1、从你的相关信息,变压器属于降压变压器,高压侧单相保险熔断,还应从熔断器选用、负载性质来考虑。! `' r/ M6 N2 v6 c- P
首先,对于变压器采用熔断器来保护,熔断器的选用电流应大与或等于接近变压器的额定电流。从提供数值来看,满足要求;其次,考虑负载皆为电机感性负载,应考虑自启动或最大电机起动电流产生压降,对变压器运行状况的影响。0 u; b9 r7 f+ |, B5 W4 h
2、如有测试手段,可以监视熔断瞬间电流数值的变化,但是楼主那里可能不具备条件。
( n# g" E2 O" T9 U$ f3、从熔断器的本身进行分析,如果经常发生在同一相的话,不一定是熔断器质量原因。建议从变压器自身或其他相关联因素分析;' `, V1 S' k* z4 W$ l' ~
4、配置熔断器作为变压器保护,其高低压熔断器的时间配合关系应满足低压侧熔断器时间小于高压侧熔断器时间,从此可看出,低压侧动作应在高压侧之前,所以这种配合关系不能满足。+ y; F9 g) L! ]! n8 \
5、建议不采用熔断器进行保护,可以考虑高压断路器,配合普通变压器主保护即可满足要求。