工作情况:设备的电机是普通三相异步电动机37KW 1440转 额定电流70.2A。工况要求必须满负荷起动设备才能工作即使,实际工作电流65A左右。* l2 U3 s3 l o2 ` M1 e
造成问题:1.起动电流太大,造成压降太大,严重时甚至起动不了,不能工作。 ' L2 v( x; @5 @8 c. o% E 2.即使勉强起动了能工作,压降对周围的设备有不好的影响,明显的例子照明灯一闪一闪的。' O s# Y4 j5 \: E# d
已经采取的措施:1.加大供电变压器容量 2.加大电缆线径, 3.拟采用变频器,但造价较高 H- K' O O6 `: t9 N, \
求助:还有没有更好的办法?