QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2033|回复: 10
收起左侧

[讨论结束] 为使继电器失电时能够迅速地断开触点,有何措施?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-6 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在做一个电气控制的  有一个用 继电器 控制 电磁阀的  因为是气动的装置  希望继电器 失电时 能够迅速的断开触点 使得阀也能迅速的归位  这样 就可以提高控制的准确度 (虽然 气动控制 很难达到很高的运动精度 和准确性 还是希望在现有的条件下 竟可能高吧)
. B/ I: k2 K6 y8 ^
; p3 v- |5 B/ B' f5 v3 e* ~. m5 ~  f
我想到一个 就是在断电的同时 让继电器线圈 两端 短接 或串入电阻 形成回路 快速消耗 线圈中的能量 当然 我不知到这个想法好不好 能不能 达到 快速的 目的4 p9 v  u- h: n3 i) f

% L: S( e! p* {# `/ J8 c6 n$ c* s9 ?( q; T希望有人能提供好的方法 谢谢了 先
6 ]- U  s" ~; a7 k8 E9 ^* \
- }$ F$ [  R5 ~2 m8 ^/ ]% w[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-7 18:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-7 00:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不好意思 没讲清楚  我用的是 三位五通的 双控电磁阀 阀没问题 就是哪个继电器好象断开不是很迅速  而 电磁阀是靠 继电器控制的 所以 继电器触点断开不迅速 就会导致阀复位不迅速 这样就影响了控制效果........
发表于 2008-5-7 00:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
控制阀回位慢主要是压力弹簧所致,估计与继电器切换速度无关。一半的继电器响应速度是很快的,几乎可以忽略这个因素。
发表于 2008-5-7 08:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我感觉也是你的控制阀的压力弹簧可能老化,无力所致,一般的继电器动作应该时挺快的的,如果你感觉它动作确实慢,可以更换一个继电器试一下;或者将继电器更换为plc+3TX1 $ t, u5 \* Q6 d* _" i- d
系列抗干扰器件1套,以提高电磁阀的控制源精度。
发表于 2008-5-7 10:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我只看PLC上的继电器短开时间是10MS   9 |( m2 H/ K, W2 W1 X. e( u9 b
$ P- v# y) W7 `# d8 {& y* r: b
普通继电器的开和时间多大还请指教
发表于 2008-5-7 16:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 大鹏展翅 于 2008-5-7 10:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: y/ q4 |. b/ I, T" P我只看PLC上的继电器短开时间是10MS   
4 ^* H7 V: @8 ]
: E- q5 m  {) z. H; K- z- M普通继电器的开和时间多大还请指教

2 A4 T5 A9 G" K: Z$ o( W0.2秒左右,
发表于 2008-5-8 07:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意5楼看法,电器速度可以忽略
发表于 2008-5-11 10:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
tu突然想到一个  可以用电子开关管来代替    大功率三极管不知道行不
发表于 2008-5-19 14:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的对 用电子开关 不用继电器
发表于 2008-5-19 16:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用固态继电器, 反应时间都是毫秒级别的。
' i) [' V2 z5 j+ p7 ]0 g. G5 D5 {/ ]3 S8 j2 k, j; A1 c
当然,价格会贵一些。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表