原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* s7 `$ g( G; H8 z; @导线的经济电流密度×导线截面积就可以了
* {+ ]( @" l+ P6 W0 d" g" ], K以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2$ M) O/ v+ E% V2 L$ G2 ^
导线类型 T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上
) d1 a1 @+ Q; W; C7 b7 @1 }铜导线 3.0 2.25 ... 1 T# _" Y4 n* R
上述导线经济电流密度计算是正确方案4 N/ @1 H$ S8 s- h( ]+ x4 ~
) E1 L ~* ]! D" j, @9 `, B$ a5 W
但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!3 Q# r5 g/ k3 O- ~" q/ J8 e