QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2302|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。
! I7 m6 B: [6 I  U; h铜线电流承载能力:0 A4 X2 _( m' Z: {
10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 & r3 W% d$ {* b! f' N8 ^, c% P1 t
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,, [8 e: x/ F$ w
16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 m, m# G% }1 G! c. m6 a6 u; ^4 w) z请问铜带算电流时,有没有公式的阿

- i! {2 k  b. H) V+ l7 XP=1.732UIX0.8
8 a# m& y2 X7 q9 S算得I=45.58A - f. f4 U/ ?' t
一般铜线安全计算方法是:
) w4 {. d9 H( p: G0 T2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 * ]1 j0 T" d& F
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
; o# H0 X7 X1 V3 n! y" B3 T/ h6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
2 O# T% M. V2 h1 z/ P# V+ I; ?10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
8 m/ Q+ w$ C9 v& G16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
7 r6 t9 [" Y3 }- l$ ?! w# h" Q3 B25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀:
# l- N1 `4 I9 I4 G0 F1 b+ I- R二点五下乘以九,往上减一顺号走。
" G% g+ c+ s4 X' I3 W+ N! M: K三十五乘三点五,双双成组减点五。
/ I( I6 {% ]  B' F$ D% _条件有变加折算,高温九折铜升级。
( T5 m+ l" ]; \2 [; |- i5 u/ U7 R0 v穿管根数二三四,八七六折满载流。
" f$ g, T* W" B说明: % Z' y4 i2 j$ M) e6 [
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 * y* g! J- Q  V3 T
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
7 y# O6 j' f# T* Z* _& h, G“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
% j2 ?4 T) t6 L- |+ r" P2 t“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。
0 a. k6 J! ]) j: t( N3 E# k实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。0 D- W3 V( y" s3 {* s

' y1 D- u8 A# R5 B, M% ~8 w% L我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。) m4 f- v8 `( R, I% A/ M8 f
就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。* i. g; W3 {7 g; o: d3 F6 ^
至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。