QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 5105|回复: 15
收起左侧

[讨论] 压力传感器和压力继电器,压力开关都有什么区别?

[复制链接]
发表于 2007-9-17 14:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
压力传感器和压力继电器,压力开关都有什么区别?+ A5 d. c& \$ X- N. J
传感器也可以像压力开关那样附带LED显示压力数值吗?
发表于 2007-9-17 14:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
汗!' ^( D* }2 l! _1 I
其实压力开关和压力继电器没有什么区别!
( p! V' |( M; ~& G. k3 ~& Q/ l1 y5 t1 |0 e
我是这么认为的!
$ M* _( m$ F# d% D原理都是一样的!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 积极应助

查看全部评分

发表于 2007-9-17 14:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力传感器输出的是模拟信号,如0-10V,4-20mA等.
5 K; G5 U) u) S5 @而压力开关输出的是开关量,压力到达某个限值触点接通或断开.
/ z- E$ x: k1 U, s, U$ L- I5 y5 d0 |压力继电器是将压力转换成电信号的液压元器件,利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,
& ?) y+ D3 z, z! G& B
3 Q9 c: F# U6 H5 x( w  

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 积极应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-17 14:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的压力开关上带有LED显示,是用来作什么的?* R' i" J$ Y- m( W2 o6 }3 d
而且既可以输出开关信号,又可以输出模拟信号,一般分别用在什么情况下呢?
发表于 2007-9-17 14:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带有LED显示?
' a+ P. ~: o0 L: G4 {$ I读数用的啊!1 h, P8 m7 t  v: f8 z+ g( ]' s
; d+ f, w# Q& s( x8 s4 D
你的系统要是有模拟信号处理系统,就用用模拟信号传感器4 x0 T6 \- I  w- @2 C6 G, ]
) r6 f% z1 V' p9 s. U7 V
要是没有就用电信号的开关!
9 m; p5 w' f- F. q& \$ l7 p! X% B2 A; l# U- F* S) ~3 Z
有需要的话可以和我联系!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 积极应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-17 15:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我知道是读数,那只是设定开关点的数值,是吧?
9 m3 k  I/ u5 M" t2 [我刚开始总以为那是像传感器那样不断显示当前压力的数值
4 \6 F, W! t. M7 `: w( H2 {2 ~有的继电器可以调节接通或切换延滞,因该怎样根据具体情况来调节呢?
发表于 2007-9-17 15:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
压力开关是一个比压力继电器复杂的多的元件!这个三楼说的有点详细了!
# Z) j- C. ~- P! I) J9 V补充回答楼主的问题!
6 I, {. j! J% [  fLED除了显示压力读数之外,还有很多功能,压力开关或者说压力传感器有很多参数要设置的,比如压力显示单位、输出方式、控制方式等等!主要用于需模拟量控制或者需精确压力控制的场合!压力开关上有楼主说的调节接通或切换延滞,具体调节每个品牌的具体方式是不一样的,这个可以根据说明书来操作!
* A9 P7 o  Q4 d. @3 Q限于知识范围,本人没有接触过可以调节接通或切换延滞的压力继电器,我所用到的压力继电器都没有这个功能!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2007-9-17 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
太好了,以前总用,没有具体分类。谢谢3楼和7楼
发表于 2007-9-17 17:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
压力传感器输出的是模拟信号,压力继电器有时候也叫压力开关.& q1 u8 n9 q. M
贺德克样本上的压力继电器就叫压力开关.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 积极应助

查看全部评分

发表于 2007-9-17 21:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力继电器跟压力开关是一个东西的两个不同叫法。
 楼主| 发表于 2007-9-18 10:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是有的压力开关(继电器)上带有压力传感器,并且可通过LED显示当前的压力数值?
# c- Z3 c2 [' ^压力传感器输出模拟量信号,但好象一般都没有带LED显示,而是直接输入到模拟量控制处理设备,是吧?
发表于 2007-9-18 12:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的没有错,只是你说的这些压力开关是电子式的,机械式的一般不能显示!
- W4 D# V( y0 b+ p0 L7 P由于每个人所用到过的器件不同,所以有些叫法上不同,比如我液压上只用过黎明的压力继电器,气动上用过的SMC和FESTO的压力开关,这些压力开关精度还可以,并且带模拟量的,可以当作压力传感器用,当然也肯定带数字量输出,所以我的概念中压力开关还是和压力传感器比较相近。
发表于 2007-9-20 16:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
压力传感器,可将一定的压力值转变成相应的电信号。电信号的输出形式可以分为模拟量和开关量。; k' d/ _# ?* |& @5 T/ w
压力开关和压力继电器也都可以看成是以开关量形式输出电信号的压力传感器。
; F" c; |5 J0 G压力开关和压力传感器的区别不大,仅在于负载能力和负载形式上的区别。: v4 p: |% A+ X7 u
压力继电器可以看成是压力开关的一种。
发表于 2007-9-20 16:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 dcz19831009 于 2007-9-17 14:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ^/ `, N2 O2 ]0 p: k  j
压力传感器和压力继电器,压力开关都有什么区别?9 G( Q' p! ~1 y' j7 X6 ^! d
传感器也可以像压力开关那样附带LED显示压力数值吗?

1 e6 o. }1 A0 O压力传感器通过变送器将检测到的压力值变为模拟量形式的电信号,然后通过换算后送给LED(或LCD)终端,指示压力值。2 E- H  N/ e8 _' w
压力开关只能通过发光管、信号灯等指示通、断两种状态。
发表于 2007-9-20 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主啊!你可以到这个帖子里面去学习一下压力开关(机械式)3 _7 l* h; O1 M4 t
% k+ O2 @& `, i3 B" z( T
压力开关的构造原理(隔膜和柱塞式)
- o  v: x; k, k4 P1 m( R4 whttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=362927
' x9 q( x: L1 F3 T7 i) _- X31楼有资料可以下载!: a9 i! v: f7 q! |2 L
希望能对你有用!
发表于 2007-9-20 16:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
压力开关和压力继电器应该是一个东西,达到设定值就开关动作;压力传感器还能输出模拟量信号,带LED显示的压力传感器太多了,Hydac的,Parker的,图尔克的,都有这种传感器。而且他们都既能输出开关量也能输出模拟量。Hydac的EDS型压力继电器实际上就是我们说的压力传感器。