原帖由 meri 于 2008-4-27 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ @1 X( u9 [. ^# i% R1 I! b8 T8 H
按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动 . O `* Q4 O" b- P: p
(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率) $ {5 E( r3 m% r* r: B9 ]
0 Q8 f4 _6 U) H
市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动......
* x( q3 h' \$ {( G6 s
) |5 ]# W& d/ B" v
这个贴子的内容似与LZ所提问题的内容不符。LZ在这里提出的问题并非是讨论电动机的启动。3 }' ~) q6 |- N5 ^. n
$ h m9 O d4 C; m( v( Z R+ m
2、 9 Z$ W7 M) W* J8 `6 a4 W( v