原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ x) u3 r& Z( m) J4 M9 v& B/ X 公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种 ' K1 o+ i/ o) M0 v, b6 p' G2 c/ ~4 h: ]# h% z- k 现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上5 W" k* [ I9 k' l j g+ ^: C+ [9 v6 D+ U9 G想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif . J% c( u+ A/ p: t) B如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif " H7 B2 I$ m) ?& q+ V o电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 H$ j* ~& ^1 b4 S7 I/ W ! ?1 @! H6 O0 E& k% B 5 y% E3 s/ e- F, a7 y$ i' R 用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流, ) v( a b9 a8 X6 A }9 Y. P+ l* ]( h ?6 }! t( I 感觉不应该是电源功率的问题吧
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ! T- z* ^* Q& \ y2 ?. X4 ^; \- T8 J3 j; [: c! e; m( \ 楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量) * T: r; y/ a0 b# k2 ~如果每次只是测量一个电 ...
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif & u1 @' f( v" z" ?6 q7 K& N) A; l4 V, F: L1 m3 u ) F! R# F# ~5 J( ]% |1 l; B: G- N 正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,/ `4 {: K C" Q6 n, b - k3 M5 v7 [, s) Y 你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