发表于 2008-4-28 18:56:21
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
1、
: M6 R9 r7 H: a0 O4 |6 f, ^* Z9 f原帖由 meri 于 2008-4-27 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# @6 c8 G5 T' P _ C按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动
( {3 G6 L$ E$ `+ n3 A- x(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率)
/ Q: @/ _0 R0 o5 a9 @: a6 c( x2 Y; q; r+ k, `' }2 `
市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动......
/ `' ?& P/ V$ e" ]% T0 R' [! b1 B
这个贴子的内容似与LZ所提问题的内容不符。LZ在这里提出的问题并非是讨论电动机的启动。
5 h1 F* ^' p3 T. N. p
6 c9 h9 T6 Z. I( V* }2、
) v! F6 Z0 V8 _% N; \) F; X, n, _. l2 u( L
“我选用的设备一般要求使用电流不能超过额定电流的0.85倍”,这样的选择在机械、电气性能上来讲是可靠的,但其并不符合GB/T 12497-2006中的规定的“经济使用范围”。设计的可靠性关乎设计者的责任,而电能的浪费则是由用户隐性的付出,这是当前很大一部分人选择电动机的做法,可能也是对当前电机产品质量抱怀疑态度的无耐之举。我认为,在负载较为稳定的情况下,应使实际工作电流尽量接近而不超过额定电流为宜。当然这样可能会增加我们设计计算时的难度,但为了提高我国较低水平的能源利用率还是值得的。 \: u3 t% u# c$ \, }, {8 q
0 _+ n3 x( c, D2 d% c; t
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-4-28 19:22 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|