[讨论结束] 零线电流计算

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 06:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在三相四线制380V系统中,如果负载全部为单相负载,那么电流怎么计算.零线截面积是否应为相线的3倍?.* K0 }& e& {3 R& R
) \! H: u) N/ v" c, o! P
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-7 16:29 编辑 ]
发表于 2007-9-28 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
如果三相电流平衡,零线电流就是零。如果三相电流不平衡,零线就有电流,电流大小取决于三相电流的不平衡程度。一般三相四线制零线截面可以取小些。如果要考虑最严重的情况,零线截面和相线截面一样就可以了。不用3倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-9-28 18:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼说的我想与楼主的意思有点不一样,"负载全部为单相负载"那样的话,我想零线截面一定要比相线要大,大多少,可以根据实际来定!当然3倍是最理想的
发表于 2007-9-28 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
#2 楼正解, #3 楼误解。
* L% j, S9 h& Y: o( p- r( H& t6 E& \
8 [  V7 k) M' X由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。; I3 Z. H: L+ g9 Y$ z6 `

% ^5 ^0 m5 K2 [8 V4 ^1 U5 W' q2 d[ 本帖最后由 mtu12v 于 2007-9-29 07:21 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-7 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
原帖由 mtu12v 于 2007-9-28 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" h. s" `. b; R; \2 w#2 楼正解, #3 楼误解。2 `& ?1 Z& L* p

7 z& D' {$ \. D, W( G) {7 J0 ~% w6 f7 |由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。
# H% P6 C! Q8 D
4 o/ P/ t+ r3 e. o6 a! s) D) @
) y5 T. }0 a* t! F. V- J1 F
#2  #4楼 观点正确#3楼和楼主想法差不多
发表于 2007-10-7 17:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从理论上讲,在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:
3 r% w# y- ^2 v1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。  X  z! A& A3 f; V- ]5 ?6 W
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。' J6 R/ V4 n2 Z+ c# ^9 ?
3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。