[讨论] 我单位的110kV主变有故障,请大家来讨论分析故障的类型和部位?

[复制链接]
发表于 2008-4-14 21:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我这里一台110kV主变,型号SFZ-40000/110,故障情况见附件,请大家来讨论分析故障类型和部位,谢谢, [2 ~; a+ @1 O( w# J. A" q- `' _

$ _3 X8 c* v" l[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-16 19:39 编辑 ]

1号主变故障分析意见.rar

114.28 KB, 下载次数: 8

发表于 2008-4-14 21:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这个东西我在论坛见过,是油色谱分析报告,结果是铁心接地
 楼主| 发表于 2008-4-14 23:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
错了,是铁芯局部短路

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 因为删除您的那个带有加分的回帖,导至帖中的加分同时自动取消。做为补救,在您这个帖

查看全部评分

发表于 2008-4-15 08:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
铁芯必须接地,但必须是一点接地
3 A! @8 m" `. m' [+ j5 R,如果是两点接地,形成短路回路,铁心会发烫很快,有时会发红,呵呵
发表于 2008-4-15 22:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ponder2002 于 2008-4-15 08:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& q$ Y% p) x* Y: X) ~
铁芯必须接地,但必须是一点接地
( a7 z) j2 [( X! O0 k' l- N( `9 t+ e,如果是两点接地,形成短路回路,铁心会发烫很快,有时会发红,呵呵
- D& k2 s& P* d" j- I- a9 Q& |/ [2 n: Y: r

6 o: O  F1 o  M& u支持下....
发表于 2008-4-16 10:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得上面的分析是正确的