[讨论] 国外的三相220V,可以引两根作为单相220V使用吗?

[复制链接]
发表于 2008-4-4 14:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司有一个设备要出口到北美,那儿的电源是三相220V(居民用电为单相110V): r! U7 |% ~' ?
; o8 P# a/ T2 k" V. _, ~8 q& B
我们的设备在国内是单相220V的,想不改变设备的电源,直接从对方的三相220V电源引出两根火线,作为我们设备的使用电源
  _; x: f& E8 J2 q7 K, M& i# o不知可行否?
2 E% k+ |( f9 m
: f% D" W5 e, x; J8 F即:国外的三相220V,可以引两根作为单相220V使用吗?
发表于 2008-4-4 14:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
三相220V  ,每两相间的电压都是220V,而每一相对地电压分别是105V,162V.122V
. y9 D4 ]* L0 Z+ @0 m5 l# c% o3 o% m$ u至于能不能用 你说呢?6 z! d& F1 Z6 f# B$ B9 ]7 r
个人感觉能用( V8 f9 r0 n$ f
gere, ]5 {; f  N# [( F$ d
& J! v7 G5 i# Q6 r  a6 }
[ 本帖最后由 cayuer 于 2008-4-4 14:35 编辑 ]
发表于 2008-4-4 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有二个要点:/ A, m/ N0 s. l- g3 J
1,电源的频率3 L# G8 y4 n, R
2:用一个功率及初次级电压1:1的隔离变压器(即AC220V)
- E7 Q: w' [1 L) i6 Q1 X这样应该可以搞定吧!若还有其它,请继续补充
! `5 s- ~8 d+ h4 [) G# z2 O8 \% `) }: N) I9 D' `
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-4 14:36 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-4 22:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
频率合适,应该没问题
发表于 2008-4-5 09:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我试过,可以的,不过寿命不长.
 楼主| 发表于 2008-4-5 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dy020 于 2008-4-5 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 f+ v+ n  y0 L! P% d$ N
我试过,可以的,不过寿命不长.
; v# D, p- Z6 r. o; i8 }$ c) G# y

: ]! Q: x0 v$ j2 Z有什么理由吗?
发表于 2008-4-5 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这不就是电网线电压与相电压的问题吗?装一隔离变压器即可搞定呀,但人家电网是60HZ,这点在选用变压器要注意哦.对变压器输出功率可能有影响

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-5 23:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电压正确 频率有点误差 看一下是否在允许范围内 关于要装变压器看不出来有什么必要
发表于 2008-4-6 08:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
隔离变压器的作用?线电压的任何一端是不允许接地的.而相电压是允许的.它的作用除了安全,还可减轻电网对控制系统的影响等等
发表于 2008-4-13 00:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
频率是多少是50就可以+ E& R9 P" N4 _6 r, Y
:)
发表于 2008-4-14 21:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
频率是50就可以,我们公司好多的
发表于 2008-4-14 22:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 08:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: y4 D: F6 b' G3 t
隔离变压器的作用?线电压的任何一端是不允许接地的.而相电压是允许的.它的作用除了安全,还可减轻电网对控制系统的影响等等
4 G) {9 L1 @; m: v2 H/ Y
: e: K$ z1 U: @7 q6 P
呵 但接地的问题 但有接地的必要吗
发表于 2008-4-15 08:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意三楼的说法
4 t1 F% ^2 c" |) q& _7 g频率没关系的,只要温升能过关
发表于 2008-4-15 09:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有问题的阿  呵呵只要频率合适就行
发表于 2008-4-15 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
:) :) 那还要看人家让年这样用电吗
发表于 2008-4-15 09:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
麻烦问一下你是什么设备,如果是电机就不行,变压器可以但要确保温升,而且要加个隔离变: E/ E& w- c# ~0 d+ h# A
再不行,你弄个变频器放在你设备的前面肯定不会有问题了
发表于 2008-4-15 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在国内也有这样的电源设计两项电源220V单项为110V的标准电压
" L' y/ ^  n2 Q' U, b8 f至于电源的频率国内一般是50Hz---60Hz范围内的/ q8 W# h2 M* T) u1 R1 W4 U! x! ]
所以频率是没什么问题的
# E) {# {' ^9 Z6 @+ T3 b$ t我国也有这样的电气设备控制电压系统1 ]& l- B* s$ G9 d% R' }& O0 B1 r3 b
如港口大型机械设备的照明供电系统
发表于 2008-6-13 16:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得没有问题,国外的过来需要用三相220V的,我们还是用380V转过去的呢!我用三相220V的其中两相接灯泡用用没有问题.其它的设备没有特殊要求的都没有问题.至于频率如楼上有人说过50-60HZ目前的用电器都可以达到,已经是一种通用标准了,不存在问题.我觉得在断路器上要用两相,不能只能控制其中一相.做好安全工作就可以了!
发表于 2008-6-14 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
只要频率一样,应该没问题
发表于 2008-7-28 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得你们先考虑自己的设备是不是合乎接2相火线,如果单从电压方面来看的话,肯定是没问题的。
发表于 2008-7-30 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
频率合适,就没问题的
发表于 2008-8-2 09:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
大功率的负债肯定不行,小功率的负债可以用开关电源来结决,成本可能会增加很多
发表于 2008-8-2 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
需要注意一下:, p( Q! `9 B* m. Z- g
北美与中国情况不同,北美系统频率为60HZ,设备整流部分发热可能会增加很多,尤其是铁芯。如果你的设备和系统频率有关,有可能无法正常工作。
发表于 2008-8-12 03:03:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
要看你的的设备对电源要求怎么样,美国我们通常都说是220/110,但实际上是208/127,60Hz
发表于 2008-8-12 10:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得频率是一个首先需要考虑的因素,北美的频率是60Hz。楼主的设备是否受频率的影响,还需要看其中使用的交流设备,需要具体的设备具体分析。