各位耐火材料专家:
# c# s1 P/ R$ ~- k$ v, \/ {* F6 A1 ^' Q% O) R( G$ T* W& M* [) V3 R" C
请问在耐火材料设计中, 耐火泥浆使用量如何计算, 我们设计的是硅砖大碹, 不知道是否有这方面的经验公式以及相关的耐火泥浆的资料.
/ ]' E1 G# q) s: b. a谢谢.
发表于 2008-2-21 11:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这有几个网址楼主链接看一下:
5 h. D; P+ j6 ?+ n0 Q1.GB/T 14982-1994 粘土质耐火泥浆2 x0 B, R2 \% r4 p7 n
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC/ f$ B3 B" \3 C- n+ I
2.YB 384-91 硅质耐火泥浆
2 D/ L5 O  k) v/ `9 m9 @( s, L( @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC
& q  S" r0 O; \) `! \3.YB/T 4152-2006 氮化物结合耐火材料用耐火泥浆
+ U) i" q6 T( z- Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC3 i- U" n3 M% c
4.YB/T 4133-2005 循环流化床锅炉用耐磨耐火泥浆
/ R, s6 ~9 z8 Q# `  r! Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC" b8 b. b7 ?0 h$ \4 P
5.GB/T 2994-1994 高铝质耐火泥浆; ~6 h/ ?( S; ]( z; s
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-21 13:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢楼上的应助.
发表于 2008-2-21 21:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
提供一些文献资料,这些文献里有你要的东西,设计计量等。
" H9 l0 R' v) l2 a% o9 g9 E) V
: ?" s9 s# D% y' v4 ]7 z% u[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-2-21 21:22 编辑 ]

高强耐火泥浆用于回转窑内衬.pdf

57.04 KB, 下载次数: 4

高强耐火泥浆在回转窑内衬中的应用.pdf

104.18 KB, 下载次数: 5

混铁炉新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

84.2 KB, 下载次数: 4

新型气硬性耐火泥浆的研制.pdf

105.23 KB, 下载次数: 5

一种化学结合方式下新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

147.22 KB, 下载次数: 4

一种化学结合方式新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

120.95 KB, 下载次数: 4

影响耐火泥浆操作性能诸因素.pdf

138.96 KB, 下载次数: 8

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-22 18:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 hanser 于 2008-2-21 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 z- B4 D* e8 r/ Y0 }5 b/ c$ b2 q( W
各位耐火材料专家:0 B& g9 c" E1 B3 n, Q5 m0 k9 O/ H

% |# ]; A4 T( q! A/ ]请问在耐火材料设计中, 耐火泥浆使用量如何计算, 我们设计的是硅砖大碹, 不知道是否有这方面的经验公式以及相关的耐火泥浆的资料.
  \% c# F* |, m) J' `% C# k) S谢谢.
- F$ `$ k) U7 C4 R

2 @+ f' @" Y; y; J/ ~  C: _) H! v/ n硅砖按6~8%,轻质硅质按10~11%。0 R+ p% b6 O; _' _% @
! v8 i" a$ k" {. v- F4 ]
[ 本帖最后由 zzp1995 于 2008-2-22 18:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-3-15 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硅砖按6~8%太多了,4~5%足够了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
云动风清 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-3-22 12:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 164 于 2008-3-15 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 o  |& M" X! V2 d硅砖按6~8%太多了,4~5%足够了
6 k% o) S, M7 R9 C
不同砌体对砖缝要求是不一样的,这是其一;由于硅砖密度小(1.85),气孔率高(25%),所以比一般粘土砖用的多,这是其二;火泥在施工过程中浪费较大,这是其三;一般情况下宁可多一点,也比施工过程中不够用了好一点,这是其四。所以说,4~5%有点太理论了!