发表于 2008-4-6 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种1 V5 C+ P6 R: B' f/ `% E7 I3 ^/ [

" f7 g6 h3 _. B; d" c现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上) J- F, f1 }4 y; ]) B

( F5 |6 h. _  n  H% c想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事" E7 M+ P2 ]( [" d% V& p

" \- [# l( U/ k[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际

查看全部评分

发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了
6 V5 G4 g: O4 L* k  h3 K. V
! k0 O7 ^( X5 x$ J( [, q[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& P- W" g- z3 i5 X$ u# |) `  c公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种
  N" o; q1 X/ ~$ L. j6 `/ V& d2 a! x1 |6 U
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上! Y* z; T& W& n- O3 [6 I- t

" I% r5 U) ^4 W, w% r, A想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V) _7 h/ S+ Q  p: O3 L如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现

: q. d6 @9 m3 N' ]! D$ S3 X. Q* v! `3 L" y- h6 j9 G
会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V
, H. x' [; _5 J: m% ]' k
/ n$ K; a7 G1 }4 _- }如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向
7 f6 g0 y; e1 l# A9 _1 N% _, K
* E7 B5 b2 @- K. m- h3 t2 o6 U! q如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,/ h! c6 i9 x& }) e$ G- ?2 M+ a
7 l' K# M$ k0 f& k" }
现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了' {7 s7 A* o* X2 c0 l. c) b
但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 l' n- X& d& ]6 ^* t电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.

8 a0 ?, s$ }# V: G' Q  Q+ X' O$ V9 O) e, A; p; M! K$ a
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,4 d( J7 i9 d; f; M$ I

" P% ^$ W% M& k4 n* p* h0 n- y5 H感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Q8 q1 N% t  y! q
& A6 D# d+ w) ]
& Z; M5 W2 Z3 t  Q3 I  L, z
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
6 k. e# t% D6 L3 V5 h: g6 p% E! Z. z6 t, N
感觉不应该是电源功率的问题吧

. x9 G8 F- i, ?* p$ \1 o! t+ L9 I楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)6 I$ m4 H4 D) Z* Z5 C1 @" F1 p$ A
如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 X7 r, b( s; j' y+ y# Y/ \8 W

+ @9 j  B: Y# j. S楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)2 z) l7 ?5 ^& M7 z) R; B8 Y
如果每次只是测量一个电 ...

; r8 A& I5 P3 S6 c4 ^2 T5 Q( ^/ R. {3 U
正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
' m  s% s  n+ N' `+ Z. S
& s/ d: ]% E% |. Y9 d, G9 U* @6 ^5 ~; S你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ~7 i  }, m1 L+ R
; G( N( a  s) \: ]; L8 q# w; n  o% c* y6 X! I, P4 f
正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,/ w/ e  v" v  S
! l$ q9 m; ~: _, L3 `
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢

8 f* k, G- b) z/ V! v5 w就是这个样子的。到下面网址里去看看。 1 ~: c7 F& D# l! m5 @* M/ G8 L

) A, o% L" C4 h/ n# W# @http://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整流后电压要看整流方式
  g# W3 G3 w8 TVd=k*Vf
9 S/ @9 n9 o1 w, n! R' W单相半波整流k=1/2.22: l# f, @6 [7 c- v' p
单相全波整流k=1/1.113 S* D% `, L# V  s
单相桥式整流k=1/1.11
- ]$ p3 L# N1 G- H4 ~4 S6 y三相全波整流k=1/0.8556 H9 y3 q+ y! B1 v& D/ i5 F* T
三相桥式整流k=1/0.427
1 _9 C/ R, [+ P! _* b当然这些需要在无功功率充足的前提下的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.% V8 }' g, U2 _1 H8 G5 j

& P) W, W+ u9 y% D2 F& {再次感谢各位