿开

非常感谢各位,经过讨论我已经知道答案了,再次感谢各位.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表