QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
4天前
查看: 5417|回复: 20
收起左侧

[已解决] 想问一下:整流后电压是不是会变?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-6 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种% A$ ?3 i$ G) }" j0 ~
& L) c- ~! m2 q" j  c$ \
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
6 l$ b) d8 o2 H7 B% ?3 R. v
+ E* F' E6 t% J9 T想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事, H# T3 ]1 Q' I" q- i2 Q
: l& W( [# i. U5 ?8 v
[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际

查看全部评分

发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了
9 e$ X% \1 t* {; y, k% D; U$ {$ J( C& |+ o& s1 d
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 `1 q6 [1 b: d4 `, Z7 R1 _
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种2 A0 {5 c6 l0 [6 a- X/ C
6 ~5 A) h/ H: }: ]$ v
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
3 |; _9 c2 m0 L1 p8 \, d, P
  J: ?. m% M) c想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& [# a+ E, T, A( l7 G0 y# _  l. n; V
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现

$ P8 w4 r( S3 s  l# y
3 C2 @2 [8 h9 B/ G4 u( F会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V5 }0 U% I7 v4 o* I8 p; N
4 Z5 f8 i% z2 o5 h- t" i
如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向& v. k& t& r9 @" M
* L/ W8 h/ D: _( U9 T8 ~! [$ k$ h
如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,4 N" u, [+ U  w2 K; F
: U# p" e" @$ V( h/ z1 i
现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了
/ X6 O; d7 _5 A: ~2 ?3 |  F: }但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V7 H  R3 K: r- ]. }/ \电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
8 U7 V) o# F: k4 \$ R" j! [" x
! s. L( x: Z' ^
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,$ V7 V3 J5 G8 _1 k/ r

& P  P7 T4 O$ X% J) o9 E2 J感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Q; e9 i+ L# L4 i3 ]5 \) V
  s6 y  a" Y- i, n! g8 J, z2 d6 h& m+ S
! z& t: x1 m; Y; ^( T, {用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,3 b5 e" r& K7 h. `5 I: Q5 O  v% |

. H# n, r9 h, `4 B( G& X2 [0 e' ~感觉不应该是电源功率的问题吧
0 @0 X8 f! Z2 N" z6 a
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量), l2 N/ J3 y1 }9 B7 Z
如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 s" B6 U# o; R: D5 s
* [& K+ z" S# H6 `0 E! I楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)" R8 P7 L3 m. A2 p. T3 t. l
如果每次只是测量一个电 ...
- z# k* O$ d. N  g) [. ]" f$ ?7 C! O
) T  ?3 q2 h) J/ D$ n! N; Q
正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,  P+ U" P4 G; R7 Q8 C7 I

+ B: ?$ d5 a% A$ p; _+ u8 C你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 P/ r! t. g' V( Z5 s& ^; u9 e; ~1 Z" V3 ^: [1 l
7 |% M, r% S3 v9 {; L. l1 Z
正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,2 R5 k7 Q3 `3 U2 j! {

  `# @: ^* H, b- i你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢

8 ]4 z2 x5 O8 \0 }8 R! Z. m就是这个样子的。到下面网址里去看看。 & c6 v) ?- n: m: t$ L0 h3 i2 _
7 O  W: v5 ]2 G: Q1 W. i
http://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整流后电压要看整流方式
0 P& Z* R6 I+ ~6 FVd=k*Vf$ j9 \& O/ F. u! s) v4 e. F
单相半波整流k=1/2.22) T' f9 e- S" }3 Q
单相全波整流k=1/1.11% U' }8 N. `3 W& k, r
单相桥式整流k=1/1.11: |+ J8 N1 l$ [" P
三相全波整流k=1/0.855
2 z0 S# m9 [6 K5 @& R三相桥式整流k=1/0.427" x$ |- p" s8 `7 ]. a8 _5 U$ A9 j
当然这些需要在无功功率充足的前提下的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.- [+ E) f# o, g" C0 N
, M: T5 C* N' ?8 e2 Y
再次感谢各位
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表