关于减压阀的疑问?
5 ~7 w% j1 y+ X, E! z(1)什么是减压阀的调定压力?
+ k6 r" ?! \/ u# z/ E(2)当减压阀进口压力小于出口压力时,减压阀起减压作用,但当进口压力低于减压阀的调定压力,进口压力和出口压力相等,减压阀不起作用,可以这样理解吗? 这也就是减压阀的特性
0 o9 x  K9 w+ t( d* v(3)减压阀是常开阀,把它拧死,是全开吗?怎么根据减压阀的拧松或拧紧来判断减压阀的状态?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 谢谢发起实际应用的讨论。

查看全部评分

发表于 2007-11-21 08:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般的:1,减压阀的设定压力是减压阀的出口设定值6 D6 p  G& S+ D, S
       2,减压阀进口压力小于出口压力时,无法再起减压作用(楼主的贴子中表示有误)
! [5 c0 [3 [- T8 H             3,减压阀调节部分拧紧时,出口压力增大,具体需要由压力表来判断.

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
9619 + 4 积极应助

查看全部评分

发表于 2007-11-21 08:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这里可真的长见识!!但是一般的减压阀不都是 常闭的么!?
发表于 2007-11-21 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
减压阀都是常开的,只有进口压力比设定压力高时阀才动作的
 楼主| 发表于 2007-11-21 18:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 goldfluid 于 2007-11-21 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; P% I- u3 |& X$ n! [2 V
一般的:1,减压阀的设定压力是减压阀的出口设定值
* y0 y* V5 n+ d" `) |5 A* L       2,减压阀进口压力小于出口压力时,无法再起减压作用(楼主的贴子中表示有误)
6 \+ s3 X8 `% Q2 }0 _+ u! i             3,减压阀调节部分拧紧时,出口压力增大,具体需要由压力表来判断.
/ _3 f) l" q/ w2 S8 D# ?4 q
! U4 M7 t! k* S' f0 c4 X: H" o
我贴子中的第二条写错了,应该是减压阀进口压力大于调定压力时,减压阀起减压作用,减压阀的出口压力为恒定的调定压力值;
1 M( T3 }9 ~, o4 s     但当进口压力低于减压阀的调定压力,进口压力和出口压力相等,减压阀不起作用,可以这样理解吗? 这也就是减压阀的特性
 楼主| 发表于 2007-11-21 18:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 goldfluid 于 2007-11-21 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 |+ {' J& ^( n& x! h
一般的:1,减压阀的设定压力是减压阀的出口设定值
" n4 g! C( N7 x. `- \# V       2,减压阀进口压力小于出口压力时,无法再起减压作用(楼主的贴子中表示有误)8 \' A, L; |  K6 i( q( b
             3,减压阀调节部分拧紧时,出口压力增大,具体需要由压力表来判断.
. r9 |$ g6 a  `: c  M9 o

- p: M: W) [; i2 K$ A) H, c) `. e    针对“金枫液压”的第三条,减压阀是常开的,全开时,不起减压作用,出口压力等于进口压力,当拧松时,减压阀出口压力开始减少,可以减少到零,当拧紧时,减压阀出口压力开始增大,出口压力的最大值等于进口压力,是否可以这样理解?
 楼主| 发表于 2007-11-21 18:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 software011 于 2007-11-21 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! [* R8 r0 f7 Y' E- R这里可真的长见识!!但是一般的减压阀不都是 常闭的么!?
) q+ J) Q, s' G; N4 r" T

' S5 L6 M' G1 X1 h# Q- Z) r# q3 q2 j  J$ f% r8 r1 `
减压阀都是常开的,只有当进口压力比调定压力(出口压力设定值)高时阀才起减压作用.
! N% v' R9 x/ }  C溢流阀是常闭的,为保护泵的安全阀
发表于 2007-11-21 19:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 csl01514218 于 2007-11-21 18:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ^8 N8 \" d9 ~, C1 ]8 N: M: B- E
5 B- @- z3 a5 ?9 k! K) k% q

