发表于 2007-12-23 20:56:56
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
我来参与一下: $ X, p1 f/ u4 x5 r
A)先从符号谈起:
6 E# @+ X, i. U# _" j4 }1.KW(千瓦)的符号就是指有功功率P,7 Y/ H% Z+ h" D+ F! W: ~
2.KVA(千伏安)的符号是指就是视在功率S,
; U, w& _/ _8 \ }5 ~4 `5 f3.还有Kvar(千乏)的符号是指无功功率Q,: `- n H2 Y; B: y& Z
4.视在功率包含了无功功率和有功功率,$ B( d" n' _8 e! ]
它们的关系是:
。
+ \ I/ j& y5 \. o1 h) p* }5.从上式可知:只有无功功率为零时(纯电阻负载),S才等于P。
; v% r& C' ^4 \6 [通常两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。/ X4 r2 I3 T4 X4 w! I1 I: c
B)再看计算:# G/ N/ J. C/ R5 t0 P
1。在单相: * P9 b" j& e( Y7 s7 y9 E, F
S=UI ,P=UI*COSφ
- M+ Y9 `6 Q' L$ K8 r7 |, P& I式中:COSφ:功率因数
0 T% ~, W) ? W! P9 ~% W2。在三相:
% z& R9 P# Z6 {S=1.732UI ,P=1,732UI*COSφ
- u4 Y& G$ T" u8 J% a* G) X! x- Y式中 P:有功功率,U*I:视在功率,COSφ:功率因数 1 J1 B3 E/ W' }4 [. Z! P
当对称三相电路中:P=1.732*UICOSφ
- c9 H$ I* G" U. X在三相不对称电路中:P总=Pa+Pb+Pc
- N6 A0 ]! U) q9 i" N3。举个例:
2 W! P# L T1 X; C: X# P( a 在选择变压器容量的时候,除了电动机容量外还应考虑电机的功率因数,* X1 D3 W, G. d2 B
如功率因数为0.9,哪么变压器的容量就要大于电动机容量百分之十,+ V6 h. q: b* |7 {- }+ ^- \+ G
还应增加一些安全容量就行。/ u4 K( g1 a, q& }. u+ V
, m! M5 e" O4 e B 在此非常感谢:hyp821201、pangpang、climber99215的及时纠正,出错之处已更正。. R, o0 q) K8 K: e9 D) s2 d
“关于有功功率P、无功功率Q和视在功率S三者间的关系”,详见8楼“pangpang”
$ }. ^2 [. Z9 N* }# Y" e( J的用功率三角形来形象的说明。9 i% W" B# b6 X7 N& m' Z- j
# Q# V9 K& x2 W0 _& w+ ]. a/ C" _[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-12-24 20:35 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|