原帖由 yr0705 于 2008-4-23 00:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 h& h3 U( P* Q. ], i5 b要考虑是连续还间歇,冲击负荷、环境等要素来选。
原帖由 yangzhq 于 2008-4-22 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif + V, ^) K# J+ B) Y变压器是铁损与铜损相等时效率最高。电机应该是空载与负载损耗相等吧!但是这样电机、变压器选择的比较大,还是浪费。
原帖由 meri 于 2008-4-27 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 0 S/ Q4 t' Y6 W: m按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动 - Q3 I9 k9 ?: K& D: q/ J& ?% ^ (Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率) 7 t4 v' ]- I7 R% |/ T 7 h" \$ a* q3 u* W# S市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动......
原帖由 yanzhg 于 2008-4-27 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 P& O, c: D. }5 u: w& W4 S7 v* K 个人认为选型比较合适,如果用户超负荷使用是,就不需打出余量。我选用的设备一般要求使用电流不能超过额定电流的0.85倍,因为我们的设备每个月才停一次。
原帖由 njshenxian 于 2008-5-6 23:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) @- J' m1 D# t A8 U4 h& M ! |$ L1 _1 ^& J7 g l; ]/ U+ Z; r $ A; r( b- z" r8 @8 b) _& H 实际17A,额定24.5A,比值是多少?你怎么说30%???2 c8 o# L7 }( ?) h* m 电能利用最合理,实际就是节电的要求,2楼说的有道理,无功损耗小。现在的节能的要求是负荷率大概是40%吧。以前的经验都用70%的负荷率。不过节电的要求使得 ...