3 o* q+ d% K" v+ g& M) @7 N) T    针对“金枫液压”的第三条,减压阀是常开的,全开时,不起减压作用,出口压力等于进口压力,当拧松时,减压阀出口压力开始减少,可以减少到零,当拧紧时,减压阀出口压力开始增大,出口压力的最大值等于进口 ...
' q' J' l8 S/ D' K2 g" [+ R. U
理论上减压阀开口最大时,不起减压作用,P2P1,但实际的减压阀产品的最高调定压力一般为进口压力的90%。
 楼主| 发表于 2007-11-21 19:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上传减压阀的特性曲线
减压阀特性曲线.jpg
发表于 2007-11-21 20:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
想补充两条:: ^. u) k7 R  K; A( j1 }+ X
1。上面所说的“出口压力(严格来说叫次级压力)的恒定”或“与进口压力相等”是在宏观上来说的,实际上还要考虑流量的变化所带来的一定的压降;
: ?* l" L$ u8 m9 D# c) i. x/ U% e2。减压阀的选用是根据次级压力的大小来选型的,如你的进口压力最高是25MPa,次级压力最高不能超过12MPa那么你选的减压阀的最高次级压力可能就是15MPa了,也就是全部拧紧的时候,这与前面几位讲的“全部拧紧时出口压力最大值等于进口压力”“进口压力的90%”有很大的出入。 (也就是说:同一个进口压力,可以有不同规格最高次级压力的减压阀。另外,不同的厂家有不同的规格,比如立新的先导型减压阀,进口压力可以达到31。5MPa,而它最高的次级压力是21MPa.)
2 |: o/ T0 T9 `: w* b( M0 @+ J3 f
[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-22 09:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
晨砂 + 3 个人认为您第一点说得很严谨,但第二点是否

查看全部评分

发表于 2007-11-21 20:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
减压阀是使出口压力(二次压力)低于进口压力(一次压力)的一种压力控制阀。其作用是用低液压系统中某一回路的油液压力,使用一个油源能同时提供两个或几个不同压力的输出。楼主讲“当拧紧时,减压阀出口压力开始增大,出口压力的最大值等于进口压力”这点我是赞成9619版主的观点。
发表于 2007-11-22 08:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这样分析吧
5 c- a3 A: f; Q/ K1.减压阀是常开阀,一般用于系统的二次油路.它的进口压力就等于系统压力并随系统的主负载变化而变化.它的出口压力就等于二次油路负载压力.# A" q/ K% ^) J* h. _  v8 r
2.它的调定压力就是它出口的最高限定工作压力.当出口压力小于或进口压力小于调定压力时,减压阀全开不起减压作用,这时进出口压力相等.只有出口压力等于或大于调定压力时减压阀起减压作用,并将出口压力限定在调定压力.: T8 `; \2 f5 Y' B
3.将减压阀拧死,也就是将减压阀上先导阀的压力调节开关拧死了,该开关是调节出口压力的.将该开关拧死,会将出口压力调定得较高,从而影响先导阀阀芯和主阀阀芯开闭的压力值,该开关是拧得越紧出口压力越高.
发表于 2007-11-22 12:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 csl01514218 于 2007-11-21 18:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Z( j& z! S. b- {' }4 s3 a& V, e; c$ i. m( Y+ G. ^
6 U$ Z: x' I8 w+ D# u. F
我贴子中的第二条写错了,应该是减压阀进口压力大于调定压力时,减压阀起减压作用,减压阀的出口压力为恒定的调定压力值;
+ r$ n9 z* q/ B0 q  @+ [     但当进口压力低于减压阀的调定压力,进口压力和出口压力相等,减压阀不起作用,可 ...
6 w) f6 R  f% s  k% R9 O

! H+ g* \" B( E7 D; J& Q是的,可以这样理解。
发表于 2007-11-22 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议好好看看液压传动的书,还有从结构简图上都能出来原理啊
发表于 2007-11-23 15:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
减压阀的调定压力是指阀的出口压力,因为减压阀的控制压力是从出口引过来的.. x/ |+ A6 J% T# c3 o
减压阀进口压力小于出口压力这种情况基本上不会发生.减压阀要起减压作用的的情况必须是进口压力大于出口压力.这种情况出口压力将稳定在调定压力的附近.当进口压力等于或小于调定压力时,减压阀是处于全开状态的.不起减压作用.再则是当出口压力大于调定压力时,减压阀将关闭(不论进口压力比出口压力高或低).

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
晨砂 + 2 感谢您的参与!

