发表于 2008-1-22 09:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,如下一级是3A,上一级一般配到10A。但如果一条支路上没有其它分支,同时配置两个相同容量空开可以吗?如一个配置在电源盘上,一个配置在控制柜上。
发表于 2008-1-22 13:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,这个是因为一个支路最多允许3路分支的原因吧,不是很确定,剩下的问题你自己想了.
发表于 2008-1-22 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上的说法很正确.............
发表于 2008-1-22 20:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 chen_mingyun 于 2008-1-22 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 e6 h- F9 o- r# v2 L* D# Q
电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,如下一级是3A,上一级一般配到10A。但如果一条支路上没有其它分支,同时配置两个相同容量空开可以吗?如一个配置在电源盘上,一个配置在控制柜上。

1 x# g) d" f% j+ q, V: R+ E- v' b0 r3 L* K; K2 G( {9 F' p
应该是为了做到上下级选择性保护协调,即短路在下级发生时,只有该分路的的保护开关动作,而电源端的空开和其他支路的空开不动作,使故障范围限制在最小。
3 F% ^% D9 M2 T, H/ q! ~) t
) B6 _1 s) ^3 j) E/ c' J您说的问题,有时我们遇到下级保护开关选择容量已经较大,上级可以选择与下级一样,但问题是,如果短路发生,可能出现上、下级空开同时动作,无法做到选择性保护。, t7 T6 ~6 _2 ^* j( ^8 K
  w+ p& w" q0 F* b
祝好运!" N+ d% N6 J; E

' e' w9 E, m; ~* g8 M% r4 l希望对您有所帮助!
发表于 2008-1-24 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我认为上下级配置需要有差别,应该是对下一级有分路,这样在某一分路出现保护时不影响其它分路输出.如果下一级没有分路,配置相同容量的开关是可以的,个人意见,仅供参考.