QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2647|回复: 12
收起左侧

[讨论结束] 关于变压器的频率和电压的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-19 22:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 英国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
当一个发电机作为电压源给一个变压器做过电压试验的时候,为什么发电机的运行的频率要稍微高于变压器的额定频率?4 H5 x5 Z7 n7 s8 Q8 m
; a* o: k7 S! g
谢谢大家
发表于 2008-1-20 19:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上说的不全,用发电机给变压器给试验,应是指做感应试验,一般发电机为三倍频或四倍频,这是因为感应要加双倍额定电压,为防铁心过励磁,所以升高频率,
发表于 2008-1-20 22:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
两位高手,学习了,有没有更多的再说
 楼主| 发表于 2008-1-20 22:03:24 | 显示全部楼层 来自: 英国
继续请教2/3楼的兄弟们,那有没有什么公式可以说明这个问题呢?我明白你们的意思啦,很感谢地说,就是还不是明白原理
发表于 2008-1-21 23:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
若在额定频率下,在被试变压器一侧施加大于额定电压时,其磁密将与电压成正比增加,当铁心饱和时,空载电流将急剧增加。
) g# l1 A& ~% S* e8 J& `根据电磁感应公式:
8 [! H9 \* e( e& W& nE=4.44*ƒ*N*B*S
; e& X8 H* p# ?2 u) u4 hE—感应电动势$ l! G; a3 _( @1 @3 c
ƒ—电源频率
! A9 k; D$ |' @3 x8 q% P% {% o1 gN—变压器绕组匝数& C  W! A+ U3 H* i+ C
B—磁通密度
1 v; N, o5 q8 d  t0 H5 SS—铁心截面积% U  p! O# n  z
当感应电动势增大时,为了保证磁通密度不超标(绕组匝数和铁心截面积为常量),所以要增加电源频率。
 楼主| 发表于 2008-1-22 06:18:37 | 显示全部楼层 来自: 英国
原帖由 byqzhz 于 2008-1-21 23:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* R) y* T' Y" M& H; \
若在额定频率下,在被试变压器一侧施加大于额定电压时,其磁密将与电压成正比增加,当铁心饱和时,空载电流将急剧增加。
) C4 U2 i9 ~7 C根据电磁感应公式:
$ z9 v$ E/ d$ b6 R# QE=4.44*ƒ*N*B*S
3 n! V  D. x: p6 K) i/ u- QE—感应电动势) N$ v. `- z: B* j7 A& o, Z
ƒ—电源频率
) @" Q, c" w0 U# M! z% }5 [# `N—变压器绕组 ...

3 T6 {9 X1 S4 g( U3 f" a+ A4 `% o2 h" X5 k5 r8 J
THANK U SO MUCH. I'VE GOT IT!
发表于 2008-1-22 06:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变压器试验通常要施加比额定工作电压高几倍的试验电压,大家知道变压器是电惑器件,如果不提高电源频率也就是在频率不变的情况下其感抗不变那么在高电压下其电流亦会大幅增加,功耗大幅增加有可能危及变压器或试验机的安全,而提高电源频率可使变压器的感抗增大从而降低试验电流确保试验安全进行.
发表于 2008-1-22 08:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,简单易懂,提高了,谢谢!
发表于 2008-1-22 13:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个还还真没有接触过,
发表于 2008-1-22 16:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
等待下面的高手回答...........
发表于 2008-1-24 14:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
为什么发电机的运行的频率要稍微高于变压器的额定频率?
* l/ ^; n% p  b: E# f. N1 A稍微高于指的是51Hz、52Hz...55Hz还是倍频倍压。
发表于 2008-1-24 15:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
为防止铁心过饱和和感应电压波形畸变,试验电源的频率就应提高到100-200Hz。这时对试验电源的容量还有要求。如受条件限制可用开三角变压器组试,但国家标准不允许制造厂用此方法。试验时间可按下式折算:3 B1 }3 _8 |( ^, O: O
试验时间(秒)=120*(额定频率/试验频率)
3 j# j0 e5 C# {2 ?6 a以后在谈吧!  q* P% }) d; y/ \
以上说的是变压器绝缘强度试验项目中的---感应耐压试验
' p. }( J8 V; {: X, S
& i9 j" x9 X( C( R[ 本帖最后由 ag6 于 2008-1-24 15:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-24 22:38:55 | 显示全部楼层 来自: 英国
原帖由 ag6 于 2008-1-24 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 l& t0 r8 o9 S% ?为什么发电机的运行的频率要稍微高于变压器的额定频率?; h; e5 m3 A- X1 H! ]
稍微高于指的是51Hz、52Hz...55Hz还是倍频倍压。

7 T3 _( f& X: N" Q/ A: n根据楼上总结的,如果变压器的加压成倍增高的话,饱和的磁通应该是正常的1.5-2倍来算的话,那么应该是倍频了
. m: d. e) p1 I& ^6 L/ d% U我自己的一点想法
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表