QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 8822|回复: 14
收起左侧

[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
# Q4 z% d6 W+ z6 [3 e, B& j8 n! E  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。, E3 L9 W1 @- g
  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)
+ Y$ A0 _/ c5 H. T其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w
, r' q2 L6 H6 v1 h; yqv1 热介质的流量 ,立方m/h9 a# P% k% E; ^& D  S+ P* }  n1 [  J
p1 为热介质的密度 ,kg/立方m
$ N8 `% v6 V3 I6 {$ ACP1为热介质的比热容,KJ/kg度" X/ X1 x3 E8 B: d/ J9 e
T1 为热介质的进口温度 ,度
; ^" L) T- G; F4 e! nT2为热介质的届口温度 ,度
; S. X* G$ a& }, k0 C8 CQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h; I" [7 [% W: f; f8 t6 F; ]& o
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m9 X6 h8 Y! g  c* u1 B
CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度
' s) s- R6 O; xt2为冷介质的进口温度 ,度
! Y9 f; u% @) x, R5 c5 S& it1为冷介质的届口温度 ,度
! \4 x+ i. M6 k7 Z6 C
/ d3 k7 |  A6 W  ?2 v2 V  U对数平均温差
' T! N5 k. z, ]. j& C% k7 P6 K6 a当 T1-t1不等于T2-t1时7 J2 U5 q4 D1 t- d0 l# V
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度" l8 e1 C0 B; V) W: F! \( m$ W$ {
当 T1-t2等于T2-t1时
0 f/ G& s9 v- e  `' j% W& b/ {△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
) r/ P8 Q5 r* }$ D8 D( n3 t3 H换热面积
0 W' R# F6 q0 w1 l8 \0 sF=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)
3 O  @6 |. T8 I) V% L我的天还真难打!+ @% k- ~$ r: ^2 J; S6 e( W
' R" G6 z+ [+ h/ q  C
[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??
, {" @, J9 u# ~4 m据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Q& t* @" N' P不知楼上朋友的公式是谁家的??
( \/ W, y6 f- J& T) G据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
0 M) K0 Y# H3 B+ p$ H! p

- n3 g. }9 {' V+ o8 uW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量
3 x$ Y. C. d! t* o' E6 ~+ C) q; f3 D- f9 _% w/ i+ X
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。; v% m' g8 g% u; o
或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。