热继电器的选用问题——刚从网上找到的
热继电器的选用问题
" W6 `8 [ _4 d. ?# b; ` 继电器">热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。
1 |% K1 G4 e: x5 w- S7 E; X/ l8 ~. {
6 C S4 s( Q0 N+ p(1)长期稳定工作的电动机5 I% q% d0 W, S! ^& C: r
* _9 M2 I7 {4 e0 ^
可按电动机的额定电流选用继电器">热继电器。取继电器">热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将继电器">热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。( [! S! m* O0 `, Q# _- S. I
1 |1 F2 \9 N0 m p
(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构
. c4 T8 ^; | a: Q6 S2 J4 ?" w. O; |2 V1 d) ]! d: ` u6 }
由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用继电器">热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,继电器">热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。 % \9 D) j2 R7 E, X* ^
3 N7 j3 Z6 O' t" `- H# t(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间
* j; X$ Z/ E1 [4 h
' \8 j* T' S" w v8 m 电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用继电器">热继电器。
/ E6 o7 d0 F5 k6 B2 I7 Y7 k; _: g5 p: |- V! b9 L
(4)若用继电器">热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法
4 l/ ~( A7 s8 u* g
4 i. M B0 j5 n! b' `& g 对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过继电器">热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式继电器">热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过继电器">热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过继电器">热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的继电器">热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的继电器">热继电器。
( }% l. P' h+ n; M
( \% r, G+ t; m/ C( v(5)应考虑具体工作情况- N/ A, n# f# x3 i2 K0 j7 ]
# G2 Q/ M( B* t2 q8 g 若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让继电器">热继电器脱扣。此时,选取继电器">热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。' m3 t3 G2 Y, H1 {1 e
2 G: r, R( ^5 W! s
继电器">热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用继电器">热继电器作过载保护。
n+ Z) g0 t% H! p. T
, O$ @0 @% j4 @' b) f% ?2.继电器">热继电器的安装( N5 G( T1 d: ^" C6 H$ W
' s$ {* j! I# k- S- B2 T 热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。
0 e: }# D& x+ O' ?9 R4 X; n
- f) x$ u! O/ k! K, E( b. C/ C(1)继电器">热继电器的安装方向
@% i& d4 G' E/ B( X- t9 z: h1 k
继电器">热继电器的安装方向很容易被人忽视。继电器">热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,继电器">热继电器的动作时间长。当继电器">热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。继电器">热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保继电器">热继电器在使用时的动作性能相一致。
3 o+ H c. G3 D
' e$ t9 j- Q" C$ v1 E" `(2)使用环境5 \- r) @5 a6 c, u( A6 _1 k8 g
/ `' R5 v5 t5 v 主要指环境温度,它对继电器">热继电器动作的快慢影响较大。继电器">热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而继电器">热继电器安装在温度较低处时,继电器">热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。+ a3 o: v& r. p) Y0 `
, g; q4 R( H+ w; _7 I+ P6 o: l2 r7 `
对没有温度补偿的继电器">热继电器,应在继电器">热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。 对有温度补偿的继电器">热继电器,可用于继电器">热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。
* v6 ^3 t! l+ G @& k. F4 H( }4 J
/ r, y2 x6 L( u; a: V+ E6 l. ~3 r- }(3)连接线" h0 n; H: `& b* T4 l
; Z4 N/ J( A. }, _ M 继电器">热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了继电器">热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长继电器">热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。
4 A7 J% t& n* Y4 o3 b1 w' t
& D1 y; E; M+ u: B3.继电器">热继电器的调整3 H& \8 Q6 e$ K- K" T" t6 M
. G6 q7 r' i- ~1 a. S 投入使用前,必须对继电器">热继电器的整定电流进行调整,以保证继电器">热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型继电器">热继电器,发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高,而继电器">热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。 |
评分
-