查看全部评分

发表于 2007-11-23 19:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
减压阀全部拧紧时,它的出口(次级)压力最大值为该减压阀铭牌上出口(次级)压力的最大值,比进口压力小,但与进口压力的最大值没有一点关系.不会相等也不会相近或约等于,是一个级别的关系.也就是说:减压阀出口压力的最大值与进口压力的最大值没有关系,而取决于阀的型号., i, j8 g" j9 `

, S" d9 a/ ?7 k; [[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-23 19:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
晨砂 + 2 感谢您的参与,个人同意您的观点。

查看全部评分

发表于 2007-11-23 21:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
嘿嘿,但要注意一些比例减压阀啊. ,7楼i中的这句话是什么意思啊,能解释下马?另外我想在问一下,如果泵出来的油被两个减压阀分成两路,分别接两个相同型号的油缸(举例来说,假如泵的输出压力是21.5mpa,两个减压阀分别调定在13mpa和2mpa,负载建立的压力分别是12.5mpa和1.5mpa,)泵的流量足够的情况下,现在我想问问,这两个缸可以同时运动吗?( h' W3 A) u8 r% j' n7 X0 p
我用费斯通的模拟时好像不能同时动
发表于 2007-11-23 21:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这个情况下12.5的那个是不会动的,油全都到1.5的那个去了.那个12.5的也是你虚构的压力,可能是静负载,一般它此时的压力也是1.5.
发表于 2007-11-27 16:30:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果你的油缸是一样的,2个缸的油源是同一个泵,你的系统基本是不可能实现的
发表于 2007-11-27 17:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
减压阀的压力设定非常讲究啊,看了大家的讨论,不知大家是座在办公室里理论化的呢?还是有谁真的到现场试验过?
; E% u  s9 C- z1 }: Q$ u这样的讨论真好。另为什么楼主没加分呢?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 采纳你的建议,给楼主加分。

查看全部评分

发表于 2007-11-27 17:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也知道不能动,但是减压阀的作用之一不分隔不同压力的回路马 ?为什么不能动呢?如果要实现我说的那种情况应该怎么设计呢?恶
发表于 2007-11-27 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 laoda8665 于 2007-11-23 21:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 a4 z* ?, V$ F( v0 U3 B
嘿嘿,但要注意一些比例减压阀啊. ,7楼i中的这句话是什么意思啊,能解释下马?另外我想在问一下,如果泵出来的油被两个减压阀分成两路,分别接两个相同型号的油缸(举例来说,假如泵的输出压力是21.5mpa,两个减压阀 ...
0 w$ V0 e. K0 w& {

8 p% ^+ I8 t) a$ X你的这两个负载可以同时动作!前提是你所说的泵的流量足够大。4 O! p4 V: }+ Z) `
这是减压阀的一个特性。
发表于 2007-11-27 20:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
版主(9619),要让它们同时动作,你所说的前提(泵的流量足够大)的情况下,是不是故意要把大量的压力损失建立在管路和阀上呀?这样的话,你说说的前提好象没有多大的现实意义。如果2MPa 的那个阀通径够大、管路够近、管路够粗呢?够大的流量甚至于在一定的程度上会推翻压力取决于负载这个定义:零负载,够大的流量也会产生不小的压力,全用在管路和阀的损失上了。况且他是说一般情况下能不能同时动作。5 H" `9 `0 |6 _$ o  t) t2 ^, ?/ q

6 w. `# m; o& c1 [0 e9 ][ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-27 20:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于减压阀的问题:当把调节螺栓拧死时,减压阀全开,进出口压力相等  C9 @! s, x2 u+ R7 q
另外, 当进口压力小于或等于调定压力时,减压阀处于全开状态,但是这时调节螺栓没拧死?应该怎么没理解呢?
减压阀特性曲线.jpg
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wjm0838 于 2007-11-22 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 N4 |+ Q0 U$ P
这样分析吧
$ ?6 ^- S- @6 t8 L; C8 z+ _. I: g1.减压阀是常开阀,一般用于系统的二次油路.它的进口压力就等于系统压力并随系统的主负载变化而变化.它的出口压力就等于二次油路负载压力.& m$ W' ]0 p9 g, {3 `+ h2 d  H
2.它的调定压力就是它出口的最高限定工作压力.当出口压力小于或 ...
+ R; u& p0 `) }/ Z7 N  _

" M  c, M+ @' X. |4 s6 }减压阀也分直动式和先导式的,不知楼主说的是先导式的吧?