发表于 2008-5-28 11:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
总功率5kw应该用多少平方的电线?有没有这方面的计算公式啦?谢谢!
发表于 2008-5-28 11:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
三相的吗?2.5mm2就够了、计算一下电流值就可以选电缆了。电缆的电流值网上一搜很多。铜线按5A/mm2计算。。铝线按3A/mm2计算
 楼主| 发表于 2008-5-28 14:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 bowei181 于 2008-5-28 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" v3 W9 ?. w9 |3 k
三相的吗?2.5mm2就够了、计算一下电流值就可以选电缆了。电缆的电流值网上一搜很多。铜线按5A/mm2计算。。铝线按3A/mm2计算

3 E7 H) K' p8 w( m4 e, A4 S# B+ m7 E感谢你的帮助!
发表于 2008-5-29 07:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
其实1.5的铜线也够了!如果外接电源线国标上好像需要是2.5的!
发表于 2008-5-29 15:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电线上要标额定电流的。
发表于 2008-5-29 17:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一平方铜线在一般架空线为18A,护套线为11A,穿铁管8-9A,穿塑料管7-8A,也就是说一般7-8A是在一般条件
发表于 2008-5-29 17:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
5KW的电机按10A电流来确定,2.5mm2的合适.
发表于 2008-5-30 21:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水

回复 1# 的帖子

你好;
9 |% l9 r6 |, y# G& R! u' S          你应该告诉我们电压等级是多少,电压等级不一样每千瓦电流也不一样,知道电流就可以选电缆了,可以根据导线电力密度进行选择电缆.
发表于 2008-6-2 15:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
其实网上有很多地方都又关于选电缆的公式,口诀什么的
发表于 2008-6-2 20:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 fanychuan 于 2008-5-30 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" _8 i/ V" w$ _, o) P( |+ [
你好;
4 J: y  {0 S7 `0 w5 _( l9 e6 g0 Q          你应该告诉我们电压等级是多少,电压等级不一样每千瓦电流也不一样,知道电流就可以选电缆了,可以根据导线电力密度进行选择电缆.
* N( P$ y* C& L* V8 M( H1 _8 l. W
9 C$ a7 y/ u% u% d9 s. b4 ]: F/ T
9 [! a6 S3 }) C/ n5 P
是的,光告诉功率还不够,一般说来1平方导线如果是单股的,保守估计是8安培;如果是多股的,保守估计是5安培。并且随着电流增加,截面积要更大,两者是非线性关系,比如10平方的多股线,就不能承载50安培的电流了,至少要用16平方的。
发表于 2008-6-3 14:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是的,你应该查一下电气规范手册、电气知识的书籍,这样的问题很容易自己解决的。你应该掌握这种方法、思路。
发表于 2008-6-3 16:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按10A电流来确定,2.5mm2就够了!
发表于 2008-6-23 13:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 半生缘 于 2008-6-2 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! A3 s9 f* }' q3 O+ [9 ^9 u' F0 Z

" m" X7 x; C. e, x# v0 e4 v8 K, d3 e; z8 v
4 c6 ?* c5 Z( \3 t" M% ?
是的,光告诉功率还不够,一般说来1平方导线如果是单股的,保守估计是8安培;如果是多股的,保守估计是5安培。并且随着电流增加,截面积要更大,两者是非线性关系,比如10平方的多股线,就不能承载50安培的电流 ...
( r4 |$ o3 \+ {5 v, \  d6 q
是这样的,由于电机还要看控制方式.要考虑启动电流的影响?