原帖由 yr0705 于 2008-4-23 00:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 s+ D \7 w6 [5 Z! \ 要考虑是连续还间歇,冲击负荷、环境等要素来选。
原帖由 yangzhq 于 2008-4-22 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Z' u2 m' u1 I1 ~6 t. {1 k/ e 变压器是铁损与铜损相等时效率最高。电机应该是空载与负载损耗相等吧!但是这样电机、变压器选择的比较大,还是浪费。
原帖由 meri 于 2008-4-27 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif r" v O/ U6 ]; E' [ J4 L 按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动 ; {! @: U( d0 B+ W5 y4 O" O+ |(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率) H) A8 b h3 e7 ^2 x3 D) A2 N # B, @, P/ [5 @# ~市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动......
原帖由 yanzhg 于 2008-4-27 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif o; z& o" ~) A( \6 F个人认为选型比较合适,如果用户超负荷使用是,就不需打出余量。我选用的设备一般要求使用电流不能超过额定电流的0.85倍,因为我们的设备每个月才停一次。
原帖由 njshenxian 于 2008-5-6 23:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ; e- M' d; R7 x) `! U% \. J/ f; z9 {8 q 7 g( M* C0 y5 h: r) J5 l: k: s% B 实际17A,额定24.5A,比值是多少?你怎么说30%???! E1 M! P7 v% @' n 电能利用最合理,实际就是节电的要求,2楼说的有道理,无功损耗小。现在的节能的要求是负荷率大概是40%吧。以前的经验都用70%的负荷率。不过节电的要求使得 ...