[已解决] 请问变频器与电机之间可否加交流接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变频器与电机之间可否加交流接触器,防止突然停电9 a% ?  f! [5 V0 Q+ q
, f) |1 N. p: U5 ^& f' V  ^
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-12-2 10:52 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答几点: , o' L' t2 J9 N& l% N$ \
1。先来回答“变频器与电机之间可否加交流接触器”?
. Q5 p# H; r, Q回答是:不可以! 3 q0 |2 d" c- R, b5 E
2。按变频器的规定使用要求:变频器的输出端子,必须直接接至电机。2 N, T1 n5 q4 c/ F7 _
不允许在两者之间加接交流接触器。
% R2 e" |' H) Y8 Q3。在变频器的鉴视与控制下,使电机运行。- [- B% `% s' `- u5 u3 O4 A
4。当有外部工作电源有“突然停电”,此“突然停电”应分几种情况来分析:1 e& u6 q0 g+ H
a)如有“瞬态停电”,即几十~几百毫秒,则变频器会作出报警告知,变频器仍有正常的输出,使电机运行。) p1 N* v# B% I5 k1 o
b)如有“短时停电”,即大于几百毫秒并小于2秒,则变频器也会作出报警告知,但变频器还是会正常的输出,使电机运行。
) Y! `- z0 l. w" H! E) mc)如有“长时停电”,即大于2秒,,则变频器的输出立即关闭,使电机停运。变频器作出及时报警告知。
+ B, F6 X! W. q, F! N/ t; i5。上述“突然停电”模式:需在变频器运行前,必须先作设置。各停电状态的时间设定,随变频器不同而定。
$ e& C! d: Z$ w- v6。现给出本论坛有关变频器方面的应用资料,还有好多请自行查阅。* z- X2 ^: l1 A2 B' q) W4 b
《变频器基础及应用》(pdf格式+书签)  
; J$ b% t% U& b- ^! C0 [0 K( }http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F72 ?: d: V  e) d, X' u# R
通用型变频器应用技术指南  
  f- Q" o# s6 ?9 `/ hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
1 q3 i/ E6 b3 K/ B9 q变频器的控制方式及应用选型  1 \! m* |0 T3 Q0 T' ~6 H
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
" ]# p3 g2 }+ E" N5 Z变频器的选型及配置要点
3 ^5 a4 f5 w6 y/ T  _7 F" xhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7; ^) t- D- Q5 O4 K
变频器方面的小资料  
( V& u; G, ]9 }- e1 m6 u# jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7  T! s9 g' ?7 a* n+ _
变频器基础问答集锦  
" [4 j) s; x- V2 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F78 j* P8 P. H+ e
9 x' N8 i2 b+ V' G( Q) H
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-11 18:01 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-10 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
绝对不可以加装交流接触器,有对变频器突然加电造成对变频器的冲击.
发表于 2007-11-11 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的说的非常正确!good
发表于 2007-11-12 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.
" ?/ B( [+ J/ ^# @6 U2 M/ v5 |7 n/ {
一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.& F! J8 R0 z$ w& C, J# M
6 o2 p' m9 ^- x
虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.
- g& `6 d0 ~+ b; @
/ n4 h% w# W1 B比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?
' |! {' B. b* o0 {& p) E
6 P9 |' w$ X- w- b[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-12 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

同意四楼的说法

变频器是可以空载的   说明书上都没有说不可以空载   变频器和电机之间加接触器也是可以的  我们的设备有这样的应用    用一台变频器拖两台电机    用两个接触器来切换   好几年了   没出过问题   楼主放心用吧  关键是要绝对做好软硬件的互锁

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-13 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我赞成5楼的说法,这要看什么情况而定。
发表于 2007-12-1 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
支持桂林狮达电子束的帖子,很有道理的,任何情况都要视具体情况
# c7 G- a/ _& \* {+ r+ y. v来确定
发表于 2007-12-1 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了不少东西,厉害
发表于 2007-12-1 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体情况具体分析,单一设备加空开即可,多台加有何妨!
发表于 2007-12-2 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电机,如果光380还能达到变频器的效果吗
发表于 2007-12-3 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各有各的道理,事情没有绝对的,要具体情况具体对待,看问题要全面不要只看到一面。
发表于 2007-12-4 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 524478014 于 2007-12-2 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Y6 B& ~' Z# T$ J0 q
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电 ...

7 o" ?( a( |2 N8 V( Y6 t' i$ |6 I: V6 H) i: l, q# @& O
老弟没见过很多重要场合,平时变频为节能,关键时刻需要救设备或救命,还在乎那几千几万成本?3 w9 V( i) c( u" \7 e
- r$ B: Q4 P; E. l* |. |
处理好控制的程序就不会过流,谁让你先开变频器再接通电机?
发表于 2007-12-6 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像变频器上都说不能直接带负载开机逗嘛!bad