[已答复] 公称压力等级与设计压力有什么关系

[复制链接]
发表于 2008-2-27 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
下午好!# A- s* `& d0 {/ y, `
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设计等级,把10.0作为高一的等级,这样设计后钢管的壁厚只会有两种规格厚度,是我希望的.谢谢!盼望回复.. t+ y( B( {3 U+ ~" X3 D' y

9 @7 b0 |+ n. k+ N. P[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
文档标题:压力管道材料部分2 M% D& z( S$ U# W6 }3 c5 E& L
作者(??):苏昔果7 e# s* {4 Y1 H) m( w0 }
第五章  压力管道等级5 o* v: o" Q/ h% k
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
3 r% o% C1 M, ^5 e0 v( o* c工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)- n5 g: b9 s5 W
Pw≤1.8        P= Pw+0.18
( T: @' j) P2 I1 n& @1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
8 m6 R+ T0 u" c4 T: X0 m$ `3 T* _$ _4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
' F1 V: y0 p' D, |0 U7 tPw>8.0        P=1.05 Pw
  @" \0 y! @% q8 S$ q& _2 w    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。! f$ r* t, z8 W
( c; P7 j" z# l8 d5 c2 K. o+ p
我也不知道我手里的这份word文档属于什么东西,以上内容仅供参考
; d; Q/ R7 c* M* _  x- A- x$ a. i7 D# U# `% c7 _
[ 本帖最后由 leftwall 于 2008-2-27 21:53 编辑 ]

材料培训.rar

244.86 KB, 下载次数: 17

送给楼主,希望能帮上忙

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-28 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!
! j) q! f2 e$ W: \4 X9 r第五章  压力管道等级% ?, _/ B) {5 m7 z2 _; t5 ^
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
/ ]9 H- _: R) o) c工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
: P3 v/ m( E4 K3 o0 qPw≤1.8        P= Pw+0.18
; e; T& m/ z* e( |' x& W1 U1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
8 K; ~" J* `2 d  u1 B" o4 _4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
. e" y5 t% W' T6 bPw>8.0        P=1.05 Pw
2 ], b# e' |, z. {% y7 x7 R    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。+ {! W+ y8 {' a2 I
这段内容我已学习过,我把培训资料下载下来再看看,非常感谢!
发表于 2008-2-29 02:23:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good question!
发表于 2008-2-29 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 1# 的帖子

内压和外压力还要综合考虑的,还有,容器内的介质是气体还是液体也有讲究把
发表于 2008-2-29 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢2楼的分享,good
发表于 2008-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 topliz 于 2008-2-27 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 t0 P) o0 c  O0 v# E9 l, L
下午好!# h7 |: x  T% Q" N8 V
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设 ...

3 d' Z( a5 E  x8 t: B- D1 ~这种方法显然是不合理的,因为压力等级和设计压力是不同的概念。楼上几位讲了设计压力的概念。压力等级不仅仅与压力有关,还与温度有关。比如中压蒸汽。4.0的设计压力,温度为400度。一般用到6.3MPA或10MPA的等级。你要是用这个来算壁厚的话。要浪费多少投资啊。