[已答复] 菜鸟求教,此种结构如何计算!!??

[复制链接]
发表于 2007-12-1 21:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如图,总觉得在刚度上少了点什么!!~! l" Z* U. G' j4 Y

/ w. c& N/ ^  q) Y$ v$ A[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 20:17 编辑 ]
12.jpg
发表于 2007-12-2 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可进行DN900接管与封头连接处的焊缝的强度校核,这是个薄弱环节。
  p% w* Y! c, r/ Q- w2  用8--12块筋板加固焊在封头、接管、和接管法兰之间,这样既加固了法兰又加固了接管和封头。- g4 X; Y% q& j1 L) F  x' ^6 G
3  经过计算,看封头、接管和接管法兰是否需要加厚。(因计算条件不具备无法在这计算。)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-12-3 12:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 gaoyns 于 2007-12-2 11:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 I$ E' s8 W" R* X1  可进行DN900接管与封头连接处的焊缝的强度校核,这是个薄弱环节。, _' L. t$ e1 \' ^6 J- L
2  用8--12块筋板加固焊在封头、接管、和接管法兰之间,这样既加固了法兰又加固了接管和封头。
9 z& m, F- X8 d$ F) H7 Q3  经过计算,看封头、接管和接管法兰是否需要加 ...
! G- {7 X1 p3 N/ S6 }- L$ b
* K0 _* f% Z2 {. m4 H8 c

: a. K- y" w0 F" P( l- O1 V请问大哥- H4 }( |8 P. a! N' E, X
1. 焊缝的强度校核,一般是怎么算的??
/ O- ]8 Y5 Y. Y! Y! p4 q2.筋板加固,有无具体的算法?来确确定实际所须的块数?
4 i  ]& ]/ C7 ]9 F3.经过计算,看封头、接管和接管法兰是否需要加 ...^^ 兄弟这句话是否就是说开孔补强要求上的计算~~
+ e+ e' y. Z+ k: S) n9 }- t! d+ f5 w: T/ D, @5 J' c7 g' d
法兰的厚度计算能否这样,,,,,把上面的6t重量,/垫片面积,折成一压力 b Mpa,然后法兰的计算压力为设计压力+(-)b,,能行不?
发表于 2007-12-3 14:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不光要做压力容器的计算,还应该做材料力学上的计算
发表于 2007-12-3 15:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找应力分析软件算好了.直接又省事
 楼主| 发表于 2007-12-3 15:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 lutao0808 于 2007-12-3 14:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [; P4 j) k7 l* n3 |: ]; h2 D
我认为不光要做压力容器的计算,还应该做材料力学上的计算

; z* l7 X  x1 @
5 s+ h1 \8 i* c, z8 J% U兄弟,,具体点.毕业这么多年了,不甚明了力学了~~
发表于 2007-12-4 08:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.上封头和接管处使用应力分析校核封头厚度、接管厚度和焊缝高度。
! d3 C% @7 _5 G" Z2.小筒体法兰处加筋板。
发表于 2007-12-4 14:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也常碰到这个问题,查不到相关标准,只能凭经验加补强圈各筋板。
发表于 2007-12-4 15:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
相当于接管受外载,按局部应力计算即可.
 楼主| 发表于 2007-12-5 10:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 xtq 于 2007-12-4 14:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) `  A0 v+ K5 j! M& e0 x我也常碰到这个问题,查不到相关标准,只能凭经验加补强圈各筋板。

7 u2 j. w8 x4 p! W; A* E- Y. P
4 h: H2 V6 X* G兄弟还有经验,,我没经验又怎么办?!
 楼主| 发表于 2007-12-5 10:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 xiaol_1 于 2007-12-4 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 \( r. m2 R+ C: y4 Y" L相当于接管受外载,按局部应力计算即可.

* r3 t& K  ~. Q7 n2 v* t
- }* Z8 c) ~+ n" Q1 j+ d除ansys等的应力分析外,请问又如何算,可否详告?!
头像被屏蔽
发表于 2007-12-5 18:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