[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。) y! v/ @5 W2 E' a' T
铜线电流承载能力:, g# r% ]: Q6 v1 ^' y/ ^5 t$ I
10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 " J. b7 b/ t& r( x0 K
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,
9 v8 X! W7 r  y4 P" n3 \: c( c, X16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. L- I/ E' P* }' ]/ Y请问铜带算电流时,有没有公式的阿

# X5 S, j  i1 R1 o- Q& ?7 HP=1.732UIX0.8 ' U7 h6 `4 S  P/ h) `
算得I=45.58A 7 `3 I  Z) F1 o1 g$ g
一般铜线安全计算方法是:
) P* y" M# q  a3 C2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 # j, h8 _& S3 e  I& |' X( `# ^
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 3 S. T& j+ J- D+ a+ q# O/ q
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
! K, Y1 y9 k. g# H& V- Q/ z, y10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 ) x4 A" N# r& L/ ?( z# T
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
$ A$ p4 m; H3 f7 Q25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀: - h; }; _) v, x6 R/ ~
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
" T; E! G$ p3 E! k  k, D" [9 o  Y- Y三十五乘三点五,双双成组减点五。
3 o2 d4 |- Y, ]; v& w) O+ D* e# G0 U- \条件有变加折算,高温九折铜升级。
) u2 g4 S' y' H) \+ b- q0 X. x穿管根数二三四,八七六折满载流。 ! L# V3 G( i- l
说明: # V9 e  e1 M: X( c# B
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
5 `! ~$ ]9 E( O: r, Q3 i" P“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 ! A6 |+ f$ ~1 q0 {! i
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 9 j' ]  ^6 q. w, ]6 f
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。
! x+ |/ a5 X' q- a实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。
( H1 _1 G1 [& w  Q" r& c3 y+ E5 T5 P& O( z. v' {$ I% ^, m
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
! t! q- c  L8 O! n+ {. J  V' W就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。* U$ c* a7 o- h) x: @  l6 Q
至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。