按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动
1 |, @2 o0 y+ ]1 A(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率) ) T9 |9 \# v& [1 ^: u# }, a/ D# W
$ D- S$ `- K8 a! I- R市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动设备,全压起动是错误的。
; ~. M3 H$ @' V$ R$ R, X' d2 E 设降压起动的目的是为了降低电动机起动时的冲击电流,以减少电机起动时对正常运行负荷的影响,常用的Y-△起动方式是将起动时加在电机绕组上的电压降低到正常时的1/ 3 ,从而将起动电流降低到全压起动时的1/ 3 ,即起动电流降到额定电流的大约4倍,下表是上述各电机不同起动方式时的电流大小: 1 P @4 n8 @5 X8 ~: ^+ v5 @% A
3 x" S+ j& h6 Y+ ^, B U设备名称 电机功率 额定电流 全压起动电流 Y-△法起动电流 . v( F8 [* V# s! m2 ^/ N
冷水机组 185KW 346A 2422A 1384A
1 q* |( z9 Y. A1 H: O* c( P消火栓泵 75KW 140A 980A 560A
) I" n* o; _* k H冷却水泵 45KW 84A 588A 336A + n# b. @4 u8 r3 H) y
生活水泵 22KW 42.2A 295.4A 168.8A
! [1 _+ e; X% h' _' @" n# c. D+ K风机 11KW 21.8A 152.6A 87.2A 0 j6 m7 b. V3 ~1 U1 d
从上表可以看出,11KW电机全压起动电流为152。6A,假若不允许,那么22KW的电机经 Y-△降压后起动电流为168。8A,岂不也不能允许,更不用说其他的大水泵了!反过来说,冷水机组经降压起动后的起动电流为1384A,是允许的,且因起动转矩的减小(与电流平方成正比)使起动时间延长,那么,消火栓泵电机全压起动时的电流仅为980A,且起动时间要短,为什么就不可以了呢?世界上有这样不合逻辑的道理么?其他更小的电机就不用说了。