发表于 2006-10-19 16:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通过交流学到很多东西~~~~~~~~~~
发表于 2006-10-20 14:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 阿ken 于 2006-6-23 21:57 发表1 s- i; R; i/ w$ k0 A  G9 k  g
呵呵,看的有些不明白,我用的PLC是三菱FX1n 40MR,输入电压为24V ,哪位能给我个详细的接线说明呀?555555555555555
; u% t7 k) G# S3 C  ]  p( u% S( n
你的型号表明是继电器输出,故把y1接到plc提供相应输出把另一个线接到com端,中间继电器可有可无~
发表于 2006-10-21 08:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的对,PLC出现的目的就是取代部分中间继电器,能直接驱动电磁阀。
发表于 2006-10-21 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
PLC接电磁阀还要注意一个问题,一般PLC输出直接带动负载的能力有限,大约是200-400mA,故带动负载只能是小一点的线圈,线圈功率大的建议使用中间继电器。否则容易烧坏PLC输出端。
发表于 2006-12-2 19:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
35351 说得完全正确
发表于 2006-12-6 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用继电器的时候也要使用保护电路,否则继电器本身的浪涌PLC也承受不了的。。。
发表于 2006-12-10 06:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
gang zhi dao!!!!!
发表于 2006-12-12 08:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
同行很多啊!一般小的电磁阀可以不接续流二极管。中继是必须的。
发表于 2007-12-2 20:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yofam 于 2006-8-17 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  p/ ~) I* k, R4 O8 u+ i2 i) U一般都要有个24V电源给PLC、电磁阀等元件供电。/ \: e: Z  t9 b$ v
电磁阀的黑色线跟PLC输出端子Y(0,1,2.....)相连,红色线跟24V电源的+V端子相连。+ Y% n; `; l" K- u' G4 ]( x
也没用中间继电器什么的。
( v% d6 j. a7 x; C- F

! ^; y4 P3 H* {  为什么一般用直流24V给电磁阀供电呢,那电磁铁通的是直流电了,与交流电相比有什么好处呢?
% D( S3 c3 C0 Y电磁阀的电磁铁只有两根线,一个是黑线,一个是红线吗?
发表于 2007-12-18 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
别忘了在电磁阀线圈的两端接上续流二极管
发表于 2008-4-8 22:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不错高手但请使用国产PLC现在作的品质一不错了
发表于 2008-6-15 15:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州

电磁阀学问挺深呵,学习了!

电磁阀学问挺深呵,学习了!
发表于 2008-7-28 10:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
com基本上是可接正,也可換接負…反正電磁閥一條線就是由y接入…而y的極性便與com相同,
/ q6 A# c" P5 p1 @" ~所以電磁閥的另一條就跟com相反…這是dc的接法…
9 ?8 T) M1 v1 _! z實務上是這樣,如果com接的電源是交流,就不用分了…
发表于 2008-7-28 15:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 csl01514218 于 2007-12-2 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' [) [2 R" n/ k& d3 N

; @/ ]: ]% t; `) i8 F) r4 c4 }/ ~  B" j6 P! M% m
  为什么一般用直流24V给电磁阀供电呢,那电磁铁通的是直流电了,与交流电相比有什么好处呢?
8 w8 t1 n/ x4 o* Y电磁阀的电磁铁只有两根线,一个是黑线,一个是红线吗?

6 t' L# u3 I1 o) ^要给PLC24v电压的,因为plc内部如二极管等要供电的
发表于 2010-1-18 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等$ z" b1 d6 {6 Y8 \3 N' k. P
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
5 Z0 w$ Q* P! W$ m& M5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
  R+ Z+ L, F3 b24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
! E: Z! [% n- ]信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU. y9 V( c5 j8 _8 h1 r  o
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
2 e' J8 U7 i$ {9 k) J/ Nhttp://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
* V$ b& j* ], y9 o& o. dMHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器 $ X* r4 _2 n, P7 a- d
http://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
发表于 2010-1-18 13:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
真长见识了,谢谢各位
发表于 2010-1-18 16:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以直接接的,但如果像在维修或换阀或其它情况下不小心将两要线碰到一起了(短路),有时会对对PLC的通道产生影响的,可能通道烧掉1 J: U9 w$ y8 I( G5 a+ j
建议用继电器加外部电源供电
发表于 2010-1-24 16:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照大家的说法,分类:* b9 _5 \3 X% x; d
1、一类PLC和电磁阀直接连,可以,但必须外接24VDC电源提高输出能力,并接续流二极管;
  X0 ?- H+ o2 p5 f$ R1 A: H7 l$ t& H* o2、二类PLC和电磁阀通过中间继电器连接,但这样很麻烦,原来传统线路+PLC仍需要使用大量的继电器0 }# v: q7 E2 F. C
# Q1 W3 v3 D) v6 {* C! i/ N+ D/ M; \