发表于 2008-2-29 08:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
外界的信号先上仪表箱端子,再上智能仪表,问下端子到仪表处很短的距离需要用屏蔽线吗?有4个电流信号,10个温度信号。8 D# e  e( m. G' }% ]. e% |5 S
发表于 2008-2-29 08:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然需要了,仪表线路的两端最好都要安全可靠的做好屏蔽线,免得到处都是干扰
 楼主| 发表于 2008-2-29 08:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
全是弱信号,干扰从何处来?距离也很短连1M都不到啊!!
发表于 2008-2-29 09:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
仪表要求的精度高吗?如果信号大小为mv级的小信号,如果不加屏蔽的话,我估计你那仪表只是个摆设而已
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的哥们,遇到过干扰的情况吗?
3 z. }2 I4 Y' @5 e, `' B仪表有什么不正常的
发表于 2008-2-29 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽* m" Q! k# b* m+ I, {  j: Q& _6 x
因为其信号传输距离短,加上表箱本身就有一定的屏蔽作用
发表于 2008-2-29 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
需要用屏蔽电缆。。。
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 jin-s-n 于 2008-2-29 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) }2 X9 R7 C8 @& v2 ~, j仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽
) C9 N3 u9 Q( D; }6 _/ v4 V因为其信号传输距离短,加上表箱本身就有一定的屏蔽作用

+ s0 a# `0 Y% I2 [我也这么想的,但这次的很多不知道可行吗?
发表于 2008-2-29 15:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
 楼主| 发表于 2008-2-29 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 guowei4972 于 2008-2-29 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  \! R9 N6 a  a/ {3 {; V2 _! n
仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。

# B& P  e/ s! I3 u2 W) B$ l* W正合我意,我的用户也是这么说的。
发表于 2008-3-2 09:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
仪表箱的电缆不用屏蔽  周围没有什么干扰 只有若信号的话没什么 呵呵
发表于 2008-3-3 16:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果仪表箱里有变送器信号送到控制系统的话最好用屏蔽电缆,主要是考虑的控制装置的要求
发表于 2008-3-3 16:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 guowei4972 于 2008-2-29 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" t# ^1 d) H- q) g: _
仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
是啊,除非有强干扰源
发表于 2008-3-4 08:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽, 多个仪表连要注意阻抗匹配问题.9 W  X6 ~# ~7 V4 c
/ V+ _, g8 p8 p8 y6 n, K% `
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-3-4 08:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-5 08:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 cylzwx 于 2008-3-4 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ H2 I% m6 H3 P# D* R& _) E: N
仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽, 多个仪表连要注意阻抗匹配问题.

% ]" G. ?2 V! w$ ]3 j- `; f8 D) h如何注意呢?4-20MA的信号两个仪表用如何注意?$ u. F/ ?. n* Z# A! {* p
两个仪表一个在现场一个在远控可以吗?  J" x. f- e. H# ?. `! c
我现在是在现场显示由仪表在送出个信号