[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。8 a0 f8 q& Y* H" l( t3 ?+ n- S. N* N
  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。& f) c& _3 Q$ |% c& h" B9 P" s1 y5 u
  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)6 C/ _, e7 ~9 i/ {6 r
其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w/ S$ N, b9 V6 m" g3 H. R$ H+ j
qv1 热介质的流量 ,立方m/h
' N! F3 C  ~  u( Gp1 为热介质的密度 ,kg/立方m
( [  t8 C) D( x9 N$ RCP1为热介质的比热容,KJ/kg度
+ V6 ]  s% V& t0 T9 KT1 为热介质的进口温度 ,度6 j! n- M4 w% a  v: e0 X
T2为热介质的届口温度 ,度
) w) Z6 Q1 U7 e" uQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h% F: n- T+ u  _# w: s* Y
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m, D6 S) k7 y% @3 W5 h  [' G
CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度6 U- C/ a) i  m" q
t2为冷介质的进口温度 ,度+ ?# d4 N& g; r0 F; J
t1为冷介质的届口温度 ,度
5 b; I+ N0 z; Y
7 X( C$ y9 x; k3 U0 F: i对数平均温差4 R2 `$ E5 d' j- L! e
当 T1-t1不等于T2-t1时, A) J) z! Q. [; e4 ?
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
' }8 m( v& _, B2 \2 ~0 Q当 T1-t2等于T2-t1时
! ]) w0 }* _# O- V* J$ S△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度) x( V7 ~7 S3 N2 m
换热面积
) }* A6 q% |; d" u* M8 gF=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)
1 ?, W. w/ c7 Q* K我的天还真难打!/ c7 W  u! K& h3 J
' @8 n; s2 E, J# \: G
[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??
' {8 E- t, J# s0 A6 ]+ R4 ?  I, n据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ B' A' F& k3 V. |) g不知楼上朋友的公式是谁家的??
7 i& o1 [& ]1 n# V  M7 T9 P& R9 P+ x8 P据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的

4 D: v% j3 P3 f5 F' U* R( m4 v/ a4 X1 L. Z$ D( y3 F
W 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量- x3 B2 P- ?4 p9 w3 q
/ @" b0 {  z" q' n$ m( ?
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。9 g8 Q7 c8 L* I; j. U
或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。