发表于 2007-9-21 16:14:40
|
显示全部楼层
来自: 中国山东临沂
接地电阻测试仪又称接地摇表,主要用于直接测量各种接地装置的接地电阻和土壤电阻率。接地电阻测量仪的类型很多,使用方法也有所不同,但基本原理是一样的。常用的有ZC-8型和ZC-29型等几种。具体的使用方法和注意事项:1.测量前应将仪表放平,检查检流计指针是否在中心线上,否则应先用零位调整器调整。
3 L" K/ h. V) c1 @ Y" y$ q$ Q 2.三端钮式仪表接线方法E接电气设备P与C分别插入地中,E、P、C在一条直线上分别相距20米。如果接地电阻小于1欧姆,为了消除接地电阻受接触电阻的影响,宜用四端钮测量仪,此时C2和P2短接片打开,并使P2接在靠近接地体的一侧。测量时,辅助电位探针棒和电流棒必须沿直线依次相距20米插入地中。
" H$ a% M5 a* z) C4 j 3.为了快速地测量接地电阻的数值,测量前应根据被测接地电阻的欧姆数适当选择“倍率盘”和“读数盘”的刻度。如果事先不知道接地电阻的数值,则应将倍率开关放到最大位置,在测量过程中,再调节倍率盘至以合适的刻度。9 Q8 M, i' z, [# M/ D4 n
4.测量时,摇动手柄,逐渐提高转速,最后达到额定转速120r/min。在手柄升速过程中,仪表的指针必将向左或向右偏转,如果偏转较为缓慢,说明其倍率和指示盘选得适当,此时应调节指示将检流计的指针指于中心线。被测电阻读数等于倍率盘刻度乘以指示盘刻度。2 N4 R5 A: M' ^8 I0 }, X" J
在操作过程当中,如果指针偏转较大,甚至出现冲击现象,则说明倍率盘和指示盘刻度选的不合适,应查明原因再行测量。 |
|