我曾经应工作中,碰到此问题,进行了更换,使用状况正常!1 `) O! L) x% m& R
但是在使用中要注意到:
+ l9 E p, K: G/ X 1、有些交流接触器是不能打开的,打开使用破坏性,导致交流接触器损坏。
( K! ]( w) T; a% _' D! o 2、接触器的型号后序号一定要对应,也就是型号必须是完全一样。3 V l! B; r) P6 L6 X' s/ o
3、更换过程中,应对更换上的线圈进行检查,满足使用条件。
" E; T9 u& R; J, w, c- \2 k; Y8 Y 4、注意防止线圈及回路损坏设备损坏。0 Q g2 [3 N% ~7 q9 c' U
5、铁芯接触面不能有异物,装配后动作良好。: F, l; f! T) S! Z/ W2 I% e, t
6、必要时进行通电试验。 |