在三相四线制380V系统中,如果负载全部为单相负载,那么电流怎么计算.零线截面积是否应为相线的3倍?.
/ b/ e" {& H3 V8 k# R& W9 C6 j# \! G! [
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-7 16:29 编辑 ]
发表于 2007-9-28 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
如果三相电流平衡,零线电流就是零。如果三相电流不平衡,零线就有电流,电流大小取决于三相电流的不平衡程度。一般三相四线制零线截面可以取小些。如果要考虑最严重的情况,零线截面和相线截面一样就可以了。不用3倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-9-28 18:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼说的我想与楼主的意思有点不一样,"负载全部为单相负载"那样的话,我想零线截面一定要比相线要大,大多少,可以根据实际来定!当然3倍是最理想的
发表于 2007-9-28 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
#2 楼正解, #3 楼误解。
1 A4 `* h2 Y2 c( A5 G' ?
1 A" D1 f* H# w% |2 x7 H" p7 Z由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。
% ?& A. ^; F* f' W3 z* E7 {
0 y0 }& U$ r  @# H' C[ 本帖最后由 mtu12v 于 2007-9-29 07:21 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-7 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
原帖由 mtu12v 于 2007-9-28 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Z( h' ^' n5 a3 Y# f; f2 v8 k#2 楼正解, #3 楼误解。; @) M* j& H6 x$ V8 s
) Y1 l5 V* i% t
由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。
4 L& @  ?; W/ T, _9 E, ~

/ a2 v/ P  F% C+ m& ~+ G& G$ Y. o# y% S3 Q) d; @
#2  #4楼 观点正确#3楼和楼主想法差不多
发表于 2007-10-7 17:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从理论上讲,在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:
: j  k5 X- N" ^1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。: N" E' n- z: M( w* O3 r. @
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。& b' v$ }' z" C2 {8 V3 X( E
3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。