现设计一换热器,
9 {& r/ O3 n" A0 u壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:
7 A- F' g* c. K* G5 Z7 a管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度,0 j9 y. v6 a8 n( z. R: J  d- i$ D
这个换热器是一类压力容器吗?# l5 h8 M3 N* f  ^
请高手指点。
发表于 2008-2-23 21:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力容器分类方法综合考虑了设计压力、几何容积、材料强度、应用场合和介质危害程度等影响因素。 GB150中规定设计压力小于0.1MPa的容器不属于压力容器。此换热器管程和壳程的设计压力都超过了规定值,是低压容器,属于一类压力容器。
发表于 2008-2-24 07:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
容器的分类划分在容规中有较详细的说明,压力容器分类应同时满足:1、设计压力≥0.1 MPa;2、内直径≥150mm;3、介质应为气体或高于沸点的液体。按楼主的要求来看,一般应划为一类压力容器。
发表于 2008-2-24 09:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
属于1类压力容器,学学容规吧.
 楼主| 发表于 2008-2-24 19:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
容规  第2条 本规程适用范围如下:
+ L; m3 d0 W! ?; D, _0 k    1.本规程适用于同具备下列条件的压力容器:& m$ K" o/ j7 r- n) n9 d$ P
  (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);; V% c' Z# N) b
    (2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;
0 v2 f: h, q( a; L5 i9 M    (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体。(注3)
8 l% h& R& _3 r. w4 ?4 D" D$ o8 j6 q/ Q2 H' W
(1)中是“最高工作压力”而不是“设计压力”,8 m4 g4 o* {0 z  L
本设计中  壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:
. j: ]: @1 L' t  K2 d应不归容规管,自然也不是1类压力容器。; `: d: J7 d) r9 }
不知本人理解对不对?6 T+ ~3 V) `  N6 m8 |. z, `
欢迎指正
发表于 2008-2-24 20:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的理解正确!
8 }& j, ~( m( E+ w6 {7 p( F壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:——工作压力小于0.1MPa
* Q& }8 Q/ a$ e, j( t# O/ N7 c! |管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度,——介质非气态
/ Z, M- i( n, _, ^7 @这个换热器是不用划类
发表于 2008-2-24 23:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
按《容规》定义,本设备为非类容器。
, V1 I* N- A3 _水蒸汽为120度不太合适,应写成过热蒸汽。
发表于 2008-2-25 07:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上的理解正确!这个换热器不用划类。120度的饱和蒸汽压不可能是0.05 MPa。
发表于 2008-2-25 08:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 xinfeng123 于 2008-2-24 07:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( \0 l  A$ e# g, W% I$ P& w容器的分类划分在容规中有较详细的说明,压力容器分类应同时满足:1、设计压力≥0.1 MPa;2、内直径≥150mm;3、介质应为气体或高于沸点的液体。按楼主的要求来看,一般应划为一类压力容器。
! a8 F7 h- j$ v9 q

/ ^3 a1 s: V, o/ t# |6 _, }纠正一个问题:是否归容规范围是按照最高工作压力来定的。当进入容规范围后的分类是按照设计压力来划分的。普通情况下,如果根本不在容规管辖范围,那么设计压力即使超过0.1也不能入类。
发表于 2008-2-25 09:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应全面了解楼主给出的条件。
+ d: G  c. i0 f, V% K1  壳程为水蒸汽,120℃(楼主没有写C),这时的饱和蒸汽压为0.1986MPa,楼主给出的0.05MPa是否正确?在这种情况下考虑根据设计压力划类是安全的。8 S0 Z& @' D0 O6 z
2  管程压力为0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,管程压力作用于换热器封头,封头是换热器的一部分,还是应该按低压容器来考虑,应划为一类压力容器。
发表于 2008-2-25 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
注意低压容器和一类容器是两个概念
发表于 2008-2-25 13:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应明确120度是设计温度还是工作温度(水蒸汽正常工作时的温度),
发表于 2008-2-25 21:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 11# 的帖子

《容规》第6条 第3款:4 @) M% k  B& y+ P# S8 m
3.低压容器为第一类压力容器(本条第1款、第2款规定的除外)。
: h; @/ m0 J5 d3 h4 H, H. _0 C8 l" L8 X# d
注:第1款为三类压力容器;第2款为二类压力容器。
发表于 2008-2-28 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据楼主提供的条件此换热器应该属于低压容器,  是第一类压力容器。封头的工作压力为0.6MPa。
发表于 2008-3-1 15:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据所提参数,严格地讲不用划类。
发表于 2008-3-3 11:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意6楼意见!!!!
发表于 2008-3-3 12:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应全面分析楼主的条件,壳程压力给出的条件可能有错误之处,工作压力与给出的水蒸汽温度不符。另外封头受压也是0.6MPa,此换热器应为低压容器,应划为第一类压力容器。
发表于 2008-3-3 13:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度,2 k( u/ n/ ]& T1 }" V8 r, O/ Z
因工作温度低于标准沸点,所以管程不划类.壳程则要看工作温度与对应的压力.
发表于 2008-3-16 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
1、第一类压力容器是低压容器,但低压容器不一定是第一类压力容器;
" Z* T- D6 f. a7 n4 {! {7 n$ p2、划不划类先要看是不是归《容规》管辖;
: t6 k. ^7 Q/ L9 k+ P3、根据楼主所给条件,此水蒸汽可能是过热蒸汽,则不属于《容规》管,不划类;如果是饱和蒸汽,那可能是楼主把工作压力写错,这种可能是有的,这时就应该划为一类;7 E) S! D* w4 q3 {( b
4、把管程当成一类,也是错误的;6 @" V1 k4 Z; N' @7 _
5、如果是为了考虑到[安全,而不是严格按《容规》划类,更是错误的;如果考虑安全,可以“参照”GB150和《容规》设计、制造、检验和验收,但不能说是一类。
发表于 2008-3-25 20:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为是1类容器。或者不属于压力容器
发表于 2008-3-26 07:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 1# 的帖子

不知道最高工作压力是多少?  L7 B! Z2 ?: ]
如果最高工作压力小于0.1MPa 则不受容规监察,不划分类别; G- P7 Z7 v7 K  E* M" C
如果最高工作压力大于等于0.1MPa ,并且壳程内径大于等于150mm,容积大于0.025立方米,那么此换热器为第一类容器